答:
公式为P=1.732*U*I*COSφ
常规铜芯电缆导线安全载流量计算口诀:10下五,100上二,16、25四,35、50三,70、95两倍半,穿管、温度八、九折,裸线加一半。铜线升级算。即如下:对于1.5、2.5、4、6、10mm2的导线可将其截面积数乘以5倍。对于16、25mm2的导线可将其截面积数乘以4倍。对于35...
铜芯电线
电缆
载流量
是多少
答:
铜芯电缆载流量口决:估算口诀:二点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组减点五
。条件有变加折算,高温九折铜升级。穿管根数二三四,八七六折满载流。说明:(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是”截面乘上一定的倍数”来表示,通过心...
怎么计算
单股
铜芯线
可经过的多大的电流?(需要公式)
答:
一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的
。一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm^2,所以范围为5.4~3.37,因家庭用电并不同时开动所有用电器,有个同时系数的存在,所以可取4mm^2的铜线
电流
怎么计算
的?
答:
铜芯线的安全载流量计算方法是220伏的电压下1000瓦电流约等于3.966安 380伏的电压下1000瓦电流约等于1.998安 2.5平方毫米铜芯线的安全载流量是28A口诀1
:按功率计算工作电流:电力加倍,电热加半(如5.5KW电动机的额定工作电流按“电力加倍”算得为11A)口诀2:按导线截面算额定载流量:各种导线的...
铜
电缆
载流量怎么计算
?
答:
单条铜母排载流量=宽度(毫米)乘厚度系数。双母排载流量=宽度(毫米)乘厚度系数乘1.5(经验系数)
。铜排和铝排也可以按平方数来,通常铜应该按5-8安/平方,铝应该按3-5安/平方。40℃时铜排载流量=排宽乘厚度系数。《国际电工委员会60364-5-5231983铜芯电线电缆载流量标准》国际电工委员会60364-5-...
家装水电施工怎么合理选铜芯导线?又
怎么计算铜芯线的载流量
?
答:
2.5平方的多股铜芯线的载流量是32A。根据口诀,2.5平方铜线,按4平方铝线计算。4平方铝线的安全载流量是其截面的8倍,即4x8=32A,因此2.5平方铜线的载流量为32A。铝电缆的安全载流量口诀为:
二点五下乘以九,往上减一顺号走
。三十五乘三点五,双双成组减点五。条件有变加折算,高温九折铜升级...
0.3平方毫米的多股
铜芯线
,它的安全
载流量
多大?
答:
铜芯线的
安全
载流量
取决于其截面积和材质。对于0.3平方毫米的多股铜芯线,其安全载流量为2.4安培。这一
计算
基于铜导线的安全电流密度,即8安培每平方毫米。因此,0.3平方毫米的铜导线的安全载流量可以通过以下公式计算得出:安全载流量 = 截面积 × 安全电流密度 安全载流量 = 0.3 mm² ×...
95平方
铜芯
三相四线电缆
载流量怎么计算
?
答:
95平方
铜芯
三相四线电缆载流量可以这样
计算
:根据口诀,95平方铜线
的载流量
相当120平方铝线的载流量。120平方铝线的载流量是其截面的2.5倍,即120x2.5=300A。所以95平方铜线的载流量为300A。因为是三相四线电缆,电缆的载流量要打8折,即300x0.8=240A。更加方便的方法是直接查下面的电缆载流量...
2.5平方
铜芯线
可
载流量
是多少?
答:
2.5平方铜线2
芯线
可
载流量
为20A, 在电压为220V时,可承受4.4千瓦,以下是在380V,220V,120V时能够承受的电量:1、在380V时,承受功率为: P=UI=380×20=7600W=7.6kW 2、在220V时,承受功率为: P=UI=220×20=4400W=4.4kW3、在120V时,承受功率为: P=UI=12×20=240W=0.24KW 一...
铜
导线电流
计算
口诀的详细解释
答:
70mm2、95mm2乘以2.5,如果导线穿管乘以系数0.8(穿管导线总截面积不超过管截面积的百分之四十),高温场所使用乘以系数0.9(85摄氏度以内),裸线(如架空裸线)截面积乘以相应倍率后再乘以2(如16mm2导线:16*4*2),以上是按铝线截面积
计算
。铜线升级算是指1.5mm2铜线
载流量
等于2.5mm2铝线载...