99问答网
所有问题
当前搜索:
铝线横截面积与电流
16
铝线
怎么计算载流量 估算也可以
答:
16——
铝线横截面积
;单位:平方毫米(mm);4——每平方毫米的安全
电流
量,单位(安培),A是安培英文表示;64A——16平方毫米(mm)铝线的安全电流量。导线载流量,一般安全流量,铜钱每平方毫米5~6安培(A),铝线按照铜钱的三分之二计算。
如何根据电线的
横截面积
算
电流
?
答:
裸线(如架空裸线)
截面积
乘以相应倍率后再乘以2(如16mm2导线:16*4*2)以上是按
铝线截面积
计算 铜线升级算是指1.5mm2铜线载流量等于2.5mm2铝线载流量,依次类推。
直径一平方毫米的
铝芯线
(铜芯线)能承载的
电流
是多少?
答:
一平方毫米的
铝芯线
能承载的
电流
是9A 一平方毫米的铜芯线能承载的电流是8A-12A 对于铝芯导线载流量有以下口诀:二点五下乘以九,往上减一顺号走。对于铜芯导线载流量如下:中国国家标准GB/T 4706.1-2005规定的电线负载电流值(部分)1平方铜芯线允许长期负载电流为:8A—12A 注:上述的“平方”,...
直径3毫米
铝线
能带多少千瓦?
答:
答:直径3毫米
铝线
,可根据电线
横截面积
S=πr² =3.14×(3/2)²≈7mm,结合电线型号规格分析,这应是6平方规格的铝线。查找实用五金手册,每平方铝线安全负载
电流
是4.2A,再根据功率公式:P=UI=220×(6×4.2)=5544W=5.5kW。补充说明:1、如果以三相动力电源380V供电,则根据功率...
导线
横截面积
通过
电流
答:
电流
与导线
横截面积
成正比的关系,导线横截面积越大,允许通过的电流越大.同时,和导线电阻率有关,电阻率越大,允许通过的电流越小,即和导体的材质有关.具体能通过多大的电流,一般<<电工手册>>中都可查到.运算的公式是:允许通过的电流=(电压*导线横截面积)/(导线电阻率*导线的长度)导线的安全载流量...
0.6mm²
铝线
能过多少
电流
?
答:
铝线
的
电流
能力主要取决于其
横截面积
、导体长度、导体材料和导体温度等因素。对于0.6mm²铝线,其额定电流能力的计算需要考虑这些因素。按照常用标准,0.6mm²铝线的标称电流容量为7A左右,但实际电流容量受多种因素限制,不能简单地使用标称容量直接计算。以下是简单的估算方法,对于一般环境中的...
铝线
一平方多少
电流
?铝线如何选择?
答:
铝线
一平方多少
电流
?1、2.5mm及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm及以上导线的载流量
和截面
数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。2、是35mm”的导线载流量为截面数的3.5...
电线电缆载流量怎么算?
答:
例如,对裸
铝线
载流量的计算:当
截面积
为16mm2时,载流量为16×4×1.5=96A,若在高温下,则载流量为16×4×1.5×0.9=86.4A。二、铜芯绝缘线载流量与截面积的倍数关系 铜线升级算将铜导线的截面积按截面积排列顺序提升一级,再按相应的铝线条件计算。例如,截面积为35mm2裸铜线,环境温度为25...
70平方
铝线
380v能带多少千瓦
答:
一般情况下,一平方
铝线
可以承受的
电流
为5安培左右。如果电源电压为220V,那么一平方铝线可以带1.1千瓦,所以七十平方铝线就能带77千瓦;如果电源电压为380V,一平方铝线可以带1.9千瓦,70平方铝线即可带133千瓦。70平方的铝线是指
横截面积
为70平方毫米的铝线。由于铝线的横截面积不同,其形状和尺寸也会...
怎么根据电线的
横截面积
计算承载
电流
的大小
答:
按常温,
铝线
算:10下5,百上2,25、35四、三界,70、95两倍半,穿管、温度8、9折,铜线升级算。10平以下乘以5就是通过的
电流
。10以上,25以下乘以4,70以下,35以上乘以3 穿管乘以系数0.8,温度超过常温乘以0.9,相同平面的铜线,按上一级的铝线算,如1.5平铜线按2.5平的铝线算。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
电流与电线的关系
电缆直径和电流的关系
导线截面积和电流的关系
电流与线径和长度的关系
导线载流量与导线截面的关系
不同横截面积铜芯导线电流量
电流与导体截面积的关系
导线的截面积与电流的大小
铜线直径与电流的关系