99问答网
所有问题
当前搜索:
钢筋互锚搭接
钢筋搭接
的锚固长度是多少?
答:
钢筋搭接
长度=锚固长度*系数(这个系数与钢筋搭接百分率有关,当搭接百分率为25%、50%、100%时此系数取值分别为:1.2、1.4、1.6)。1.现柱子搭接截图如下:2.梁和板的搭接计算如下:
钢筋锚
固和
搭接
的区别在哪里?
答:
钢筋锚
固和搭接的区别有:1、方法不一样:
钢筋搭接
是指两根
钢筋相互
有一定的重叠长度,用扎丝绑扎的连接方法,适用于较小直径的钢筋连接。钢筋锚固主要是依靠钢筋和混凝土之间的粘结锚固作用。2、用途不一样:钢筋搭接一般用于混凝土内的加强筋网,经纬均匀排列,不用焊接,只须铁丝固定。钢筋锚固用在普通...
如何理解
钢筋锚
固长度和
搭接
长度?
答:
1、简支梁或连续梁支端支座,下部纵向受力
钢筋
伸入支座内锚固长度,月牙纹钢筋≥12d。光面钢筋≥15d,螺纹钢筋≥10d,上部纵向受力钢筋伸入支座内最小锚固长度,当砼C20时,Ⅰ级钢筋35d,Ⅱ级钢筋45d。连续梁和框架梁上部纵向受力钢筋应贯穿其中间支作或中间节点范围内锚固长度,参见简支梁端支座。2、框...
基础连系梁的
钢筋搭接
与锚固要求?
答:
基础连系梁不承受地基反力作用,顶多就是承受上面砌体墙的重量,一般用来独立基础、承台、大直径挖孔桩顶中,用来增强基础的整体性,配筋类似于框架梁,伸入基础里面,从柱边开始计算锚固,
锚
长为la,
搭接
是在跨中1/3的区域,搭接长Ll。连系梁的锚固长度,梁上部
钢筋
的锚固长度和下部钢筋的锚固长度是...
钢筋锚
固
搭接
长度计算【钢筋锚固及搭接长度规范要求!】
答:
一、非抗震纵向受拉
钢筋
最小
搭接
长度ll 1. HPB235级钢筋(光面钢筋)的末端应做180度弯钩,弯后平直段长度应≥3d。2. 当钢筋在混凝土施工过程中易受扰动(如滑模施工)时,其锚固长度应将表值乘以修正系数1.1。3. HRB335、HRB400和RRB400级的环氧树脂涂层钢筋(用于三类环境的钢筋混凝土构件中)...
工程
钢筋搭接
的标准
答:
钢筋绑扎搭接接头连接区段的长度为1.3l1(l1为搭接长度),凡搭接接头中点位于该连接区段长度内的搭接接头均属于同一连接区段。同一连接区段内,纵向
钢筋搭接
接头面积百分率为该区段内有搭接接头的纵向受力钢筋截面面积与全部纵向受力钢筋截面面积的比值。同一连接区段内,纵向受拉钢筋搭接接头面积百分率应...
什么叫
钢筋锚
固什么叫
钢筋搭接
答:
搭接:是在混凝土结构构件中,钢筋长度不够时,按一定要求将两根
钢筋互
相叠合而形成的连接。
钢筋搭接
,把钢筋重合一定的长度绑扎,靠混凝土的握裹力使两根钢筋形成一体同步受力。钢筋的锚固是指钢筋被包裹在混凝土中,增强混凝土与钢筋的连接,使建筑物更牢固,目的是使两者能共同工作以承担各种应力(协同工作...
什么是
钢筋锚
固?什么是
钢筋搭接
?
答:
锚固是钢筋在构件端部为保证结构整体性而伸入支座或相邻构件端部构造;
搭接
是钢筋在同一个构件中由于钢筋材料的长度或施工方面等其他因素而采取的钢筋接长。简单说,梁放进柱子里节点长度是锚固,在梁中间一根钢筋不够长两根钢筋接起来就是搭接。
钢筋锚
固搭接都还有很多具体的要求,不光是长度,还有断...
钢筋锚
固与
搭接
如何计算?有什么区别?
答:
锚固与
搭接
完全是两个不同的概念,锚固是一根构件的
钢筋
瑞部伸入另一个构件内,为了保证两个构件的整体性,对钢筋另外的加长要求。搭接是单根构件中的两根钢筋接为一根钢筋,为了达到接头处满足各种力学要求而对两根钢筋相交部分的长度要求。有的在一根构件内也有
互锚
现象,对于这种现象,两根钢筋之间不是...
手算
钢筋
时,节点锚固、
搭接
是怎么规定的?
答:
钢筋锚
固公式计算:La=α×Fy÷Ft×d La—受拉钢筋的锚固长度;Fy、fpy—普通钢筋、预应力钢筋的抗拉强度设计值;Ft—混凝土轴心抗拉强度设计值;d—钢筋的公称直径;α—钢筋的外形系数
搭接
如何计算:当绑扎接头面积百分率介于25%~50%之间时,表中数值乘以系数1.2取用; 当绑扎接头面积百分率大于...