99问答网
所有问题
当前搜索:
预应力筋采用应力控制方法张拉时
采用应力控制方法张拉预应力筋时
,应校核预应力筋的( )。
答:
【答案】:D 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204—2015)第6.4.4条第1款规定,
采用应力控制方法张拉时
,张拉力下
预应力筋
的实测伸长值与计算伸长值的相对允许偏差为±6%。
下列
预应力张拉
施工规定中,正确的有( )。
答:
预应力筋采用应力控制方法张拉时,
应以实测伸长值进行校核
,B错误;设计无规定时,实际伸长值与理论伸长值之差应控制在±6%以内,E错误。
下列关于
预应力张拉
的说法,正确的是( )。
答:
【答案】:C A项,先张法的墩式台座的锚固横梁受力后挠度不大于2mm
;B项,预应力钢筋采用应力控制方法张拉时,实际伸长值与理论伸长值的差值应控制在±6%以内,否则应暂停张拉,查明原因并调整;C项,实施张拉时,千斤顶与预应力钢筋、锚具的中心线应位于同一轴线上;D项,未采取防腐措施的预应力钢筋,...
下列
预应力张拉
施工规定中,正确的有( )。
答:
【答案】:A、B、C、D 2021/2020版教材P44页 预应力筋张拉的基本规定:(1)预应力筋张拉控制应力必须符合设计规定(2)
预应力筋采用应力控制方法张拉时
,应以伸长值进行校核。实际伸长值与理论伸长值的差值应符合设计要求;设计无规定时,实际伸长值与理论伸长值的差值应控制在6%以内(3)伸长值应从初...
预应力筋的伸长量在测量时,要在10%开始测量,10%应力的
时候预应力筋
处于...
答:
答:
用应力控制方法张拉时
,为了校核预应力值在张拉过程中应测出
预应力筋
旳实际伸长值。如实际伸长值大于计算伸长值10%或小于计算伸长值5%,应暂停张拉,查明原因,采冲措旋予以调整后,方可继续张拉。预应力筋的伸长值△L按下式计算:△L=Fp×LAp×Es 式中:Fp—预应力筋的平均张拉力(KN),直线筋...
请教一下大家
预应力
锚索的问题。
答:
1.计算说明:
预应力筋采用控制应力方法
进行
张拉时
,应以伸长值进行校核.为
控制预应力
钢绞线张拉实际伸长值与理论伸长值的差值,应先计算出钢绞线的理论伸长值.根据《公路桥涵施工技术规范》(JTJ041-89)条文说明第11.5.7条,由直线与→曲线混合组成的预应力钢材,其伸长值应分段计算,然后叠加.钢绞线理论伸长值...
现浇桥梁
张拉
注意什么
答:
①
张拉时
采取双控即以
应力控制
为主,伸长量做为校验,实际伸长值与理论伸长值相比较误差保持在±6%以内,如发现伸长值异常立即停止张拉,查明原因。各批钢束张拉时均为对称张拉。② 对有
预应力
横梁的结构,先张拉一半横梁预应力,再张拉纵向预应力,最后张拉剩余横梁预应力钢束。③ 各批钢束张拉时,按...
2020年一级建造师《市政工程》易错考点梳理
答:
考点二:从各种材料引入混凝土中的氯离子含量不宜超过水泥用量的0.06%。超过0.06%时,宜采取掺加阻锈剂、增加保护层厚度、提高混凝土密实度等防锈措施。
预应力筋采用应力控制方法张拉时
,应以伸长值进行校核。考点四:孔道压浆 预应力筋张拉后,应及时进行孔道压浆,多跨连续有连接器的预应力筋孔道,应...
预应力钢筋
混凝土施工工艺是什么
答:
(一)基本规定 2.
预应力筋采用应力控制方法张拉时
,应以伸长值进行校核。实际伸长值与理论伸长值之差应控制在6%以内。否则应暂停张拉,待查明原因并采取措施后,方可继续张拉。3.预应力张拉时,应先调整到初应力,该初应力宜为张拉控制应力(fon)的 10%~15%,伸长值应从初应力时开始量测。4.预应力筋...
预应力
混凝土施工要点及质量
控制
管理分析?
答:
良好的加工性能是指焊接性能好,以及
采用
镦头锚板时,钢筋头部镦粗后不影响原有的力学性能等。预应力混凝土施工
方法
01先张法在混凝土灌注之前,先将由钢丝钢绞线或钢筋组成的
预应力筋张拉
到某一规定应力,并用锚具锚于台座两端支墩上,接着安装模板、构造钢筋和零件,然后灌注混凝土并进行养护。当混凝土达到规定强度后,放松...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
拱轴系数是与处的荷载集度的比值
剪力墙抗震设计的原则是什么
公路路基的强度是指路基在
扭转偏心距
高层建筑基础埋深要求
用于判断路基土干湿状态的指标是
预应力筋张拉控制应力应
预应力筋张拉时应使钢筋中的应力
预应力筋张拉控制应力应小于