答:
1.检查钢结构厂房的施工图纸和设计文件是否符合国家相关规定
;2.检查钢结构厂房的工程质量是否符合国家相关规定;3.检查钢结构厂房的施工工艺是否符合国家相关规定;4.检查钢结构厂房的安全性能是否符合国家相关规定;5.检查钢结构厂房的环保要求是否符合国家相关规定。三、验收内容 1.钢结构厂房的基础验收;2...
钢结构厂房
验收
标准
是如何规定的?
答:
1、梁的跨中垂直度:h/500
;(h---梁的高度)2、
侧向弯曲矢高:lL/1500 且不应大于10.0
;(L---柱间距)3、垂直上拱矢高:10.0 4、两端支座中心位移:1)、安装在钢柱上时,对牛腿中心的偏移:5.0;2)、安装在混凝土柱上时,定位轴线的偏移:5.0;5、吊车梁支座加劲板中心与柱子承压...
在
钢结构
彩
钢厂房
工程中,用什么
规范
来
要求
墙体及屋面夹芯板的安装质量...
答:
在钢结构彩钢厂房工程中,
用"《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001"来要求墙体及屋面夹芯板的安装质量
。 (1)吊装:工程吊装根据现场情况,采用汽车吊进行吊装,由于单板体积重量较大,每次只吊装一块彩板,吊装过程中注意勿破坏板材表面镀层。 (2)安装:将人员分配成两组,每组一个坡面。将彩钢板吊至屋顶支架上...
钢结构厂房
屋面支撑非抗震布置
规范要求
答:
1、屋面的结构形式、构造和材料应满足建筑设计的要求,并应符合国家建筑设计规范和钢结构设计规范的规定
。2、
屋面的钢结构要具有一定的抗震、抗风、抗雪、抗载等能力
,在设计时需要充分考虑建筑地理条件、环境因素和实际荷载情况。3、钢结构厂房屋面的支撑应布置合理、精准,方案经过充分的工程力学计算和建筑...
重型
钢结构厂房
的制作与施工要点?
答:
施工环境要求:施工过程中,环境温度宜高于3℃以上,雨天、构件表面有结露或空气湿度超过85%时不宜在室外施工
。对未成膜的涂层,雨天进行遮盖保护。11、防火涂料施工对构件所需保护部位采用防火涂料涂刷方式,钢结构表面防火涂料施工应严格遵守GB14907-94《钢结构防火涂料通用技术条件》及其它相关的技术规范、标准。 施工前...
钢结构厂房
设计
规范
中关于消防和环境,天气等相关规定有哪些
答:
根据《钢结构设计
规范
》(GB50017-2003)
钢结构厂房
主要采用碳素
结构钢
和低合金高强度结构钢为主要材料。通常,在全负荷的情况下失去静态平衡稳定性的临界温度为540℃左右,总体机械性能随温度的不同而有变化,一般结构温度达到350℃、500℃、600℃时,强度分别下降1/3、1/2、2/3。在火灾中,火场...
钢结构
安全
规范
是什么
答:
构件拼装偏差,以便保证
钢结构厂房
的顺利施工。七、钢结构厂房防火,使钢结构厂房的一个使用安全性,以及耐久度都大为的提高。八、钢结构防腐可以有效的防止室外受到风雨等自然力的侵蚀,生锈老化等现象,延长钢结构厂房的使用寿命。九、钢结构屋面防水,更好更为
规范
的保证钢结构厂房出租的工作效率的持久性。
钢结构厂房
多少米设置抗震缝
答:
结构
的侧向刚度宜均匀变化,竖向抗侧力构件的截面尺寸和材料强度宜自下而上逐渐减小,避免抗侧力结构的侧向刚度和承载力突变。一般设计时均
要求
布置规则,如实际情况确不允许时,才需要设置防震缝。防震缝一般用于布置不规则的高层建筑或结构体系发生改变处。常见于利用伸缩,沉降缝兼作防震缝。
钢结构厂房
承重
标准
是多大?
答:
根据《建筑结构荷载
规范
》(GB50009-2012)的规定,一般的
钢结构厂房
屋面活荷载
标准
为2.0kN/m2,不上人屋面取0.5kN/m2。因此,钢构房顶达到2.0kN/m2的承重标准才可以安装光伏。如果光伏板的重量超过了承载能力,可能会导致建筑物倒塌等安全事故,因此需要进行严格的厂房检测鉴定方可执行。此外,不同...
门式
钢结构厂房
在组装前有哪些强制性的检测
要求
答:
钢屋架、梁及受压杆件的垂直度和侧向弯曲矢高的允许偏差应符合
规范
规定。检查数量:抽查10%,且不应少于3个。检查方法:用吊线、拉线、经纬仪和钢尺现场实测。单层
钢结构
的主体结构的整体垂直度为L/1000,且不应大于25和整体平面弯曲为L/1500,且不应大于25。检查数量:对主要立面全部检查。对每个检查的...