桩基钻孔,一般
破桩头
的高度是多少,有
规范
吗
答:
冲孔灌注桩的桩头高出图纸500mm。冲孔灌注桩的设计、构造、施工、质量、验收,都包括在JGJ94-2008《建筑桩基技术
规范
》内。 钻孔灌注桩需要凿桩头 钻孔
桩破桩头
的规范长度? 不小于50公分,以清除松散
砼
为准。 浇注灌注桩时,灌注桩顶标高应高于设计桩顶标高0.5~1.0m,以保证桩头砼强度,但高于桩顶设计标高的桩头...
规范
下
混凝土桩
什么时候可以进行
破桩头
作业?
答:
灌注
桩混凝土
强度达到设计强度的80%以上时方可
破除桩头
,禁止采用以淘代破、软破和爆破破除桩头。在
破桩头
过程中,要保护好桩头
钢筋
和声测管(有声测管时),不得随意弯折桩头钢筋。根据工程的不同性质、地下水位情况及工程土质性质,钻孔灌注桩有冲击钻成孔灌注桩、回转钻成孔灌注桩、潜水电钻成孔...
什么叫
破桩头
?
答:
破桩(又叫
破桩头
):浇注灌注桩时,灌注桩顶标高应高于设计桩顶标高0.5~1.0m,以保证桩头
砼
强度,但高于桩顶设计标高的桩头部分在后续工序施工时必须予以凿除,凿除这部分桩头砼的工作叫作“破桩头”。桩基施工的时候为了保证桩头质量,桩顶标高一般都要高出设计标高,例如灌注桩:因为在灌注...
灌注
桩头破除
要求
答:
如果桩头破后不载荷3-4天就可以破了,如果要做静载、抗拔等实验要28天。另外还要看
砼
标号。
破桩头
,浇注灌注桩时,灌注桩顶标高应高于设计桩顶标高0.8~1.0m,以保证桩头砼强度,但高于桩顶设计标高的桩头部分在后续工序施工时必须予以凿除,凿除这部分桩头砼的工作叫作“破桩头”。现破桩头...
破桩头
需要什么条件,施工现场有强度或者天数要求,重点是问有什么
规范
...
答:
破桩头
执行《公路桥涵施工技术
规范
》(JTG TF50-2011),实际施工中,灌注桩的桩头凿除,在砼浇筑后3-5天即可进行,这时候桩头砼强度不是好高,便于凿除,同时在凿除施工时也不会破坏桩顶砼结构。
桩基础
破桩头混凝土
强度要求?
答:
钢筋
弯折不能超过15°。桩头破除后,桩顶部分微凸(桩中心略高,周边略低)。在
破桩头
过程中,要保护好桩头钢筋和声测管(有声测管时),不得随意弯折桩头钢筋。嵌入承台(或系梁、接桩)的锚固钢筋长度不得低于设计
规范
规定的最小锚固长度要求。
破除桩头
后,桩顶应无残余的松散
混凝土
。
人工挖孔
桩混凝土
强度达到多少可以
破除桩头
?
答:
桩基一般都是在强度达到70-80%的时候可以
破除桩头
。人工挖孔桩,工程名词,用人力挖土、现场浇筑的
钢筋混凝土桩
。人工挖孔桩一般直径较粗,最细的也在800毫米以上,能够承载楼层较少且压力较大的结构主体,目前应用比较普遍。桩的上面设置承台,再用承台梁拉结、连系起来,使各个桩的受力均匀分布,用以...
桩基钻孔,一般
破桩头
的高度是多少,有
规范
吗
答:
桩
孔直径通常为600~2500mm,最大直径可达2500mm,冲孔深度最大可达300m左右。应控制最后一次灌注量,超灌高度宜为0.8~1.0m,凿除泛浆高度后必须保证暴露的桩顶
混凝土
强度达到设计等级。每根桩灌注到顶后应注意超高800mm的质量,承包人应检查标高。标高按设计标高加800mm进行检查。
破桩头
步骤注意事项(破桩头方法及施工要求)
答:
首先,
破除桩头
的工艺流程包括:清理桩身土方,设置轴线和标高控制点,使用切割机切桩并断桩。在土方开挖时,应避免超挖,确保桩基周围的安全。切割时,专业人员应根据设计标高操作切割机,断桩后,需手工处理,确保桩头平整且高于设计标高。其次,质量缺陷的处理方法包括修复破损
混凝土
、调整桩头标高,对于...
为什么要
破除桩头
答:
1、砼在振捣过程中,水泥浆向上返所以
桩头
强度难以保证。2、打出桩中的主筋作为承台的配筋。3、再有就是砼浇筑过程中桩头部分难免落入泥土等杂质。所以
规范
规定
砼桩