99问答网
所有问题
当前搜索:
防火阀排烟阀
防火阀和
排烟防火阀
的区别
答:
1、结构不同 防火阀主要由阀体和执行机构组成。阀体由壳体、法兰、叶片及叶片联动机构等组成。执行机构由外壳、叶片调节机构、离合器、温度熔断器等组成。
排烟防火阀
作为消防部件一般安装在机械排烟系统的管道上,平时呈开启状态,火灾时当排烟管道内烟气温度达到280度时关闭,并在一定时间内满足漏烟量和耐火...
排烟防火阀
与
排烟阀
的区别
答:
1. 排烟
防火阀
和
排烟阀
的安装位置不同。排烟防火阀通常安装在排烟系统的管道上,而排烟阀则安装在高层建筑和地下建筑的排烟系统中。2. 功能差异:排烟防火阀在烟气温度达到280℃时会自动关闭,以防止火势蔓延,而排烟阀则主要用于排出烟雾。3. 控制方式:排烟防火阀可以通过感温(烟)电信号联动、手动...
防火阀和
排烟防火阀
的区别
答:
功能不同。防火阀是安装在中央空调或者单纯的室内送排风上的,当室内发生起火时,防火阀的易熔杆会在70度时就自动关闭,一旦关闭,就不能够让火焰和烟通过管道传送到其它房间了,而
排烟防火阀
是安装在排烟管道上的,安装的部位与防火阀不同,并且平时是关闭的,只有房屋起火后排烟风机启动,才能将排烟防...
防火阀
、
排烟阀
、排烟防火阀是什么有哪些区别
答:
排烟
防火阀
是指在排烟管道上使用的防火阀,其耐火性能与防火阀相同,呈开启状态,当管道内温度达到一定程度时会自动关闭,可以满足耐火完整性和耐火稳定性的要求。防火阀、
排烟阀
、排烟防火阀虽然都是通风系统中的常用部件,但它们的功能不同。防火阀主要用于控制通风系统的运行,排烟阀主要用于排放建筑物内...
防火阀和
排烟防火阀
的区别是什么
答:
一、防火阀和
排烟防火阀
的区别 1、防火阀:防火阀主要是装在中央空调的送风口,在温度达到70度的时候,防火阀就会被熔断,这样就可以阻止着火房间里的火和烟雾通过中央空调传送到别的房间里,引发更大的安全隐患。2、排烟防火阀:防火阀是保证没有着火的房间里的人员安全的,而排烟防火阀则是保证着火了...
防火阀和
排烟防火阀
的工作原理有何区别?
答:
相比之下,
排烟防火阀
则主要安装在排烟系统管路上。平时,它通常保持关闭状态,但在火灾时,可以通过手动或电动操作开启,其主要职责是帮助排烟。当排烟管道内烟气温度达到280℃时,排烟防火阀会自动关闭。同样,这种
阀门
在火灾中也能保持其耐火稳定性和耐火完整性,确保烟气得到有效控制,以防止火势蔓延。
排烟阀
和排烟
防火阀
区别
答:
1、安装位置不同 这两种阀门的安装位置不同,
排烟阀
在管口处进行安装,而排烟
防火阀
安装在管道上。2、开关状态不同 两者在平时有着不同的开关状态区别。前者平时在关闭中,后者一般在开启中,当火灾到了280℃时会自动关闭,这样比较安全。3、功能不同 排烟阀与排烟防火阀功能不同。前者在排烟时可以...
防烟防火阀和
排烟防火阀
答:
1、防烟防火阀主要应用于通风和空调系统,防烟防火阀一般安装在通风系统和空调系统机房的防火分隔处,是70摄氏度防火阀,平时常开,当风管中烟气温度达到70度是自动关闭。控制方式为自动。2、
排烟防火阀
主要应用于机械排烟系统中,是280摄氏度防火阀,平时为常闭,火灾发生时受火灾自动报警联动信号自动开启...
排烟防火阀
和
排烟阀
一样吗?
答:
1、距离不同:BECH是能远距离手动开启(距离≤6M); 排烟风机口通常不设BECH阀,应设MECH阀。二者都是280℃
排烟防火阀
。2、BECH 常闭、电信号开启、远距离手动开启、输出开启电信号、手动复位;MECH 常闭、电信号开启、手动开启、输出开启电信号、手动复位。3、当烟气温度达到280℃时,人已基本疏散完毕...
排烟阀
、排烟
防火阀
、送风阀、防火阀的区别
答:
- 在兼用系统中,有时在干管上设排风口。在排烟时,该风口需要关闭,这时可以采用由
防火阀
和百叶风口组合而成的防火风口。2.
排烟阀
类:这类阀门设在专用排烟道或兼用风道上,并按照防烟分区进行设置。主要包括以下三种:a. 排烟阀:对于防烟分区内的兼用支风道,排烟阀通常是常开的,且由于火灾发生...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
节约能源的排烟阀
内销排烟阀
排烟阀为你推荐
排烟阀型号规格
排烟防火阀多少钱
防火阀与排烟阀区别
排烟阀性价比
排烟阀的图片
防火阀反馈怎么处理