99问答网
所有问题
当前搜索:
钢结构主体验收时防火涂料
钢结构
的
防火涂料
要求
答:
要用薄涂型
钢结构防火涂料
。1、室内裸露钢结构、轻型屋盖钢结构及有装饰要求的钢结构,当规定其耐火极限在1.5h及以下时,宜选用薄涂型钢结构防火涂料。2、室内隐蔽钢结构、高层全钢结构及多层厂房钢结构,当规定其耐火极限在1.5h以上时,应选用厚涂型钢结构防火涂料,非膨胀型防火涂料。3、露天钢结...
钢结构防火涂料
厚度要求是多少?
答:
《
钢结构
工程施工质量
验收
规范》GB50205-2001第14节:钢结构涂装工程”中第14.2.2主控项目:“
涂料
、涂装遍数、涂层厚度均应符合设计要求。当设计对涂层厚度无要求时,涂层干漆膜总厚度:室外应为150μm,室内应为125μm,其允许偏差为-25μm。每遍涂层干漆膜厚度的允许偏差为-5μm。要求:建筑钢...
钢结构防火涂料
工程施工
验收
规范是什么
答:
C. 涂刷施工:薄型
钢结构防火涂料
(水性)采用喷涂,超薄型钢结构防火涂料(油性)采用刷涂。涂刷顺序应自上而下,从左到右,先里后外,先难后易,纵横交错进行。根据设计和消防部门提出的防火等级标准及涂料检验报告,确定涂层厚度和涂刷道数。例如,钢柱2.5h=3.4mm,需涂刷8-9道;钢梁2h=2.17...
钢结构防火涂料验收
规范是什么
答:
1.0.3
钢结构防火涂料
的施工和
验收
,除遵守本规范外,尚应遵守国家有关标准和规定。 2 钢结构防火涂料施工要求 2.1 一般规定 2.1.1 钢结构防火涂料工程应由具有相应资质的施工单位或生产单位进行施工。 2.1.2 进入施工现场的各种钢结构防火涂料产品,应具有生产厂家提供的型式认可证书、型式检验...
钢结构防火涂料
消防
验收
方法是什么?
答:
钢结构防火涂料
消防
验收
方法如下:1.主控项目 1.1防火涂料涂装前钢材表面除锈及防锈底漆涂装应符合设计要求和国家现行有关标准的规定。检查数量:按构件数抽查10%,且同类构件不应少于3件。检验方法:表面除锈用铲刀检查和用现行国家标准《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB 8923规定的图片对照观察检查。
钢结构主体验收
包括
防火涂料
吗
答:
钢结构主体验收
包括
防火涂料
。根据查询相关公开信息资料显示,钢结构工程施工质量验收规范中一定有防火涂料,防火涂料是用于可燃性基材表面,能降低被涂材料表面的可燃性、阻滞火灾的迅速蔓延,用以提高被涂材料耐火极限的一种特种涂料。
钢结构防火涂料
工程施工
验收
规范是什么
答:
钢结构防火涂料
工程施工
验收
规范:(一)、施工流程及工艺 1、基层表面处理 A、若钢结构表面无涂刷防锈漆的,则应对其进行防锈、清除油污,其表面防锈等级不低于St2级。B、钢结构表面除锈达到要求后,一般应在4-6小时内涂刷首遍防锈漆,并按防腐标准涂刷防锈漆。C、若钢结构表面已涂刷防锈漆的,则...
钢结构防火涂料
的
防火验收
答:
钢结构防火涂料
的
防火验收
应提供以下信息。1。国家防火涂料检测机构的耐火极限检测报告和理化性能检测报告,消防监督部门颁发的生产许可证和生产厂家的产品合格证;2。隐蔽工程检查项目的检查和验收记录;3。施工现场质量管理检查记录和施工过程中重大问题的处理意见;4。竣工报告和竣工后自检报告;5。防火涂料...
钢结构防火涂料验收
方法与标准?
答:
三、
钢结构防火涂料验收
方法 目测法:检测涂料品种、颜色胶裂缝等情况。工具检测法:用测厚针或卡尺检测涂层厚度,用0.75-1kg榔头轻击涂层其强度和空鼓现象,用1m直尺检测涂层平直度。四、钢结构防火涂料验收标准 涂层厚度应符合设计要求,如厚度低于原订标准,必须大于原订标准的85%,且厚度不足部位的...
钢结构防火涂料验收
规范有哪些?
答:
第一、主要控制项目;l、
钢结构防火涂料
的品种和技术性能符合设计要求,并经检测符合规定。检查产品质量证明文件、中文标志和检验报告。2、防火涂料涂装前钢材表面除锈及防锈底漆涂装应符合设计要求和有关标准的规定。表面除锈用铲刀检查和用《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB8923规定的图片对照观察检查。