99问答网
所有问题
当前搜索:
预制方桩偏位允许偏差规范
预制
混凝土
方桩
400×400的桩
位允许偏差
是多少【具体数字】
答:
5.4.4 对长桩或总锤击数超过500击的锤击桩,应符合桩体强度及28d龄期的两项条件才能锤击。5.4.5 钢筋混凝土
预制桩
的质量检验
标准
应符合表5.4.5的
规定
。 表5.4.1预制桩钢筋骨架质量检验标准(mm) 项序检查项目
允许偏差
或允许值检查方法 主控项目1主筋距桩顶距离±5用钢尺量 2多节桩...
方桩允许偏差
计算公式
答:
方桩允许偏是-50至100mm
。对于桩位偏差主要控制两个方面,其一是竖向偏差,根据JGJ94-94第7.4.12条控制桩顶标高的允许偏差为-50至100mm,但实际施工中偏差这么大将引起繁重的施工任务及损失。预制混凝土方桩多为钢筋混凝土桩,断面尺寸一般为200mmx200mm一500mnx500mm,单节长十余米,可根据需要将...
管
桩偏位
如何处理
答:
这样需要看偏位多少,
一般施工允许的范围为管桩长度的1/17
,你可以从桩基础规范 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202—2002 5.1.3 打(压)入桩(预制混凝土方桩,先张法预应力管桩。钢桩)的桩位偏差,必须符合表5.1.3的规定。斜桩倾斜度的偏差不得大于倾斜角正切值的15%(倾斜角系桩...
预制
管桩施工验收
规范
介绍?
答:
CBI中达咨询针对预制管桩施工验收规范如下相关信息的介绍:
一、桩位的放样允许偏差如下:群桩20mm;单排桩10mm
。二、桩基工程的桩位验收,除设计有规定外,应按下述要求进行:1.当桩顶设计标高与施工现场标高相同时,或桩基施工结束后,有可能对桩位进行检查时,桩基工程的验收应在施工结束后进行。2.当桩...
钢筋混凝土
预制方桩
桩顶标高
允许偏差
?
规范
?
答:
根据《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002
,第5.4.5条 混凝土预制桩桩顶标高 允许偏差为 ±50MM。预制桩桩顶标高属于质量检验标准中的一般项目,混凝土预制桩的质量检验标准中主控项目分别是:桩体质量检验、桩位偏差、承载力,一般项目为:砂石水泥、钢材等原材料(现场预制时)、混凝土配合...
预应力管桩在沉桩中的
桩位允许偏差
是多少?
答:
桩基施工中对桩的偏差必须严格控制,特别是对于承台桩及条形桩,
桩位
的偏差都将产生很大的附加内力,而使基础设计处于不安全状态。对于桩位偏差主要控制两个方面,其一是竖向偏差,根据JGJ94-94第7.4.12条控制桩顶标高的
允许偏差
为-50~+100mm,但实际施工中偏差这么大将引起繁重的施工任务及损失。
地基基础质量验收
规范
是怎样的?
答:
对灌注桩可对护筒位置做中间验收。5.1.3打(压)入桩(
预制
混凝土
方桩
、先张法预应力管桩、钢桩)的
桩位偏差
,必须符合表5.1.3的
规定
。斜桩倾斜度的偏差不得大于倾斜角正切值的15%(倾斜角系桩的纵向中心线与铅垂线间夹角)5.1.4灌注桩的桩位偏差必须符合表5.1.4的规定,桩顶标高至少要比设计...
建筑地基基础工程施工质量的验收
规范
?
答:
5.1.3打(压)入桩(
预制
混凝土
方桩
、先张法预应力管桩、钢桩)的
桩位偏差
,必须符合表5.1.3的
规定
。斜桩倾斜度的偏差不得大于倾斜角正切值的15%(倾斜角系桩的纵向中心线与铅垂线间夹角)。(表见附件)5.1.4灌注桩的桩位偏差必须符合表5.1.4的规定,桩顶标高至少要比设计标高高出0.5m,...
预制桩桩
顶位移超过100mm需要做加大承台的处理吗?
答:
需要做加大承台处理,单桩承台(1-3个
预制桩
的承台)
桩位偏差
超过100m需要设计出具方案、一般来讲是加大承台;群桩承台(4个预制桩及以上)桩位偏差超过1/2桩直径需要设计出具方案、一般来讲是加大承台。预制桩,是在工厂或施工现场制成的各种材料、各种形式的桩(如木桩、混凝土
方桩
、预应力混凝土管桩...
灌注
桩
的
允许偏差
有哪些?
答:
1 对于密集桩群,自中间向两个方向或四周对称施打:2 当一侧毗邻建筑物时,由毗邻建筑物处向另一方向施打;3 根据基础的设计标高,宜先深后浅;4 根据桩的规格,宜先大后小,先长后短。7.4.5 打入桩(
预制
混凝土
方桩
、预应力混凝土空心桩、钢桩)的
桩位偏差
,应符合表7.4.5的
规定
。斜桩...