非电量跳闸回路
非电量跳闸
,比如温度保护,直接串于
跳闸回路
还是引入到综保开入,然后再...
答:
非电量
保护与综合保护通过不同的
跳闸
出口并接入断路器跳闸
回路
非电量跳闸
是什么意思
答:
非电量跳闸
意思是由非电气量反映的故障动作或发信的保护,一般是指保护的判据不是电量(电流、电压、频率、阻抗等),而是非电量,如瓦斯保护(通过油速整定)、温度保护(通过温度高低)、防暴保护(压力)、防火保护(通过火灾探头等)、超速保护(速度整定)等。非电量跳闸可对输入的非电量接点进行SO...
主变
非电量
保护用于延时动作
跳闸
的有哪些
答:
冷却器全停故障出口、两个断路器同时失灵。主变
非电量
保护用于延时动作
跳闸
从而引起变压器非电量保护中冷却器全停故障出口造成主变跳闸事故。一个与门去非电量保护装置,靠非电量保护200ms延时跳闸功能跳主变三侧断路器。这种跳闸
回路
,必须两个断路器同时失灵动作,才可以启动主变保护。
变压器
非电量
油温高
跳闸
电缆断开能否造成跳闸
答:
其是会造成
跳闸
的。变压器在进行工作的时候由于温度不断升高,这个时候当温度超过一定极限的时候,变压器要进行控制温度,其就会进行跳闸,当变压器跳闸即可阻止温度升高给变压器造成的故障。在变压器运行时,若温度持续升高以至接近115摄氏度时,温控箱将会发出超温报警音响信号。而当温度超过170摄氏度时,则会...
非电量非电量
保护
答:
非电量
保护系统具备记录和报告功能,它能记录并上传诸如本体重瓦斯、调变重瓦斯、压力释放、冷控失电、本体轻瓦斯、调变轻瓦斯和油温过高等非电量接点的SOE(事件顺序记录)和保护报文。这些信号会直接通过压板触发
跳闸
或报警。对于冷控失电,用户可以选择是否设置延时跳闸,最长可达300分钟。此外,系统还...
主变
非电量
保护用于瞬时动作的
跳闸
有哪些
答:
1、温度保护。温度保护又分为油温度保护和绕组温度保护,用信号温度计实现。当油温或绕组温度超过规定值时,温度计接通触点,即报警或
跳闸
。2。压力保护。用压力释放阀或压力继电器实现。当油箱内的压力超过限值,压力释放阀或压力继电器动作,即报警或跳闸。3。气体保护。用气体继电器实现,当变压器内部产生...
“防止电力生产重大事故的二十五项重点要求”继电保护实施细则变压器...
答:
非电量
保护需有独立电源和出口
跳闸回路
,与电气量保护物理上隔离,且两套保护的跳闸信号需同时作用于断路器的双跳闸线圈。针对低阻抗保护的异常情况,应完善防止误动的策略,确保在电压二次回路异常时仍能正确运行。过励磁保护的启动元件和整定需满足特定系数,并根据变压器特性进行调整。针对断路器失灵保护...
什么是
非电量
保护
答:
非电量
保护可对输入的非电量接点进行SOE记录和保护报文记录并上传,主要包括本体重瓦斯、调变重瓦斯、压力释放、冷控失电、本体轻瓦斯、调变轻瓦斯、油温过高等,经压板直接出口
跳闸
或发信报警。对于冷控失电,可选择是否经本装置延时出口跳闸,最长延时可达300分钟。还可选择是否经油温过高非电量闭锁,...
高压配电室里面,直流正接地后,变压器开关跳开怎么回事
答:
直流系统按不同分类依据接地分为很多种,1,单点接地、多点接地;2,正接地、负接地等等。其中多点接地若发生将直流系统中相应
跳闸
继电器短接的直流接地,因出口继电器无法励磁则会发生保护拒动;如果发生直流系统中将保护
回路
辅助接点短接的接地,因出口继电器被励磁则相应的保护会发生误动。楼主所说直流系统...
10Kv开关柜保护不动作,断路器动作是什么原因?
答:
断路器偷跳,或者
非电量跳闸
没有经过保护装置,比如闭锁跳闸、温度等外来跳闸信号,直接接入
跳闸回路
。