99问答网
所有问题
当前搜索:
配电间需要设门槛吗
配电间
的防火门要做下
门槛吗
答:
配电间的防火门不要做下门槛
。建筑内的配电间仅有配电设施,如配电盘等等,不需设门槛。如果是变、配电间或变电室等必须设门槛,以防止地面水进入。果地板平坦,门关闭严密,可以不设置门槛。果地板平坦,门关闭严密,可以不设置门槛。配电间注意事项 电气作业人员未取得特种作业操作证,未参加安全技术培...
住宅地下室哪些房间
要
做混凝土
门槛
答:
住宅地下室门口走廊顶要做混凝土门槛
。根据查询相关公开信息显示:地下室配电间,门口走廊顶有管道经过时,需要做门槛,防止管道漏水或结露水进入。
配电房门槛
高度规范要求
答:
配电房门槛高度规范要求如下:
1、门槛高度不得超过 100 毫米
。2、配电房门槛的高度应该与室外地面平齐,或者略微高于室外地面,以避免雨水等外来物进入配电房。3、配电房门槛的高度应该符合国家和地方的相关规范和标准,如《建筑设计防雷规范》等。
消防泵房内
配电间
门口防水台要求多高
答:
”回答:不管是地下还是地面变电站门的高度根据设计规范都是2.3米(便于设备的进出),但这里你
需要
注意的是,
配电
室内部的高度要高于外面0.3米,门是防火型的。如果有几间房子,两房之间的门是可以向两边开的,这是为了安全。对生活水泵的要求,一般对于水泵房门在设计规范上没有明确的要求,按常规...
某低压
配电
室,配电室长度为9m,关于该配电室的布置,下列哪一项描述不符...
答:
当配电室双层布置时,楼上配电室的出口应至少设一个通向该层走廊或室外的安全出口
。配电室的门均应向外开启,但通向高压配电室的门应为双向开启门。《低压配电设计规范》(GB 50054—2011)第4.3.4条规定,配电室的电缆沟,应采取防水和排水措施。配电室的地面宜高出本层地面50mm或设置防水门槛。
一
配电房
问题?
答:
全国民用建筑设计技术措施2003版写到:设在地下室的配变电所,以抬高地面100~300mm,以防止地面水流入配变电室内。
配电
室门要求是什么?
答:
相临
配电
室之间一般不宜设门,如
必须设
门时,则应能向两个方向开启。配电室可以开窗,但必须采取措施,如设网格不大于20毫米的铁丝网和遮雨棚,以防雨雪侵入和小动物进入。高低压配电装置如布置在同一室内,装置见的距离不应小于1米。室内单台断路器、电流互感器和电压互感器的总油量为60公斤以下时,...
配电间
的
门槛
为什么高
答:
其作用防止老鼠。
配电房
的
门槛
比较高,这门与门槛之间还插了一块高出门槛约一米的铁皮。
低压
配电
室防水要求?
答:
没有见过这个要求,参见一下这两个标准的要求吧:1、GB50054—2011《低压
配电
设计规范》4.3 对建筑物的要求:4.3.4 配电室内的电缆沟,应采取防水盒排水措施。配电室的地面宜高出本层地面50mm或
设置
防水
门槛
。2、GB50053-94《10KV及以下变电所设计规范》第4.4.2条 露天或半露天变电所的变压器...
电气
配电
室对门的要求?
答:
1)、高压
配电
室(有充油设备):应为向外开的防火门,可以装弹簧锁,但不可以有门闩。2)、油浸变压器室:采用铁门或木门内侧包铁皮,单扇门宽≥1.5时,应在大门上加小门小门上应装弹簧锁锁的高度应考虑室外开启方便。大门及大门上的小门应向外开启其开启角度≥120°,同时尽量降低小门的
门槛
...