99问答网
所有问题
当前搜索:
铠装电缆用钢带标准
35平方
铠装电缆
接地金属编织带用多大合适?
答:
铠装电缆
的接地金属编织带的选择取决于电缆的截面积。对于35平方的铠装电缆,合适的接地金属编织带截面积应为16mm²。根据国家
标准
GB50168-2006《电气装置安装工程 电缆线路施工及验收规范》,在电力电缆接地的设计中,当电缆截面小于或等于120mm²时,应
使用
截面积为16mm²的接地线;而对于截...
铠装电缆
铠的厚度是如何规定
答:
铠装前直径30~70mm(含),用0.5钢带;
铠装前直径70mm以上,用0.8钢带
;见GB/T 12706-2008
谁知道国标YJV22
铠装电缆
钢铠的厚度,多大的型号用多大的钢铠。谢谢...
答:
铠装前外径在30毫米以下,选用钢带厚度为0.2毫米
;30毫米到70毫米,选用钢带厚度为0.5毫米;70毫米以上,选用钢带厚度为0.8毫米。你所说的YJV22属于此标准。单芯电缆选用非磁性材料铠装(一般用不锈钢)。铝合金电缆用铝带连锁铠装,铝带规格为:铠装前外径为70毫米以下的,选用铝带厚度为0.5毫米;70...
35平方
铠装电缆
接地金属编织带用多大合适?
答:
35平方铠装电缆接地金属编织带用16mm^2
。根据国标GB50168-2006《 电气装置安装工程 电缆线路施工及验收规范》,电力电缆接地线应采用铜绞线或镀锡铜编织线,电缆截面(mm^2)为120及以下,用接地线截面16mm^2 ;电缆截面(mm^2)为150及以上 ,用接地线截面25mm^2。铠装电缆是由不同的材料导体装在有绝缘...
4x70mm的
铠装电缆
预埋
使用
多大管径的钢管?
答:
根据国家标准《电缆预埋管道工程施工及验收规范》(GB/T 50085-2007)的规定,
4x70mm的铠装电缆预埋时,应该使用内径不小于150mm的钢管
。这是因为电缆预埋时需要考虑电缆的散热和通风,同时还需要预留一定的空间以便于电缆的维护和更换。因此,选择150mm的钢管可以满足这些要求。当然,具体的管径还需要根据...
钢带铠装电力电缆
制作流程中钢带用什么规格钢带,节距多少才算
标准
?
答:
钢带
要自己根据重叠率选,宽度20~45都有。包
钢带
没有节距要求,是看绕包角的,参照GB/T 2952
单芯电力
电缆铠装用
非磁性
钢带
、铝带的材料
标准
是什么?
答:
导磁性不超过800GS。
35平方
铠装电缆
接地金属编织带用多大
答:
35平方
铠装电缆
接地金属编织带用16mm^2。根据国标GB50168-2006《 电气装置安装工程 电缆线路施工及验收规范》6.1.9 电力电缆接地线应采用铜绞线或镀锡铜编织线,其截面面积不应小于表6.1.9的规定。表6.1.9 电缆终端接地线截面 电缆截面(mm^2) 接地线截面(mm^2)120及以下 16 150及以上...
什么样的
电缆
需要用不锈
钢带铠装
,铠装的作用是什么? 望专业认识详细为我...
答:
在12.2 中材料要求:除特殊结构外,用于交流回路中的单芯
电缆铠装
应采用非磁性材料。因此采用不锈
钢带铠装
的电缆为单芯电缆。因为电缆在运行过程中,电流磁场会形成涡流,从而发热,影响电缆寿命,采用不锈钢带铠装,可以最大限度地消除磁场影响,一句话,消磁作用。多芯电缆多相间磁场相互抵消。采用一般
钢
...
电缆铠装用
镀锌
钢带
锌层重量要求
答:
这种
钢带
最大优点就是生产效率高,交货速度快,价格相对低廉。
电缆用
的话锌层在120克左右可以出口,180克符合
标准
规范。缺点也主要是材质比较硬,不太好控制,但如果批量订货25吨及以上还是很容易搞定的。其次就是镀锌是两面镀的,就是上下两个表面,两边是切口,所以是没有镀锌层的,这个问题要看你做...