99问答网
所有问题
当前搜索:
防火分区必须用防火墙吗
防火分区必须用防火墙
分隔吗
答:
一、防火分区必须用防火墙分隔吗
不一定
,防火分区除了可以使用防火墙分隔,还可以使用防火卷帘、楼板、防火门窗等具有防火性能的材料来进行分隔,但要注意,防火分区的建筑面积有详细的规定,要求高层民用建筑,允许最大建筑面积为1500平,而地下室允许最大建筑面积为500平。二、常见的防火建筑构造有哪些 1、...
防火分区
之间可以
采用防火
卷帘分隔吗?
答:
仓库内的防火分区之间的水平分隔必须采用防火墙进行分隔
,不能用其他分隔式代替。但对于丙、丁、戊类仓库,在实际使用中确因物流等使用需要开口的部位,需采用与防火墙等效措施进行分隔,如甲级防火门、防火卷帘,开口的部位的宽度一般控制在不大于6.0m,高度最好控制在4.0m以下,以保证该部分分隔的有效...
仓库
防火分区
是否
需要
设置
防火墙
?
答:
需要设置
。具体要求可参照《高层民用建筑防火设计规范》(2005版)、GB50016-2006《建筑设计防火规范》(2006版)。《高层民用建筑设计防火规范》是中华人民共和国公安部于2005年在中国计划出版社出版的图书。本书主要介绍了高层民用建筑设计防火 的相关规范与要求。国家标准《建筑设计防火规范》GB50016—2014...
建筑
防火分区
如何划分
答:
按功能可分为水平防火区和竖向防火区。 1、水平防火区是指用防火隔板将各楼层在水平方向隔开的防火隔间,如防火带、防火门、防火卷帘等。它可以防止火势沿地面水平蔓延。
防火分区必须用防火墙
隔开。如果实在困难,可以
采用防火
卷帘加冷却水帘或封闭式喷水系统,也可以采用防火分隔水帘进行分隔。 2、竖向防火区是指建筑物...
下列工业建筑中,划分
防火分区
的
防火墙
不可以
采用防火
卷帘或防火水幕替代...
答:
根据《建筑设计防火规范》GB 50016—2014(2018年版)3.3.2—1,
仓库内的防火分区之间必须采用防火墙分隔
,甲、乙类仓库内防火分区之间的防火墙不应开设门、窗、洞口;AC选项正确;根据3.3.1注1,防火分区之间应采用防火墙分隔,除甲类厂房外的一、二级耐火等级厂房,当其防火分区的建筑面积大于本表...
防火规范中的建筑
防火墙
答:
根据《建筑设计防火规范》GB 50016—2014(2018年版)表3.3.1注1,
防火分区
之间应采用防火墙分隔。防火墙分隔防火分区之间应采用防火墙分隔。防火门、窗防火墙上不应开设门、窗、洞口,确需开设时,应设置不可开启或火灾时能自动关闭甲级防火门、窗。防火分区仓库内防火分区之间
必须采用防火墙
分隔,甲、乙类仓库...
同一个
防火分区
内还须再设
防火墙吗
?
答:
防火墙
是用来做
防火分区
分隔用的,一般情况下,在同一防火分区内不用设置防火墙,可以设置防火隔墙,甲类物品的中间仓库等特殊区域
需要
设置防火墙。
防火分区
是怎么规定的?
答:
防火分区
按其作用可分为:水平防火分区,竖向防火分区。水平防火分隔有:防火墙、防火门、防火窗、防火卷帘、防火水幕等,建筑的墙体客观上也发挥着防火分隔作用。竖向防火分隔有:楼板、避难层、防火挑檐、功能转换层等。水平防火分区是指
用防火墙
或防火门、防火卷帘等防火分隔物将各楼层在水平方向分隔出的...
防火分区
之间如果要开门,是应该设耐火极限3小时的防火卷帘呢?还是设...
答:
《建筑防火规范》5.1.11条规定,
防火分区
之间应
采用防火墙
分隔。当采用防火墙确有困难时,可采用防火卷帘等防火分隔设施分隔。防火卷帘的耐火极限为3小时。《建筑防火规范》7.1.5条规定,防火墙上应开设门窗洞口,当
必须
开设时,应设置固定的或火灾时能自动关闭的甲级防火门窗。甲级防火门的耐火极限为1.2...
是不是有
防火墙
就是
防火分区
了
答:
不是的
防火分区
是这个分区的围合需为
防火墙
、防火门、防火卷帘等满足一定防火标准的设施围合的,对面积有一定的要求。具体参考相关建筑法规。建筑的墙体全部是防火墙并不能满足防火分区的要求,因为必然有相应的门窗、通道、中庭等。实际
使用
中大空间的建筑如超市等需借助防火卷帘实现防火分区。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
一层一个防火分区不用防火墙
防火分区的分隔
不按防火规范进行防火分区
仓库能用防火卷帘分隔吗
防火卷帘可以划分防火分区吗
防火分隔水幕设计要求
一层一个防火分区怎么标
防火分区用什么分隔布
防火檐的设置