99问答网
所有问题
当前搜索:
钢管土钉打入角度
土钉
墙的构造要求有哪些?
答:
(6)沿土钉长度高 1m~2m 应设置对中点位支架,以保证土钉钢筋周围有足够厚度的浆体保护层;(7)
打入
注浆型
钢管土钉
适用于不易成孔的填土层和砂土层中;(8)钢管土钉宜采用外径不小于 48mm、壁厚不小于 3mm 的钢管,沿土钉长每隔0.2~0.8m 设置倒刺和对开孔,孔径宜为 10mm 左右,孔口 2m...
工程地质知识:
土钉
墙的设计及构造应符合哪些规定
答:
1.
土钉
墙墙面宜适当放坡。2.竖向布置时土钉宜采用中部长上下短或上长下短布置形式。3.平面布置时应减少阳角,阳角处土钉在相邻两个侧面宜上下错开或
角度
错开布置。4.面层应沿坡顶向外延伸形成不少于0.5m的护肩,在不设置截水帷幕或微型桩时,面层宜在坡脚处向坑内延伸0.3m~0.5m形成护脚。5.土...
土钉
墙的施工工艺
答:
土钉
按设计采用中φ48×3焊接
钢管
。土钉按照设计标准加工制作,钢管上打梅花形8mm孔,间距300-500mm。剖面上面两排土钉长度为12米,下面两排土钉为9米,上面翻边2米靠外位置加一根3米土钉以10度向外侧倾斜。D-D、E-E剖面上面两排土钉长度为12米,下面两排土钉为9米。土钉采用冲击锤直接
打入
。土钉定...
土钉
墙设计及构造的秘密
答:
土钉
长度与间距应为0.5~1.2倍开挖深度,1~2m间距,
角度
5°~4°,科学设计!坚固耐用的土钉钢筋选择土钉钢筋选择HRB400、HRB500级,直径16~32mm,钻孔70~120mm,坚固耐用!離质量有保障的注浆材料注浆材料应为水泥浆或水泥砂浆,强度不低于20MPa,质量有保障!
基坑围护的安全施工方法?
答:
3、
土钉
制作、成孔土钉采用直径48
钢管
,土钉按照设计标准加工制作,钢管上梅花形钻8mm孔,间距500mm.采用振冲法
打入
,土钉定位误差,上下左右小于50mm,倾角误差小于1度。如遇建筑基础和管线障碍,应设法避开并加强管线保护。4、注浆锚管置入后进行二次注浆。第一次注浆初凝前进行第二次注浆和封堵,第一...
土钉
墙支护施工方案要怎么做?
答:
孔深允许误差-20cm;成 孔
角度
为8°~12°;单孔遇障碍物时可在50cm内调整。3 注浆和安装主筋(
土钉
) 技术质量要求:配比如下:水泥∶砂∶水为1∶0·3∶0·45,加适宜外加剂;注浆压力≥0·3MPa;水泥32·5#普通硅酸盐水泥。4 修坡面 注浆后人工修整坡面;定点、放线确保坡面平整 5 安装面板 ...
钢管土钉
墙介绍?
答:
简单描述下:这种工艺有一个俗名叫“花管技术”,在普通钢管上打若干小孔,孔的大小、间距、数量据设计需要布置,管的前端制作成尖状,然后用气锤等设备工具按土钉设计
角度打入
土体中,打入到设计深度后在管中注入高强度水泥浆(压力注浆);开挖坡面同土钉墙做法。
钢管土钉
墙构造要求:1)钢管的外径不宜...
基坑围护的三种方法
答:
在开挖过程中,注意避免机械撞击网壁和锚头,确保开挖与土钉墙施工形成循环作业。3. 土钉制作与成孔:土钉采用直径48毫米的
钢管
制作,按照设计标准加工,并在钢管上梅花形钻孔,孔径8毫米,间距500毫米。使用振冲法将
土钉打入
土中,确保定位误差在上下左右50毫米以内,倾角误差不超过1度。如遇到建筑基础或...
土钉
墙施工工艺?
答:
土钉制作:土钉用内径15mm,壁厚2.75mm的电焊
钢管
制作,钢管一断端封口,另一端开口,接注浆嘴预备接注浆泵,钢管周边按10cm间距设喷浆口。
土钉打入
:利用列车间隙,采用人工将土钉打入土中。(7)挂网采用φ6.5单排双向、间距200mm的钢筋网片,钢筋网片用插入土中的钢筋固定,与坡面间隙3~5cm,相邻...
保证
土钉
墙工程质量的几个问题?
答:
5.4
土钉
的设置
角度
试验研究表明,土体只要有微小的变形就可使土钉受力。为充分发挥土钉的作用,土钉的设置方向宜与土体可能发生的剪切滑移面呈某一角度,使土钉受拉并能充分提高土体抗剪强度,因此在施工中应注意土钉的设置方向,根据以往的试验和有限元分析结果,一般认为以向下倾斜0°~15°为宜。更多...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10