99问答网
所有问题
当前搜索:
防火间距要求
防火间距
是怎么规定的?
答:
各区域之间的防火间距应符合消防技术规范和有关地方法规的要求。其具体要求为以下几点。
1、禁火作业区距离生活区应不小于15m,距离其他区域应不小于25m
。2、易燃、可燃材料的堆料场及仓库距离修建的建筑物和其他区域应不小于20rn。3、易燃废品的集中场地距离修建的建筑物和其他区域应不小于30m。4、防火间...
防火间距
设置
要求
答:
防火间距设置要求如下:
1、一、二级耐火等级民用建筑物的防火间距不得小于6米
,同三、四级耐火等级民用建筑物的防火距离分别为7米和9米。2、高层建筑因火灾时疏散困难,云梯车需要较大工作半径,高层主体同一、二级耐火等级建筑物的防火距离不得小于13米,同三、四级耐火等级建筑物的防火距离不得小于15和...
防火间距
规范
要求
答:
防火间距规范要求:禁火作业区距离生活区应不小于15m,距离其他区域应不小于25m
。易燃、可燃材料的堆料场及仓库距离修建的建筑物和其他区域应不小于20m,易燃废品的集中场地距离修建的建筑物和其他区域应不小于30m。
防火间距内,不应堆放易燃、可燃材料
。临时设施最小防火间距,要符合《建筑设计防火规范》(...
防火间距
是多少?
答:
正常情况下不小于6米
,符合要求时防火间距可减小,或者不限防火间距。注:1 相邻两座单、多层建筑,当相邻外墙为不燃性墙体且无外露的可燃性屋檐,每面外墙上无防火保护的门、窗、洞口不正对开设且该门、窗、洞口的面积之和不大于外墙面积的5%时,其防火间距可按本表的规定减少25%。2 两座建筑相邻...
防火间距
是怎么定义的?
答:
乙类物品库房(乙类6项除外)与重要的公共建筑之间的防火间距不宜小于30米,与其他民用建筑不宜小于25米
。(三)单层、多层民用建筑的防火间距 1.单层、多层民用建筑之间的防火间距不应小于表3.2.2.4的要求 2.单层、多层民用建筑与所属单独建造的终端变电所、燃煤锅炉房(单台蒸发量不超过4T且总...
下列建筑
防火间距
符合
要求
是()。
答:
B正确 3.4.7同一座“U”形或“山”形厂房中相邻两翼之间
防火间距
,不宜小于本规范第3.4.1条规定,但当厂房占地面积小于本规范第3.3.1条规定每个防火分区最大允许建筑面积时,其防火间距可为6m。C和E没有说明占地面积是否超过规范防火分区
要求
,故不选。
厂房之间
防火间距要求
答:
1. 当没有《建筑设计防火规范》(GB 50016—2014)的其他规定时,厂房之间以及与乙、丙、丁、戊类仓库、民用建筑等的
防火间距
不应小于表3-4的规定,与甲类仓库的防火间距应遵守《建筑设计防火规范》(GB 50016—2014)第3.5.1条的规定。2. 厂房之间以及与乙、丙、丁、戊类仓库、民用建筑等的防火...
建筑
防火间距
的一般规定建筑工程介绍?
答:
防火间距的设置要求是怎样的?下面是建筑网带来的关于建筑防火间距的一般规定的内容介绍以供参考。1、将一、二级耐火等级多层建筑之间的防火间距定为6m。2、规定一、二级耐火等级高层建筑之间的防火间距不应小于13m。3、两座厂房相邻较高一面外墙为防火墙时,其防火间距不限,
但甲类厂房之间不应小于4m
。4...
...一、二级耐火等级多层民用建筑之间
防火间距
不应小于( )m。_百度...
答:
保持6~10m
防火间距
,在有消防队进行扑救情况下,一般不会蔓延到相邻建筑物。根据建筑实际情形,将一、二级耐火等级多层建筑之间防火间距定为6m。其他三、四级耐火等级民用建筑之间防火间距,因耐火等级低,受热辐射作用易着火而致火势蔓延,所以防火间距在一、二级耐火等级建筑
要求
基础上有所增加。
住宅楼的
防火间距
是多少?
答:
住宅楼消防配置
要求
一、总平面布局小区的总平面布局消防设计主要包括
防火间距
和消防车道。1、防火间距。一般来说住宅区内考虑到日照的因素,南北向间距较大,主要造成防火间距不足的大多是东西相邻建筑。大致上有以下几种情况:一是相邻住宅楼之间防火间距不足。防火间距不足6米的多层相邻住宅可按照《建筑...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
防火间距口诀一览表
民用建筑的防火间距表
防火间距最新规定
建筑之间的防火间距规范规定
建筑与建筑之间的防火间距
建筑防火通用规范 防火间距
建筑防火间距规范要求
建筑防火间距规范
防火间距不应小于多少