零序电流互感器的一次电流选择
零序电流互感器
一次电流
大小、变比如何考虑?
答:
国标规定有1A、2A、5A。考虑到零序电流互感器一般都是小变比,
所以尽量选用1A的
,来提高带负载能力。但是有些综合保护设定1A或5A时是用菜单选择,这时零序电流互感器的二次额定电流就要服从主CT二次额定电流值。武汉鄂电电力试验设备有限公司
零序电流互感器的一次
变比
选择
及规范要求,设计师必须要掌握!
视频时间 07:55
零序电流互感器的
额定
一次
侧电流要怎么选?
答:
我觉得 按标准值选即可
选零序电流互感器
与
一次
侧关系不大
零序电流互感器
变比
答:
零序电流互感器主要是系统线路中出现故障时候,
母线出现零序电流(也叫剩余电流)作为零序电流互感器的一次电流
,一次电流的产生使互感器的二次电流也产生变化,一般二次电流很小,通常是1A---3A,也有更小的,而后二次电流带动继电器及其保护设备产生动作,达到保护系统的目的。变比的选择主要看系统出现故障...
零序互感器一次电流
怎么计算
答:
零序电流公式:Ia加Ib加Ic等于0
。零序电流是不对称运行和单相运行是零序电流产生的主要原因,在三相四线制电路中,三相电流的向量和等于零,即Ia加Ib加Ic等于0。
零序电流互感器的
注意事项及二次电流标准是什么
答:
零序电流互感器
是用于检测零序电流用的,大多是单个套在电缆上的,安装时电缆外皮接地线必须往返穿过互感器,避免杂散电流的影响。零序电流互感器和普通
电流互感器的
不同点在于它没有设定电流比,所以零序电流保护的整定值以实际测定为准。
请问怎么
选择零序电流互感器
?
答:
零序电流互感器
:这是一种利用单相接地故障线路的零序电流值较非故障电路大的特征,用电流互感器取出零序电流信号使继电器动作,实现有
选择
性跳闸或发出信号的装置。特点:对于电缆线路,电缆穿过变流器(零序变流器)的铁心为
一次
绕组,二次绕组绕在铁心上并与电流继电器串连。正常运行或三相对称短路时,没有...
变压器
零序电流互感器
怎么
选择
答:
零序电流互感器
是做保护用的,根据低压额定
电流选取
。 例如 1000kVA的干式变压器低压额定电流为1443A,因此选用LMZJ1-0.5 1500/5; 如果是2000kVA的变压器,低压额定电流为2887A,就要选用LMZJ1-0.5 3000/5 追问 我在有的资料上看到应选取低压额定电流的0.3倍,但觉得实例为1250kVA的变压器,选取的却是LMZJ1-0.5 1000...
老师,我想请问一下
零序互感器的
实际
一次电流
值超过额定值的3-4倍可 ...
答:
一般用与电力保护设备如:小电流接地选线装置,微机消谐装置等配套使用,一般
零序互感器
失效的几率非常小,用表量一下线圈电阻是否正常,另外一个办法可以加大
一次电流
用万用表交流档测量线圈电压,如有电压输出说明互感器是正常的。一次电流短时间几十安倍没问题,但是要考虑二次电压过高问题。至于电流很小...
容量2500KVA的变压器,低压
零序电流互感器
应先多大?怎么计算?
答:
零序电流互感器
用于单相接地保护,精度按照准确级来
选择
,照准确级用额定准确值
一次电流
下的最大复合误差的百比来标称,5P表示在额定准确值一次电流下的最大复合误差为5%,10P表示在额定准确值一次电流下的最大复合误差为10%。设计时可选5P或10P,容量可选5VA或10VA。4 内径问题 由于三根相线都穿过...
1