99问答网
所有问题
当前搜索:
雷电冲击全波和截波
电压发生器产生的波形中,什么叫做
全波
,什么叫做
截波
答:
电压发生器产生的波形中,什么叫做
全波
,什么叫做
截波
当变压器与外部导体连接时,
雷电波
将从导体中发出,导致变压器绝缘损坏。虽然按设计规范在变压器入口处安装了避雷器,但残余电压仍会进入变压器,因此要求变压器能承受一定的
雷电冲击
电压。对于不同额定电压的变压器,有不同的耐压要求,国家规范中有规定。
雷电冲击波
操作冲击波区别
答:
1.
雷电冲击
波的形成源于雷电等高能电磁波,其特点是电压瞬变。2. 在雷电冲击过程中,电磁波会被电缆或电线中的导体反射,形成
全波和截波
两种波形。3. 操作
冲击波
是在电力系统中人为产生的一种冲击电压,其与雷电冲击波的区别在于作用时间以及对电力系统绝缘的影响。4. 操作冲击波的产生方式不同于雷...
雷电冲击波
操作冲击波区别
答:
区别在于波形的形成和特性。
雷电冲击
波是由雷电等高能电磁波引起的电压瞬变。在雷电冲击过程中,电磁波会被电缆或电线中的导体反射,形成两种不同类型的波形,即
全波和截波
。操作
冲击波
则是在电力系统中人为产生的一种冲击电压。对电力系统,操作冲击波比雷电冲击波作用时间长,对电力系统绝缘的影响也有...
雷电全波冲击
电压和
雷电截波冲击
电压都是全波的的峰值,为什么截波峰 ...
答:
线路具有电感电容,
截波
会产生周期震荡,可能会产生高于峰值的电压。而
雷电波
只是峰值周期衰减。感觉是这样。
变压器绕组的绝缘水平在
雷电冲击
耐压
全波
峰值与雷电冲击耐压
截波
峰值有...
答:
变压器的绕组就相当于一个电感线圈,当一个
雷电冲击全波
(峰值)加在这个线圈上时,对这个线圈绝缘的考验就是这个冲击全波的峰值电压。而
截波
就不同了,举个日光灯的例子,日光灯的镇流器就是一个电感线圈,当跳泡接通有电流通过时,加在镇流器上就是相电压,无所谓的,关键是跳泡断开瞬间(相当于截波...
冲击耐压试验的
冲击波
波形有哪些
答:
(1)
雷电冲击
耐压是用
截波
作试验,耐压试验又称“工频耐压试验”,是用50HZ正弦波作试验,两者试验波形不同。雷电冲击耐压试验的截波前沿很陡,虽然有效值不一定非常高,但是波形的峰值很高,所以是一个由多次谐波组成的尖峰
冲击波
,它模仿了
雷电波
进入后对于绝缘的冲击;通过人工模拟雷电流波形和峰值以...
电线电缆
雷电冲击
答:
如果避雷器放电以后,雷电流所形成的残压是变压器承受的雷击过电压, 将避雷器残压作用在变压器上的波形标准化也就是模拟
雷电冲击
试验波形, 这个可以分为
截波和全波
两种。中文名 雷电冲击 进行 雷电冲击实验 雷电冲击分为 截波和全波 分析 雷电冲击试验故障 领域 工程技术 ...
冲击
电压发生器是怎么产生各种波形的呢?
答:
冲击电压发生器主要用于电力设备等试品进行
雷电冲击
电压
全波
、雷电冲击电压
截波和
操作冲击电压波的冲击电压试验,检验绝缘性能。100~10000kV系列各种容量成套冲击电压(电流)试验装置。并可提供多种波形系列成套冲击电压(电流)发生器。冲击试验装置主要由:发生器本体、截波、分压器、四组件控制台(控制台...
雷电冲击
耐受电压是一个什么概念?变压器设备为什么做这个实验?
全波
实验...
答:
变压器与外来的导线连接,会从导线中传来
雷电波
,对变压器绝缘造成破坏。虽然根据设计规范,在变压器入口装设了避雷器,但是还是会有残压进入变压器,所以要求变压器能够承受一定的
雷电冲击
电压,对于不同额定电压的变压器,有不同的耐压要求,国家的规范中有规定。除了做雷电
全波
试验外,由于被避雷器
截波
后的...
冲击
电压发生器产生的波形有哪些?
答:
截波
是指雷电冲击电压全波在经过一段时延(几微秒)后被外间隙截断的波形,根据截断时延的长短,截波分为波前截断和波尾截断。按照国标的规定,标准雷电冲击电压全波是指波前时间T1为1.2μs,视在半峰值时间T2为50μs 的
雷电冲击全波
。考虑实际的冲击电压波形中,起始部分通常不宜区分,峰值附近波形...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
雷电冲击全波和截波区别
标准雷电冲击电压截波波形
雷电冲击耐压试验标准
雷电冲击波波形
雷电截波波形和时间要求
波前时间和半峰值时间定义
雷电冲击标准波形是什么波
雷电截波标准
雷电冲击电压波形由什么确定