99问答网
所有问题
当前搜索:
采用中性点直接接地的运行方式
为什么我国380/220V低压配电系统
采用中性点直接接地的运行方式
?
答:
广泛
采用中性点直接接地的运行方式
。这种系统的安全保护性能较好:一旦发生单相接地故障时,便形成单相短路,单相短路电流将使断路器或熔断器动作而切除故障电路,以免发生人身伤亡及电气设备毁坏事故。
中性点直接接地的运行方式
适用于( )。
答:
【答案】:B 110 KV及以上电力系统
采用中性点直接接地运行方式
,以减低输电线路和电气设备的对地绝缘要求,降低造价。
什么时候
中性点接地
,什么时候中性点接零
答:
从经济方面考虑,低压配电系统通常
采用中性点直接接地方式
,以三相四线或三相五线制供电,可供动力负荷与照明负荷,节约投资。在中性点直接接地系统中,宜采用保护接零(电气装置的外露可导电部分通过保护导体与零线直接连接,这种接地方式称为保护接零)。且应装设能迅速自动切除接地短路电流的保护装置;如果...
...一般
采用中性点
,
直接接地的运行方式
以降低设备的绝缘水平。是什么意...
答:
110KV及以上的电力系统,一般
采用中性点
,
直接接地的运行方式
以降低设备的绝缘水平。直接接地系统故障时,非故障相电压不变,不接地系统,非故障相电压会升高。允许极限温度是指电机绝缘材料的允许最高工作温度,反应绝缘材料的耐热性能。绝缘材料按耐热能力分为Y级、A级、E级、B级、F级、H级、C级, 允...
在我国,110kv电力系统一般
采用中性点直接接地的
中性点
运行方式
,是否正 ...
答:
【错误】本题考查的知识点是
中性点运行方式
。
中性点直接接地
系统又成为大电流接地系统,适用于110KV及以上接地系统。
...一般
采用中性点
,
直接接地的运行方式
以降低设备的绝缘水平。是什么意...
答:
在110kV系统中采用直接接地
方式
,当发生单相接地故障时,非故障相的稳态对地电压不超过线电压的80%。由于110kV供电系统的绝缘在设备总投资内所占的比重较大,降低绝缘水平的经济效果十分显著, 因此我国目前110kV及以上供电系统
采用中性点直接接地
制式。
中性点直接接地的运行方式
适用于
答:
中性点直接接地的运行方式
适用于配电系统中的低压供电系统,包括家庭、商业建筑和工业场所等。以下是一些适用的情况:1. 低电压配电系统:中性点直接接地通常适用于低电压配电系统,如家庭用电系统(220V或110V)、商业建筑和办公楼(如商场、写字楼等)的配电系统,工业车间的低压配电系统等。2. 需要提供...
为什么110KV及以上电压等级电网一般都
采用中性点直接接地方式
?
答:
110KV及以上电压等级电网通常选择
中性点直接接地方式
,主要是出于以下几个原因:首先,
采用
这种接地方式,当出现单相接地故障时,非故障相的工频电压将保持在相对较低的水平,不会超过1.4倍
的运行
相电压,从而保证了电网的正常运行稳定性。其次,这种接地策略有助于减少暂态过电压的发生,由于接地后故障电流...
中性点直接接地方式
有哪些优点和缺点呢?
答:
1、
中性点直接接地方式
,即是将中性点直接接入大地。该系统
运行
中若发生一相接地时,就形成单相短路,其接地电流很大,使断路器跳闸切除故障。这种大电流接地系统,不装设绝缘监察装置。2、目前380/220V供电系统、110KV以上电压的输电系统,基本都是中心点直接接地系统。在380/220V中
采用
中心点直接接地,是...
在电力系统中,
中性点的接地方式
有哪几种?
答:
中性点直接接地:110kv及以上电力系统
采用中性点直接接地运行方式
,以降低输电线路和电气设备的对地绝缘要求,降低造价。中性点不直接接地:35kv及以下电力系统,在单相接地电容电流未超过规定值时,采用中性点不接地运行方式;超过规定值时(3-6kV网络,容性电流30A;10kV网络,容性电流20A;35kV网络,容性...
1