99问答网
所有问题
当前搜索:
防雷焊接搭接长度
防雷
接地如何施工
答:
防雷接地的焊接采用搭接焊,
搭接长度应符合以下规定:圆钢与圆钢搭接长度不应小于其圆钢直径的6倍
,双面施焊(当直径不同时,搭接长度以直径大的为准);圆钢与扁钢搭接时不应小于其圆钢直径的6倍,双面施焊;扁钢与扁钢搭接为扁钢不应小于其宽度的2倍,不少于三面施焊(当扁钢宽度不同时,搭接长度以宽...
避雷
带的规范做法避雷带
答:
3、焊接材料 圆钢与圆钢
搭接长度 不应少于圆钢直径的6倍
焊接方法 双面焊接。4、焊接材料 圆钢与扁钢 搭接长度 不应少于圆钢直径的6倍 焊接方法 双面焊接。5、避雷带是接闪器的一种类型,一般是水平或倾斜敷设...
避雷
带安装规范
焊接
倍数
答:
焊接材料 圆钢与扁钢
搭接长度 不应少于圆钢直径的6倍
焊接方法 双面焊接。避雷带是接闪器的一种类型,一般是水平或倾斜敷设的(根据屋面的倾斜度而定),至少有两个地方(首尾两端)和引下线相连接,一般是明设,但也可以暗敷在屋顶的混凝土或瓦片的下面。避雷带在最新版本的GB50057-2010《建筑...
避雷焊接
要求单面焊接双面焊接的规范条文最新的规范条文
答:
建筑工程防雷施工规范 4.6 材料的焊接 4.6.1 实心圆材、方材均应采用双面搭接连续焊,
焊缝长度不小于6cm
,焊缝外观应良 好(单面焊接长度不小于12cm)。4.6.2 扁钢、角钢宜采用三棱边连续焊,焊缝长度为所用材料宽度的2倍。如采用对口 焊接时,应在焊口处增焊一段金属物跨接(圆钢为12cm,扁钢...
防雷
钢筋
焊接长度
是多少?
答:
防雷钢筋的搭接焊接长度,
分为单面焊接和两面焊接
。单面焊接长度是大于等于钢筋直径的12倍,双面焊接长度为大于等于钢筋直径的6倍
做
防雷
接地的时候扁钢用40*4的,规范的
搭接
要求是什么啊?我在网上查不...
答:
你查查gb50303-2002上应该有的
搭接长度
是2倍的宽度,要求至少3个边
焊接
建筑工程
防雷
接地的要求是什么?
答:
水平接地极由地梁的主筋构成,垂直接地极由每桩内2根钢筋构成。接地极施工时,桩内的钢筋与地梁的钢筋采用不小于∮10园钢
搭接
,宜采用双面焊,焊缝长度≥6d,单面
焊接焊接长度
≥12d。柱与梁、梁与梁、柱与挡土墙地梁之间应用圆钢焊接连接,焊接必须采用双面焊,以保证总等电位连接地可靠性和安全性。
防雷
接地扁铁的
焊接长度
是多少
答:
防雷
接地扁铁的
焊接长度
分为三种情况,分别如下所示:1、扁钢与扁钢
搭接
为扁钢
宽度
的2倍,不少于三面施焊。2、扁钢与圆钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊。3、扁钢与钢管,扁钢与角钢焊接,紧贴角钢外侧两面,或紧贴四分之三的钢管表面,上下两侧施焊。
防雷
接地的做法?
答:
基础防雷接地做法:1、防雷接地的焊接采用搭接焊,搭接长度应符合国家规定。如使用圆钢,
那么圆钢与圆钢搭接长度不应小于其圆钢直径的6倍
。2、使用扁钢,就要将扁钢与扁钢搭接为扁钢不应小于其宽度的2倍,不少于三面施焊。3、在接地装置的建构中,需要利用建筑物基础圈梁内(外围)对角的二根主钢筋焊接成...
基础
防雷
接地
焊接
做法
答:
10Φ防雷圆钢焊接长度及规范
避雷搭接长度是多少
防雷双面焊12d单面焊6d
防雷焊接长度12d
钢筋焊接搭接长度
柱电渣焊还需要焊防雷吗
防雷圆钢单面焊搭接焊接长度