配电室单台变压器容量选择不宜超过
居住小区变电所内
单台变压器容量不宜大于
( )kVA。
答:
【答案】:B 关于居住小区变电所内单台变压器的容量 ,我国《民用建筑电气设计规范》(以下简称《规范》)第 4.3.7条作了这样规定 :居住小区变电所内
单台变压器容量不宜大于
6 30kVA。
单台变压器容量
的确定主要依据什么
答:
单台变压器的额定容量SN应能满足全部用电设备的计算负荷Se,留有裕量,并考虑变压器的经济运行,即按照SN=(1.15~1.4)Se;通常车间变电所中,
单台变压器容量不宜超过
1000kV·A,对装设在二层楼以上的干式变压器,其容量
不宜大于
630kV·A
20kV及以下变
配电室
设计
选择配电变压器
,下述哪项措施能节约电缆和减少能...
答:
【答案】:C 《20kV及以下变电所设计规范》(GB 50053—2013)第3.3.3条规定,近年来大容量的低压断路器和限流低压断路器已广泛应用,在工业和民用建筑中采用1250kVA和1600kVA的
变压器
比较多,其中采用1250kVA的更多些,所以推荐变压器的
单台容量不宜大于
1250kVA。
选用
1250kVA及以下的变压器对一般车间的...
配电房
内
变压器容量
是否
不能超过
800kva
答:
《民用建筑电气设计规范》中4.3.6规定:变压器低压侧电压为0.4KV时,
单台变压器容量不宜大于1250KVA
。预装式变电所变压器,单台容量不宜大于800KVA。
为什么变电所
单台变压器容量不宜大于
1250kVA
答:
第3.3.3条 变电所中单台变压器,
低压为4KV的容量不宜大于1250KVA
。当用电设备容量较大、负荷集中且运行合理时,可选用较大容量的变压器 容量大于1250的话,低压侧电流太大,需要用双排,而且高压侧保护用开关不能用负荷开关熔断器,需要用断路器保护;我感觉应该是成本太大不合理吧!
单相安全隔离
变压器
额定
容量不
超多少
答:
一般
不宜超过
5000W,功率太大的话温升较高,且重量较重,用两
个
2500w的温升比一个5000w的温升低。
箱式变电站的
容量
是多少?有哪些要求?
答:
根据民用建筑电气设计规范第4.3.7条居住小区变电所内单台变压器容量不宜大于
630kVA
。祥泰电气-箱式变电站 这是因为变压器容量大,则供电半径大,电缆投资大,其电压降线损也大,根据住宅小区设计规范的规定供电半径不大于250m。因此很多多地方的箱式变电站最大容量要求不超过630kVA。
高层住宅
选用变压器
时装载
容量
有没有规定
不能超过
多大的?
答:
住宅小区内居民由于作息时间不同,同时系数小些。取同时系数一般为:50户以下0.9,50~100户0.85,100户~200户0.8,200户以上0.6~0.7 (2)
变压器容量
:城镇住宅小区一般范围较小,供电变压器一般不考虑环网和双电源。根据小容量多布点的原则,
单台变压器
的容量
不宜超过
315kVA.由于居民用电基本...
一个户号最多可以装多少
个变压器
答:
一个。配电变压器选择住宅区公用配变的单台容量宜采用315到
630kVA
,高层住宅的公用配变采用室内布置时,标准可适当提高,但单台变压器容量不宜超过800kVA,一个户号最多可以装一个变压器。
主
变压器选择
的原则 具体说说 谢谢!
答:
设置在二层以上的三相变压器,应考虑纵横向运输对通道及楼层负荷的影响。采用干式变压器时,其容量
不应大于
630kVA。住宅小区变电所
单台变压器容量
不大于630kVA。2、可燃油浸式电力变压器应安装在单独的小房间内。变压器高压侧间隔两侧应安装活动护栏。变压器和低压
配电室
之间以及
变压器室
之间应设有坚固的检修门...