99问答网
所有问题
当前搜索:
配电室电表怎么算度数
配电房电表度数怎么算
?
答:
在不考虑线损的情况下
电表
读数乘互感器倍率即为实际用电
度数
如果是直通表的话电表读数即实际用电量
配电室 电表
有功 无功 总电量 来回显示 请问下
计算
走了多少度电的方 ...
答:
只有读取总电量,通过自己
计算
了,
电度表
的显示数字还要乘以互感器倍率才是实际用电量。
请各位电力工程师帮个忙,给我说一下高压
配电室
里面的
电表怎么
看?
答:
计算方式为(当月抄见总有功电量-上月抄见总有功电量)*电压比*电流比=当月实用有功电量
例如:当月总有功抄见161.63;上月电量为100;电压比10000/100;电流比50/5。求当月有功总 (161.63-100)*100*10=61630KWH 当月实用61630KWH(度)...
电表
的
度数怎么
看
答:
现在的
电表
一般都是电子式的,看电表时要看总电量、峰电量、谷电量,以下是电表看
度数
的方法:查看电表号:电表一般在
配电房
里面,或者在楼下公共的区域,想查看电表,必须看电表号,可拿出电费卡,与电表核对,确保看的是自家的电表。电量的单位是:1度=kWh。总电量:电表上显示“总”时,便是用电...
这个
电表
的
度数
要
怎么算
呢?小区里
配电房的
答:
1、kwh就是“度”
,比如你上面的“64.15kwh"就是”64.15度“;2、你们实行的峰谷电价,就是你在不同时段用电的每度电费是不同的;3、”峰“代表你在用电高峰时用了多少度电,比如晚上7点到晚上10点,这个时间段用电电费是最贵的;4、”谷“代表你在没人用电时你用电,比如后半夜,这个...
配电
箱外壳
电表
什么读数
答:
配电箱外壳
配电室电表
看互感器上面标注的比例是多少,如果是三十分之一,实际电
度数
就是表上显示出来的数码乘于30,一般是台区总表,电表上有时间,日期,A,B,C三相电流,电压,表号,地址码,正向有功,正向无功和总用电表码。配电箱外壳电表的作用 关于读取配电柜上的电流表值,我们首先需要选好...
电表
上显示1度等于实际用了多少度电?
答:
(如果没有接互感器)DTS634
电表
上1度,等于实际
度数
是1度电。(如果接了50倍互感器)DTS634电表上1度,等于实际度数是50度电。电表在计量电时,是1倍倍率的,如果没有接互感器,电表显示多少度电,就是用了多少度电。如果电表接了k倍的互感器,那么电表上显示1度电,实际就是用了k度电。
低压
配电室电表
电数
怎么算
答:
电表
上的读数乘以交流互感器的倍数即可
配电室
三只
电流表
均为2OOA问1小时走多少字电费是多少?
答:
W=1.732*380*200*0.85/1000*1 =111.887kWh 或131.6kWh(最多)注:如果是低压负荷,且有电动机类负荷,功率因数可以取0.85;如果是纯电阻负载功率因数可以取1.上式中的1代表时间是1小时。也就是说1小时的用电量在112到132度左右.
低压
配电室
开关柜
电流表怎样
读数
答:
低压
配电室
的开关柜
电流表
读数操作相对直观。直读式电流表显示的是直接读取的数值,无需额外
计算
,如表盘指示100A,若变比为300/5,实际电流即为100A。然而,带有电流互感器的表需要通过互感比转换,比如在0到300A范围内,表针指在100,变比300/5,实际电流为100A乘以5,也就是500A。低压配电柜作为...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
配电室智能电表怎么算用电量
高压配电室电表怎么计算
低压配电室电表怎么看
配电室进线电表配套电气有哪些
高压配电室总电表抄表
配电室怎么抄表
配电室供电局电表图
配电室总电表和分表相差太多
配电室电度表