99问答网
所有问题
当前搜索:
防火间距规定
防火分区的
防火间距
怎么算?
答:
不应小于4m
。6 相邻建筑通过连廊、天桥或底部的建筑物等连接时,其间距
不应小于本表的规定
。7 耐火等级低于四级的既有建筑,其耐火等级可按四级确定。
防火间距
是怎么
规定
的?
答:
1、禁火作业区距离生活区应不小于15m,距离其他区域应不小于25m
。2、易燃、可燃材料的堆料场及仓库距离修建的建筑物和其他区域应不小于20rn。3、易燃废品的集中场地距离修建的建筑物和其他区域应不小于30m。4、
防火间距内,不应堆放易燃、可燃材料
。5、临时设施最小防火间距,要符合《建筑设计防火规范》...
甲、乙类厂房之间的防火间距不应小于4米
。这句怎么理解?
答:
根据规范要求的防火间距如下表,
最小不得小于4m指的是两个甲乙类厂房之间的最小净距离不小于4m
。
防火间距
是多少?
答:
注:1.乙类厂房与重要公共建筑的防火间距不宜小于50m,与明火或散发火花地点,不宜小于30m
。单、多层戊类厂房之间及与戊类仓库的防火间距可按本表的规定减少2m,与民用建筑的防火间距可将戊类厂房等同民用建筑按表2-4的规定执行。为丙、丁、戊类厂房服务而单独设置的生活用房应按民用建筑确定,与所...
防火间距
有哪些特殊
规定
答:
一、防火间距特殊规定总结
若禁火作业区距生活区在15米以上,距离其余区域在25米以上;易燃的堆料场及仓库距离修建的建筑物在20米以上
;易燃废品的集中场地距离修建的建筑物和其他区域应不小于30m;
防火间距内,不应堆放易燃、可燃材料
;临时设施最小防火间距,要符合《建筑设计防火规范》的相关规定。二、防火...
问12:施工现场
防火间距
如何设计?
答:
(1)易燃易爆危险品库房和在建工程的
防火间距
不应小于15m,可燃材料堆场及其加工场、其他临时用房、临时设施和在建工程的防火间距不应小于6m。(2)施工现场主要临时用房、临时设施的防火间距不应小于表1-14的
规定
。当办公用房、宿舍成组布置时,其防火间距可以适当减小,但应符合下列要求:①组内临时...
住宅楼的
防火间距
是多少?
答:
大致上有以下几种情况:一是相邻住宅楼之间
防火间距
不足。防火间距不足6米的多层相邻住宅可按照《建筑设计
防火规范
》居住建筑成组布置的相关条文,即6层以下、总占地面积不超过2500平方米的相邻建筑,其防火间距可不小于4米进行设计,也可采用相邻较高面外墙设置防火墙的办法。二是住宅楼与沿街商业用房之间...
防火间距
是多少?
答:
一般不会蔓延到相邻建筑物。2、考虑灭火作战的实际需要。建筑物的高度不同,救火使用的消防车也不同。对低层建筑,普通消防车即可;而对高层建筑,则要使用曲臂、云梯等登高消防车。
防火间距
应满足消防车的最大工作回转半径的需要。最小防火间距的宽度应能通过1辆消防车,一般宜为4m。
建筑物的
防火间距
有哪些
规定
?
答:
《建筑设计
防火规范
》第一节:防火墙的设置应符合下列
规定
:一、防火墙应从基础砌起,截断可燃或难燃屋顶结构。二、防火墙顶应高出可燃或难燃屋面层50cm;高出非燃屋面层40cm。当屋顶为混凝土或砖拱时,可砌至混凝土屋面板或砖拱下面。三、防火墙应突出可燃或难燃墙体40cm。第二节:
防火间距
第4.2....
防火间距
答:
1. 民用建筑的
防火间距
,如两座建筑相邻,若一墙为防火墙,间距可以放宽。但如果较低建筑耐火等级低,如满足特定条件,如防火门窗的设置,间距可适当减少但仍需保持在3.5米以上。2. 住宅区中,当层数和占地面积有限制时,可通过成组布置来降低间距,但组与组之间仍需遵守
规定
数值。(二)工业建筑 厂...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
为什么要规定防火间距
防火间距的特殊规定
建筑防火间距规范
民用建筑防火间距规范
民用建筑之间的防火间距口诀
防火间距定义
建筑之间的防火间距
多层民用建筑之间的防火间距
高层防火间距规范