如何
防止
现浇
混凝土烂根
现象
答:
1、对混凝土施工人员进行质量意识教育
,让大家认识到质量的重要性 。对混凝土施工的各个环节进行严格把关 ,严格遵守操作规程和技术人员的技术交底 ,认真负责 ,谁出问题谁负责;2、模板底部与底板相接处因缝隙较大易出现漏浆现象 ,造成缝隙的原因是混凝土底板不平或模板不平所致。为此在支设柱、墙模...
建筑工程中剪力墙
砼烂根的
成因与防治?
答:
(2)预防措施:调整砼的水灰比
,一般现场自拌非泵送砼水灰比制约在0.55~ 0.60之间,使砼内的浆液稠度增大,保证在振动过程中砼内的浆液对石子有合适的浮力,从而达到放模的砼浆液和石子重新均匀布置、砼内的砂浆能充满模壳的所有空间,达到消除因砼水灰比过大而产生烂根的目的。(3)治理措施:如果通透性烂根较长、面积...
1造成
混凝土
柱
烂根的
主要原因是,
答:
预防措施如下:
1、在楼地面施工时墙柱根部尽量用刮杠刮平、然后用木抹搓毛。搓毛过程中,轴线尽量检查误差不大于3毫米为最佳
。2、在模板支设前,应检查楼面平整度,必要时加压海绵条,海绵条放置时,一定按墨线位置放置正确,确保海绵条不准进入混凝土、模板拆除拆后立即撕掉,立模板时,必须一次上到位...
怎样
防止
剪力墙墙体
烂根
?
答:
1、模板与楼板结合处,以及模板之间拼接处,一定要用泡沫密封胶、或其它密封材料密封
,以防混凝土浆体从间隙处流失,导致柱、剪力墙产生“烂根”质量问题。2、雨后浇筑柱和剪力墙时,要观察柱和剪力墙中是否有积水,如果有,必须在柱和剪力墙底部模板打几个孔,将其中水放净,再将打孔处密封好,才可以...
混凝土
浇筑施工中常见质量问题与防治方法?
答:
防治方法:混凝土浇筑前,先在最底部铺5~10 cm厚的“肥浆”结合层
。避免混凝土下料时发生离析,造成底部石子集中,振捣时缺少砂浆而出现混凝土“烂根”。所以,混凝土浇筑前,需在接茬底部预先铺设5~10 cm厚的相同成份相同强度等级或高出混凝土强度等级水泥砂浆,并按正确方法卸料,可防止“...
在浇筑柱子的
混凝土
时,如何处理才能
防止烂根
?
答:
烂根
这个词不用在这里。一般浇筑可能出现的问题是不密实,所以要注意的是分段浇筑、充分振捣,同时模板一定要牢固稳定。
如何控制
混凝土
墙柱下部
烂根
现象
答:
做好以下3项
措施
就能保证混凝土墙柱下部不发生
烂根
现象:1、模板要牢固,密实、不漏浆;尤其是靠近底部150-200mm处一定要有一道箍;2、混凝土要接浆。用同标号没有石子的混凝土浆先浇筑约50mm高,再浇筑混凝土;3、振动棒要到位,第一次浇筑
混凝土的
高度不要高于500mm,振动棒的位置和次数要振捣到位,...
在浇筑柱子的
混凝土
时,如何处理才能
防止烂根
答:
先在模板内倒原成分相同的水泥砂浆,5-10cm厚即可,把缝隙堵住。
措施
在墙、柱
混凝土
浇捣前清理底部杂物,使用水泥砂浆在模板外面封死模板的缝隙,然后浇水湿润。若用商砼,一般都不用接头浆了,只要控制好模板支撑,分层浇注,振捣到位,就能杜绝墙、柱根部
烂根
现象加强技术交底与现场管理比措施更重要。
混凝土
构造柱产生
烂根
现象的原因及防治方法
有哪些
?
答:
混凝土
构造柱产生
烂根
现象的原因及防治方法有:如果只有混凝土柱的根部出现问题,即根部混凝土表面剥落、膨胀或变的疏松,比较大的可能性是发生了硫酸盐侵蚀。一些地方的土壤、地下水含较高的硫酸盐,会渗透进入混凝土,由表及里产生腐蚀膨胀作用,最终导致混凝土疏松完全没有强度。
防止
硫酸盐侵蚀破坏采用的方法...
灾后重建学校工程质量通病
预防措施
?
答:
灾后重建学校工程质量通病
预防措施有哪些
?下面中达咨询为大家详细介绍一下,以供参考。一、框架柱钢筋偏移,
烂根
防治措施 在支模和浇筑砼前,对短肢墙、柱轴线、标高进行检查看其是否正确。在柱四周支模位置,用1:2水泥砂浆抹20mm厚、50mm宽的模板支承带,以保证
混凝土
在浇筑时不漏浆。
砼浇筑
前,将柱...