答:
Pj=Kx*Pe.Ij=Pj/(1.732*Ue*cosφ) , ue=380V为额定电压。
如何
计算配电
设备的总电
容量
答:
配电箱总容量肯定是通过负荷容量计算
,计算结果用于选择配电箱总进线断路器。先算出两个三相空调回路的容量S1+S2,相加即可。Pe是设备容量,一般是将所有设备铭牌容量相加而得到的。Ks是需要系数,是用电设备在最大负荷时需要的有功功率(即Pjs计算负荷)与设备容量Pe之比。
一次
配电
柜系统图设备
容量计算
答:
1、安装
容量
:系统设备标称容量之和,60KW 2、需用系数Kx=0.8,功率因数cosΦ=0.8 (经验数据,可查表)3、
计算
电流Ijs=Kx60000/3/220/cosΦ=90.9A (注意:三相平均,按单相220V计算)4、选择断路器:125A 5、选择电缆:YJV22-4*50 注意:图中计算电流91.16实际上是因为用三相380V参与计算...
建筑电气设计里
配电
箱系统图中的安装
容量
和
计算
电流如何计算?
答:
单相还是三相主要看进线处的开关,如果是3P的话肯定是三相电的了,因为地线是不允许加装断路器的。单相
计算
电流I=P/U.cosФ,其中因为是单相所以U=0.22KV,三相计算电流I=P/1.732.U.COSФ,其中这里的U=0.38KV。多看看供
配电
方面的书就能明白了。
...4台三项异步电动机,功率因数0.87,功率为315KW,求补偿
容量计算
...
答:
功率因数0.87时总
容量
=1260/0.87=1448.27KVA 如果有
计算
器的话,可以算0.87的cos反函数,再sin,得出的这个数乘以容量就是无功 手算就是勾股定理,1448.27是斜边,1260是一个直角边,计算另一直角边=714.06kva 功率因数0.95时总容量=1260/0.95=1326.32KVA,同上计算无功=414.14kva 补偿...
变压器容量和
配电室容量
的关系
答:
设备装接
容量
(KW)、变压器容量(KVA)之间的关系:一般是装接容量为变压器容量的0.8倍。千伏安(KVA)是视在功率,其中包括有功功率和无功功率 ;千瓦(KW)是有功功率。千瓦(KW)=千伏安(KVA)乘以功率因数;即KW=KVA*功率因数 其中:VA=0.85~0.98左右,一般是根据功率因数来
计算
的,功率因数越...
电气系统图怎么
计算容量
?
答:
1、先统计
配电
箱下所属用电部位的用电量,例如,一个住户里的,灯共计300W,空调共计2000W,电脑300W,电冰箱1000W,洗衣机等其他电气为1000W,合计4.6KW.2、用电量有了,就是
计算
电流,公式W =UI(其中W是用电量,U是额定电压,I是额定电流,适合于任何电路).照明线路为220v,电流I=4600/220=20.9A....
低压
配电
的无功补偿
容量
怎么
计算
?
答:
可以通过以下公式
计算
所需补偿
容量
:tgφ1=√1-cos²φ1/cosφ1 tgφ=√1-cos²φ/cosφ Qk=p(tgφ1-tgφ)(kvar)式中cosφ1: 补偿前的功率因数 cosφ:你想达到的功率因数 Qk: 所需补偿容量(kvar)p: 线路总功率(KW)补偿前的功率因数可以用功率因数表测量,或通过用电...
请问:我如何根据现场配电箱(多台)功率
计算配电室
的变压器
容量
?
答:
先统计出用电总电流是多少安培,然后根据用电总电流选择变压器,根据公式S=1.732ul(U取400V),S为变压器二次则视在功率即可
计算
出所选变压器大小,不过要稍选大点,留些余量防止增加用电器
高压
配电
柜的
容量
是根据变压器什么
计算
的
答:
高压
配电
柜的进线柜和母线
容量
是根据变压器额定电流选择的,馈线柜的容量是根据回路的额定电流选择的。