99问答网
所有问题
当前搜索:
防火门底部缝隙规范
防火门
安装验收
规范
有哪些
答:
防火门安装必须要在规定的位置,
门扇与下框或地面的活动间隙不应大于9毫米,其他缝隙不应大于3毫米,并且开关灵活无变形等现象
。若门上有玻璃,还要检验玻璃压条的密封已经稳定,合格的防火门应配有齐全的附件:防火合页、防火锁、闭门器。如何选购防火门 第一招是查外观。优质钢质的防火门焊接牢固,焊点...
防火门
下口
缝隙
答:
规范要求是:
到底框或地面间隙不应大于9mm
.
消防验收
防火门规范
下口离地面多少公分
答:
不超过15mm为合格
。我国在2016年防火门产品验收实行3C强制认证制度,防火门产品的生产、销售之前需取得认可证书和相应的产品检验报告,未取得认可证书或超出认可证书范围的产品不允许生产、销售。防火门的结构设计对防火门的耐火隔热性能具有直接的影响,部分企业的防火门产品在申请证书和检验过程中,尽可能的...
过道
防火门
与地面
缝隙
多少
答:
甲级和乙级一般没有下槛的,防火门下口缝隙不能大于7mm
,这是防火门国标中有的,一般人在安装把控不好,都是尽量控制在1CM之内;。
...通道的
防火门
,国家有没防火门与地面的
缝隙
不能超过多少
答:
国家标准《防火门》GB12955--2008规定“门扇与下框或地面的活动间隙不应大于9 mm”
。《防火门》GB12955--2008摘录:1 范围 本标准规定了防火门的分类、代号与标记、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存等内容。本标准适用于平开式木质、钢质、钢木质防火门和其他材质防火门。其他开启方式...
防火门
底边有4cm
缝隙
合格吗
答:
按照检验报告的
规范
要求,门扇与下框或是地面的接触间隙应≤9mm,4cm严重超标了,所以不合格
消防验收
防火门规范
下口离地面多少公分
答:
按照验收规范,消防防火门底边距地面的间隙
不超过15mm为合格
。
消防要求门缝不能超过多少
答:
消防
防火门
距地
缝隙
不超过15mm的,门扇和门框以及门扇间不超过3mm的缝隙的。
防火门
的尺寸
规范
上有相关的规定吗?
答:
5、双扇、多扇门的门扇之间
缝隙
不应大于3mm。6、门扇与下框或地面的活动间隙不应大于9mm。7、门扇与门框贴合面间隙:门扇与门框有合页一侧、有锁一侧及上框的贴合面间隙均不应大于3mm。8、门扇与门框的平面高低差:在
防火门
开面上,天津伸缩条码阅读器门框与门扇的平面高低差不应大于1mm。
防火门规范
答:
防火门
的制作需要符合国家相关的
标准
,具体包括以下几个方面:1.防火门的材料必须符合国家相关的标准,门框和门扇的材料应该是耐火材料或者其他防火材料。2.防火门的密封性能必须良好,门扇与门框之间的
缝隙
应该小于3mm,门扇与地面之间的缝隙应该小于10mm。3.防火门必须安装防火门锁,锁芯应该是防火锁芯,...