配电柜电流表指针不动
配电柜
上的
电流表不动
了?
答:
看看是否
指针
的弹簧,即游丝出了问题,拆下来调一调。
低压
配电柜
里的A相
电流表
无指示,表是好的,什么原因呢 ?
答:
最好用代换法,把A相的表和其他有指示的表换一下,看看
。互感器任何时候不允许开路,不论在开关的前面还是后面,检修完后,一定要恢复原状,如果互感器二次什么也没接,就把二次短路好了,开路如果送电,二次电压很高,危险!
配电柜电流表
三个
指针不
会走是不是厂家没有连上电源
答:
没有负载就没有电流
,当然,电流表没串联在负载上,或者需要电流互感器的,互感器没接好也会没指示。
低压
配电柜
上的
电流表
和电度表不管用怎么回事
答:
用万用表量一下有没有4-20毫安的电流信号,如果有4-20毫安的电流信号,
说明表坏了,如果没有电流信号,那就是线接的不对
工业
配电柜
电压表、
电流表
都
不动
,怎么修?
答:
用万用表测一下电压表两端(直流有直流,交流用交流),看有电压显示吗?没有的话是线路问题
。有的话,看仪表卖对了吗?(量程是否合适,是直流还是交流)。如果一切都对,仪表坏了。
低压
配电柜
b相
电流表不动
会有危险吗?
答:
b相
不动
只表示B相没负载,或者B相
电流
坏了,没有任何危险存在。
新装的GGD
配电柜 电流表
没反应是什么原因或者哪有开关吗
答:
所有馈线
柜
的开关额定
电流
总和有可能大于进线柜开关电流。因为所有馈线并不是同时启用,因此在设计院设计时,一般都会考虑“同时系数”,这个系数总是小于1,系统内开关回路越多,系数越小。进线的额定电流是参考所有出线额定电流的总和*同时系数来确定的。每台开关柜的铭牌电流按该开关柜回路串联元件中额定...
低压
配电柜
上的3块
电流表
是干什么用的?为什么读数都是零?
答:
可能是总的出线
柜
,也可能是补偿柜,不知道你说的是那一个?如是总的出线柜,
电流表
应该显示总的负载工作电流,为0 ,不是没用电,就是电流表的线路有问题。如是补偿柜,电流表显示补偿电流的大小。为0 ,说明电容器没有投入工作(不需要补偿,或控制线路、电力线路有问题)。
配电柜
上
电流表
有一相工作时在摆动其它两相不摆动是怎么回事?
答:
配电柜
上,
电流表
有一相工作时在摆动、其他两相不摆动,其原因可能是,摆动的那一相,其负荷有波动、从而电流随之变化;可在不同负荷时,观察电流的情况。当然,也不排除是其他原因,需根据现场确定。
设备正常运,
配电柜
上
电流表
和功率表都指在零位置,不知道是好还是坏的...
答:
设备正常运行
配电柜
上的电流表和功率表的指针都应该指示一定位置,或随设备负载变化而摆动。如果
电表指针
在零位,说明电流没接线或坏的,或负载太小电表量程太大显示不出来。