99问答网
所有问题
当前搜索:
钢筋混凝土梁上打了个洞
钢筋混凝土梁
、柱空洞的处理
答:
凿去空洞、露筋部分的疏松混凝土,用清水冲洗干净
。用比原标号高一级的混凝土浇筑、振实。做好试块。然后,按规定进行精心养护。这些都应在监理见证下进行。
梁上
这样打孔问题严重吗?
答:
梁上这样打孔问题不严重
,不管什么梁或者柱子都是承重用的,都是刚混结构。但如果仅仅打一个洞用来走管线是没有问题的,建议洞不要太大,洞的位置尽量不要位于梁(柱)的中心位置,因为中心位置钢筋较密。还有就是只要不把梁里面的钢筋断掉,可以打洞的。 如果你用打孔机打洞,就会把梁里面的钢筋一...
紧急问题,
梁上
开了一个孔
答:
处理建议:在小孔内壁凿毛
,去除浮浆,清理干净,用水充分湿润,一端封死,从另一端捣入同标号或高一标号微膨胀混凝土,捣实,养护好就行了。
框架
梁上
开孔会给房子造成什么影响
答:
框架
梁上
开孔,如果选择的位置不对,打断了下部的
钢筋
,那么整根梁就无法承担拉应力,严重的回影响结构的安全,可能房子都会倒。开孔导致的部位
混凝土
截面面积变小,开孔会至少打断1-2根箍筋,抗压能力和抗剪能力降低都会降低。科学的梁上开孔 想要梁上比较科学的开孔,首先,开孔要避开主筋(梁下筋)...
自建房承重
梁上
有孔洞,应该怎样补救?有什么补救办法?
答:
②:清理及浇水润湿。在我们将表面的浮动的一些
混凝土
剔凿掉以后,我们要将剔凿下来的一些碎渣状的混凝土都清理干净,然后用水管进行冲洗。保证该部位是属于潮湿的。之后才可以进行修补。③:修补。采用细石混凝土进行补洞。所谓的细石混凝土,就是要采取比我们混凝土承重梁高一个标号以上的细石混凝土来进行...
梁上
开
了个
线槽怎么办
答:
如果必须要在房
梁上
开槽,建议沟通专业的建筑师,确定不会产生影响再进行开槽。墙体开槽要深,
混凝土
墙有2-3CM的水泥沙浆保护层,
钢筋
在墙内还有1.5CM的保护层,因此至少可以开到4CM,即使碰到钢筋,但钢筋后面也同样是混凝土,因此可以绕过钢筋。各种线管槽应提倡切割机开槽,做到横平竖直。要求工人在电...
农村自建房承重梁浇筑出现空洞,该如何及时的补救?
答:
如果出现这种情况,我们可以采取相应的处理方法,可以对空洞进行涂抹或者灌浆,边逛江边向孔内浇水,保持孔洞湿润。
如何处理混凝土孔洞
混凝土梁
空洞怎么处理
答:
混凝土梁
空洞怎么处理?下面就来一起看看吧。如何处理混凝土孔
洞混凝土
麻面质量缺陷主要出现在:剪力墙的暗柱和暗梁交接处,柱与楼板交接处。原因分析麻面是混凝土表面缺浆、起砂、掉皮的缺陷,表现为构件外表呈现质地疏松的凹点,其面积不大(≤0.5M2)、深度不深(≤5_),且无
钢筋
裸露现象。这种缺陷...
关于在
梁上打洞
,把主筋打段,应该怎么处理?
答:
1、施工期间,
混凝土梁
施工成型后需要开洞的情况下,开洞前,需要用
钢筋
定位仪检测主筋位置,开洞时尽量让开主筋;这时开洞切断主筋,要第一时间联系设计单位,需要设计人员出具处理意见,然后按照设计给出的意见进行处理;2、用户自己进行开洞切断主筋的情况下,建议你找一个懂设计的朋友(每个人都有几个好...
承重梁打孔国家规定
答:
梁
的下部五公分的位置严禁打孔。通常在梁下部三公分处有主筋,严禁打到主筋.(8)洞的直径不能超过梁直径的四分之一。二、打孔打断
钢筋
的法律责任1、打孔打断钢筋法律责任并不能一概而论,需要根据过错来承担,属于民事纠纷。2、一般打孔打断钢筋是可以补救的,重新选地方打孔了,...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
钢筋混凝土打了个洞
钢筋混凝土梁内钢筋有哪些
钢筋混凝土梁中有哪几种钢筋
在钢筋混凝土梁上打孔用什么
钢筋混凝土梁配筋表
钢筋混凝土梁配筋图
已知某钢筋混凝土单筋梁
在进行钢筋混凝土矩形截面双筋梁
钢筋混凝土梁