99问答网
所有问题
当前搜索:
配电柜调试记录
动力
配电柜 调试
过程
答:
1、高压试验应由当地供电部门许可的试验单位进行。试验标准符合国家规范、当地供电部门的规定及产品技术资料要求。2、试验内容:高压柜框架、母线、避雷器、高压瓷瓶、电压互感器、电流互感器、各类开关等。3、调整内容:过流继电器调整,时间继电器、信号继电器调整以及机械连锁调整。4、二次控制小线调整及模...
送
配电
装置系统
电气调试
包括哪些内容
答:
以低压系统为例,如果有一
配电柜
,内有3个回路,其中1#回路是塑壳断路器、2#是交流接触器,3#是刀开关,则应按2各系统计取。这有个原则,大凡要电动操作或有非电量操作的都要算做1个系统,加上配电柜本体,就是2个,如果3#回路后面带的水泵,且此水泵有浮球装置,则应再加一个系统。低压配电...
什么是
配电箱
维修试跳
记录
答:
维修试跳
记录
是每个供配电单位,部门必做的记录。它是保证各个供配电系统机构的灵敏度、可靠度的依据。维修试跳包括,线路供电试跳,断路器过载保护,缺相保护,零序保护,变压器过载保护,变压器瓦斯浓度保护,变压器超高温保护,和人维接地保护等。
配电箱
是按电气接线要求将开关设备、测量仪表、保护电器和辅...
配电箱
检查
记录
表
答:
2. 对抽屉柜,主元件可不予
记录
。
如何做低压
配电柜
的
调试
工作锦泰恒
答:
1、机械调试。机械调试主要是对手操部件和抽屉的进行调试。检验每个机构是否灵活操作,质量可靠,抽屉在检验时要特别注意,连接与断开位置定位是否可靠尤为重要,因为这将直接影响到低压
配电柜
能否正常使用。2、
电气调试
。电气调试主要包括:电气操作实验;连锁功能试验;绝缘测试。(1)电气操作实验:在安装和...
...说必须要有
调试记录
!现在需要
配电柜
、变压器、消防系统、_百度知 ...
答:
资料管理规程里有部分表格,比如接地电阻测试
记录
、照明通电试运行记录、绝缘电阻测试记录等等。变压器及
配电柜
的很多
调试
是需要具有资质的单位出具试验报告的,谁做的试验找谁要签字盖章的报告就好了,最好附上试验单位的资质证明文件,哪里都必须承认。人家要求要也算合理,不过个人认为这都是工程验收的事情...
建筑
电气
资料《设备(组件、器具)
调试记录
》填什么内容?
配电箱
需要吗...
答:
所需
调试
的电气设备主要有:高压
配电柜
、高压开关、避雷器、电流互感器、电压互感器、各种测量及保护用电表、电力变压器、变压器油、母线、绝缘子及套管、电抗器、电力电容器、电力电缆、接地装置、低压配电柜、各种继电器、微机综合保护器、继电保护系统、低压断路器及隔离器、接近开关、各种传感器、各种泵及...
52.城轨供电系统中,环控电控柜及低压开关
柜调试
有哪_些内容?(
答:
1.机械调试。机械调试主要是手持式零件和抽屉的调试。检查每个机构的质量是否灵活可靠,抽屉应特别注意连接位置和断开位置是否可靠,因为这将直接影响低压
配电柜
的正常使用。2.
电气调试
。电气调试主要包括:电气操作试验;链条功能试验;绝缘试验。主要内容如下:(1)电气操作试验:在安装接线正确的前提下,根据...
配电箱
操作规程
答:
1、
配电柜
为船舶配电中枢八产和设备的正常运转,任何无关人员不得扳动板上的开关。2、发电机组启动后,应利用动力屏升速开关手动缓慢加速,直到发电机进入正常工作状态,电压与频率达到规定值,方可合闸送电。3、配电板进入配电状态后,不得随意拔动动力屏升速开关,空气断路器的闭锁开关非紧急情况不得...
成套
配电柜调试
前应检查的项目
答:
成套
配电柜调试
前应检查的项目包括:(1)机械、电气闭锁应动作准确、可靠;(2)动触头与静触头的中芯线应一致,触头接触紧密;(3)二次回路辅助开关的切换接点应动作准确,接触可靠;(4)柜内照明齐全。🔒机械、电气闭锁机械、电气闭锁应动作准确、可靠。🔌动触头与静触头动触头与静...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
配电柜安装调试记录
配电箱设备调试记录范本
配电箱调试报告
1000伏以下电箱调试报告
控制柜调试记录
配电柜安装调试
电气接地电阻测试记录填写范例
接地电阻测试记录需要每层做吗
低压配电柜调试记录