什么是“
防雷接地
”?防雷接地装置包括哪几部分?
答:
防雷接地
装置部分概念:1) 雷电接受装置:直接或间接接受雷电的金属杆(接闪器),如避雷针、避雷带(网)、架空地 线及避雷器等。2) 引下线:用于将雷电流从接闪器传导至接地装置的导体。3) 接地线:电气设备、杆塔的接地端子与
接地体
或零线连接用的正常情况下不载流的金属导体。4) 接地体(...
在
防雷接地
系统中,
接地体
和接地线分别指什么
答:
接地体
:埋入土壤中或混凝土基础中作散流用的导体。接地线:从引下线断接卡或换线处至接地体的连接导体,或从接地端子,等电位连接带至接地体的连接导体。所以,一般接地体,就是埋入地下的,用于将雷电流泄放到周围大地的,比如建筑物本身的接地网,人工制作的接地网等。而连接这些接地体和建筑物本身...
防雷接地体
可采用什么材质?
答:
在
防雷接地
系统的设计中,选择合适的材料至关重要。两种常见的材料是角钢和扁钢,它们是基本地网的首选。角钢通常长度为2.5米,对于土壤条件较差的区域,可能需要缩短。将角钢打入地面后,通过水平铺设扁钢并进行焊接,其间距一般为角钢长度的两倍。扁钢的长度则根据地网的规模和周长确定,可以长达80米,甚...
防雷接地
要求
答:
防雷接地
施工技术要求如下:1、接地装置埋设深度不小于0.6m,
接地体
间距不小于5米。2、接地装置搭接需满足要求,扁钢与扁钢搭接不小于宽度的2倍,三面焊接;圆钢与扁钢搭接不小于圆钢直径的6倍,双面焊接;圆钢与圆钢搭接不小于圆钢直径的6倍,双面焊接。3、当接地电阻测试达不到设计要求,可采用降阻剂...
什么是
防雷接地
?防雷接地装置包括哪几部分?
答:
防雷
装置是指接闪器、引下线、
接地
装置、电涌保护器(SPD)及其他连接导体。防雷分类 1) 第一类:制造、储存火工品等,因火花引起爆炸,造成巨大破坏和人身伤亡;具有0区或20爆炸危险场所的建筑物;具有1区或21区爆炸危险场所。2) 第二类:国家重点文物单位;国家级建筑及大型建筑;国家特级及甲级...
避雷
针
接地
是怎么接地的?
答:
作避雷引下线的钢筋是螺纹连接,需要绑扎或焊接(堆焊);一般直筋大于10的钢筋;不焊接下引线,是无法构成避雷针的。建筑基础梁柱中作为
防雷接地
的
接地体
、引下线的螺纹钢筋,钢筋的连接除非对焊的不需要跨接外,凡扎丝捆扎、丝口连接的接头,均要用10#镀锌圆钢作为跨接。焊接倍数为6b,焊接牢固,焊缝...
基础
防雷接地
规范
答:
基础
防雷接地
规范如下:1、防雷接地的焊接采用搭接焊,搭接长度应符合国家规定。2、防雷接地在
接地体
上的接地点与其他接地在接地体上的接地点的距离应大于10m。3、避雷针的设置规律一般是:最高点与突出点,如屋脊、檐角。防雷:交流电源防雷模块适用于配电室、配电柜、开关柜、交直流配电屏、通信、电子...
防雷接地
有哪几种接地方法?
答:
防雷接地通常有几种方法:(1)利用管桩内的主筋为接地体;(2)利用承台的底筋和插筋为接地体;(3)是采用人工接地体。一般认为,以管桩内的预应力主筋作为接地体,这种做法接地电阻值最低,最稳定,成本最低。但在具体的防雷施工实践中,管桩不宜利用桩主筋作为
防雷接地体
,否则可能危及到建筑结构安全:一...
防雷接地
分为几类?
答:
根据建筑物防护类别不同,分为三类,一、二类防雷建筑物每根引下线接地电阻≤10欧姆,三类建筑物要求≤30欧姆。
防雷接地
一般指的是建筑物直击雷防护接地系统。保护接地,工作接地要求是≤4欧姆,没有综合接地这个说法或者说法不规范,应该叫共用接地,就是各种接地利用一个统一的接地装置,接地电阻按各种...
什么是
防雷接地
答:
按接地方式,可分水平
接地体
和垂直接地体两种 问题六:为什么建筑
防雷接地
什么叫防雷接地?防雷接地装置包括哪几部分? 答:为所雷电流迅速导入大地以防雷止雷害为目的的接地叫做防雷接地。防接地装置包括以下部分: 1) 雷电接受装置:直接或间接接受雷电的金属杆(接闪器),如避雷针、避雷带(网)...