所有问题
当前搜索:
配电房配电间防火门要求
配电室防火门要求
有哪些?
答:
3、配电所各房间经常开启的门、窗,不宜直通相邻的酸、碱、蒸汽、粉尘和噪声严重的场所
。4、
变压器室、配电室、电容器室等应设置防止雨
、雪和蛇、鼠类小动物从采光窗、通风窗、门、电缆沟等进入室内的设施。5、配电室、电容器室和各辅助房间的内墙表面应
抹灰刷白
。地(楼)面宜采用高标号水泥抹面压...
配电房
需要
防火门
吗?
答:
1)
、高压配电室(有充油设备):应为向外开的防火门,可以装弹簧锁,但不可以有门闩
。2)、
油浸变压器室
:采用铁门或木门内侧包铁皮,单扇门宽≥1.5时,应在大门上加小门小门上应装弹簧锁锁的高度应考虑室外开启方便。大门及大门上的小门应向外开启其开启角度≥120°,同时尽量降低小门的门槛高度,...
配电房防火门
的
要求
是什么?
答:
一般要求是,
门向外开,相邻房间应能双向开启或者向低压方向开启
。1)、高压配电室(有充油设备):应为向外开的防火门,
可以装弹簧锁,但不可以有门闩
。2)、
油浸变压器室
:采用铁门或木门内侧包铁皮,单扇门宽≥1.5时,应在大门上加小门小门上应装弹簧锁锁的高度应考虑室外开启方便。大门及大门...
配电房
的门窗一般有哪些
要求
?
答:
4、低压配电室、无油高压配电室、干式变压器室及控制室值班室的门,不宜低于乙级的防火门标准
。5、配变电所各房间之间的通道门
宜为双向开启门或向低压侧开启
。6、配变电所经常开启的门窗,不应直通相邻的酸、碱、蒸汽、粉尘和噪声严重的建筑。7、配变电所开向室外的门窗、通风窗等应设有防雨雪和...
配电房
的
门规范
规定一定不可以用木门吗
答:
不可以。配电室防火门是有等级要求的,
一般要有甲级以上。高压配电室宜设不能开启的采光窗,窗台距室外地坪不宜低于1.8m
,低压配电室可设能开启的自然采光窗,配电室临街一侧不宜开窗。变压器室、配电室、电容器室的门应向外开启,相邻配电室之间有门时,此门应能双向开启,窗户和门应设置防止雨、雪...
配电房防火门
是否需要180°开放
答:
是的。
配电房防火门
是需要180°开放的,可以先通风散热。配电室使用的门都是防火门,配电室使用的门简称为
配电室防火门
。配电室防火门是有等级
要求
的,通常要有甲级以上。
配电房
采用什么门
答:
高压配电装置室的建筑要求:1、对于长度大于7m的配电装置室,应有两个出口;长度大于60m时,宜增添一个出口;当配电装置室有楼层时,一个出口可设在通往楼外楼梯的平台处。2、配电装置室的门应为
向外开启
的防火门,应装弹簧锁,严禁用门闩;相邻配电装置室之间的门应能向两个方向开启。3、配电装置室...
配电房
建筑设计
规范
是怎样的?
答:
配变电所防火门的级别应符合下列要求:1设在高层建筑内的配变电所,应采用耐火极限不低于2h的隔墙、耐火极限不低于1.50h的楼板和甲级防火门与其他部位隔开;2可燃油
油浸变压器室
通向配电室或变压器室之间的门应为甲级防火门;3配变电所内部相通的门,宜为丙级的防火门;4配变电所直接通向室外的门...
甲级
防火门
国家标准
答:
4.甲级
防火门
的厚度通常为5.0cm。防火门主要安装在防火重点场所和人员密集场所,甲级钢质防火门主要适用于计算机房、
配电房
、地下室、工业厂矿等场所。5.甲级防火门填充材料通常是珍珠岩。并且对尺寸没有
要求
,根据使用部位不同,尺寸不同,但对厚度和耐火时间有要求。防火门一般在以下部位使用:1.设在...
一层供电所疏散通道需要装设
防火门
吗
答:
配电房
的门必须
防火门
,最少也要丙级防火门,也就是所说的管道井防火门,配的管道井锁---欣渠五金锁具必须用乙级防火门,可以上锁防火门的
要求
是:能防火.. 其
规范
是:木质防火门的技术规范由两部分组成:《木质防火门通用技术条件》和《门和卷帘的耐火试验方法》。木质防火门通用技术条件的主要内容包...