配电室里的电容补偿范围
关于
配电室电容补偿
问题
答:
补偿
容量:按照
配电
容量的30%计算或根据用户的实际需要确定;即根据补偿前后的功率因数,配电总功率来计算确定.一般控制在0.95以上到1.0之间.补偿箱并联安装在感性负载旁,就地对感性负载作无功功率补偿。能够提高功率因数,减小了负载的视在功率及线路电流,减少线路无功损耗,可以节能、稳压和改善供电质量。
电容补偿
正常
范围
是多少
答:
1、欠补偿
补偿的电容
电流要求小于被抵消的电感电流。补偿后仍存在一定数量的感性无功电流,令cosφ小于1但接近1。2、全补偿 按照感性实际负荷电流配置电容器,IC=IL将感性电流用容性电流全部抵消掉,令cosφ等于1。3、过补偿 大量投入电容器,在全部抵消掉电感电流后,还剩余一部分电容电流,此时原感性...
如何计算
补偿电容
的容量?
答:
对于大部分工业企业来说,电网负载相对稳定,所以可以根据变压器的容量来估算电力电容器补偿容量,
一般取变压器容量的20%—40%
。例如1000KVA的变压器,需要补偿的容量为200-400Kvar;2000KVA的变压器需要补偿的容量为400-800Kvar。具体使用多少的补偿容量,需要考虑企业的实际负载情况。从供电角度,理想的负载...
国家电网规定低压开关柜
电容补偿
不能低于多少
答:
国家电网规定低压开关柜电容补偿,
即容性无功补偿容量应按照主变压器容量的10%~20%配置
,或经过计算后确定。也就是不低于主变压器容量的10%。
低压
配电
柜中电容补偿柜中
的电容补偿
有多大型号的?
答:
电容器的
补偿量与电压有关,如果系统电压是400V,那么20Kvar 398uF
的电容器补偿
量在20Kvar,这时20Kvar 315uF的补偿量就不足20Kvar。目前国内最大的电容组有30kvar的,一个柜内最多可装12台,一般没kvar大约230多元钱。其他类型还有15kvar的。 150kvar的电容器耐压值有:250v、440v、525v、690v。
电容
柜
补偿
电流是多少?
答:
补偿量为300Kvar
的电容补偿
柜按10路控制,每路电容补偿量为30Kvar,若电容额定电压为0.45KV时,额定电流:I=Qc/1.732U=30/(1.732×0.45)≈38.5(A)总补偿电流:I=38.5×10=385(A)隔离开关容量:≥500A 每路断路器容量:45A 每路接触器容量:≥60A 每路热继电器整定值:40A 熔断器可...
3500
配电室电容补偿
比例是多少
答:
百分之三十。3500
配电室电容补偿
比例是按照百分之三十进行计算的。电容是指容纳电荷的能力。任何静电场都是由许多个电容组成,有静电场就有电容。
配电室
为什么要加
电容补偿
,它的效果是什么样的,
答:
电力负荷分有功和无功两部分,有功是正常消耗的功率,无功是不消耗的功率,但是无功多了导线中的电流也会多,而电流多了 电缆发热会多,而我们不想要这种效果,所以就需要加
电容补偿
,把无功降低,减少电缆中的电流。
10kv
电容补偿
容量经验值
答:
10kv无功补偿一般是变压器容量的15%。10kv和35kv
的补偿
经验值,是高压侧补偿容量的15%。变压器效率一般为0.8,负载时的功率因数通常约为0.7附近,功率因数从0.7提高到0.95时每kw需无功补偿容量为0.691千乏,根据变压器的容量计算无功
补偿电容
量:qc=变压器容量(kva)×0.8×0.691=500Kvar ...
低压
配电室
配电屏
电容补偿
柜在自动下,电流多少安才投入补偿
答:
无功
补偿
控制仪工作正常的话当取样电流互感器输出500mA 电流就可以正常工作 可以看一下你取样电流互感器是多大的如果负载小可以换一只小比值的互感器 当你主受柜电流到200A左右看你的 无功补偿控制仪上显示功率因数是多少如果在0.9一下还不动作那就是设置或接线有不 正确的 ...