99问答网
所有问题
当前搜索:
配电房标准尺寸
工地临时
配电房尺寸
买房子的注意事项
答:
配电柜正面的操作通道宽度,
单列布置或双列背对背布置不小于1.5m,双列面对面布置不小于2m
;配电柜后面的维护通道宽度,单列布置或双列面对面布置不小于0.8m,双列背对背布置不小于1.5m,个别地点有建筑物结构凸出的地方,则此点通道宽度可减少0.2m;配电柜侧面的维护通道宽度不小于1m;配电室的顶棚与地面的距离不低于3m。 配...
配电房
设计
尺寸
大小有规范吗?
答:
首先根据各用电设备计算用电量,得出需要多大的变压器几台,并确定供电方式。一般各楼层的
配电
间只要放两组低压柜。但是总配电间又叫变压器室要按供电局设计。变电站(变压器、高低压柜)250~300平方米,各楼层配电间5-6平方米即可。这是我所做项目的情况。
一级
配电房标准尺寸
答:
1、总配电室(房)应设在靠近电源的区域,配电柜正面的操作通道宽度,
单列布置或双列背对背布置不小于1500mm,双列面对面布置不小于2000mm
。2、配电柜后面的维护通道宽度‘单列布置或双列面对面布置不小于800mm,双列背对背布置不小于1500面膜,个别地点有建筑物结构凸出的地方,则此点通道宽度可减少200mm。
常州多大的kva需要
配电房
答:
1000kva。250kva的变压器,首先要有一台计量柜,进线柜,补偿柜,还有出线柜,柜子正常为800x2200x600尺寸。
配电房至少为5200mmx3300mm
,也就是4台变压器,1000kva。
配电
箱的
尺寸
有哪些?
答:
配电箱明装和暗装时通常对地的高度为1.3~1.5m
,在建筑施工中,配电箱属于墙挂式设备,墙挂式设备安装高度,底边距地1.3~1.5m,侧面距墙≥0.5m。一、外电变压器低压输出到总配电房线路接法。1、线路由外电变压器低压输出及中性点接地引入到总配电房分别采用黄绿红三相线和淡蓝色中性接地线从外电...
800千瓦的干式变压器的
配电房
的
尺寸
大概要多少?
答:
规范要求10kv变压器外壳与墙面间隔不小于1.2米;变压器房4x5米,
配电室
4x5米;
住宅楼规定距离
配电房尺寸
及什么规范
答:
侧面8米以上;35KV以上变电站的建设,要求正面距居民住宅15米以上,侧面12米以上。2、为了隔音一般要把变压器放在
配电室
或者地下室。主要是变压器有嗡嗡声,夜间会吵,尤其是负荷大时会响得厉害。 电流可以产生磁场,长期在磁场中一定有影响的。3、根据你小区配电的功率来定距离。
配电房
的面积大小规范有规定吗
答:
配电房
的面积没有要求。操作规范 1、非合格的机电组人员不得进行合闸操作作业。2、合闸前,应断开各分路全部空气开关。3、确定整个线路无人进行操作,无短路现象。4、合闸后检查各表指示,并观察5分钟。停电操作规范 1、断开各分回路的空气开关,拉下各回路刀闸开关。2、断开低压配电柜总开关。3、挂...
工业电气设计中各
配电房
如何布置?
答:
④ 低压
配电室
的高度应和变压器室综合考虑,一般与抬高地坪变压器室相邻时,其高度为4~4.5m;与不抬高地坪变压器室相邻时,高度为3.5~4m,配电室为电缆进线时,高度可以为3m。因为国家
标准
是最低要求:结合我们所接触到的实际情况,通常如下考虑其距离:3、变压器室 ①变压器外壳与变压器墙壁和门的最小...
配电房
电气设计规范要求有哪些
答:
4.10.7当配电装置室设在楼上时,应设吊装设备的吊装孔或吊装平台。吊装平台、门或吊装孔的
尺寸
,应能满足吊装最大设备的需要,吊钩与吊装孔的垂直距离应满足吊装最高设备的需要。4.10.8高压
配电室
和电容器室,宜设不能开启的自然采光窗,窗户下沿距室外地面高度不宜小于1.80m。临街的一面不宜开窗...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
涓嬩竴椤
其他人还搜
项目开闭配电房标准尺寸
工地配电房尺寸规定
户外箱式配电房尺寸标准
室外配电房标准规范尺寸
专变配电房尺寸
配电房尺寸规范要求
工地配电房的尺寸如何确定
250KV配电房尺寸
工地配电房标准尺寸图