答:
表计指示失灵、屏蔽线将
电流
表短接。1、表计指示失灵:用手轻拍表计看是否卡死,无法恢复时,应添报缺单,修理或更换。2、屏蔽线将电流表短接:用令克棒将屏蔽线与
避雷器
导电部分相碰之处挑开,既可恢复正常。
避雷器
在持续运行电压下的阻性
电流
接近于
零是什么
原因?
答:
这个设备制造的太好了。或者就是此设备的引下线经过电流显示器到地网这个回路有断路的地方
!后者是一个异常状态,需要排查,避雷器无接地运行很危险,万一有过电压主,设备会发生爆炸
哪个高手能说下110KV
避雷器
的计数器数上方的
电流
时怎么回事,有的是1....
答:
②还有可能是避雷器运行时间到了一定程度,泄露电流增大
,所以你要看看避雷器的运行工况,不定时的检修避雷器,做一些常规的试验,防止避雷器的热崩溃发生影响系统运行;③现在的避雷器泄露电流检测的最小值都在毫安级,而避雷器正常运行时只有微安级,所以
其显示值有0ma是正常的
,不要担心。不知道能不能...
避雷器
泄漏
电流
为何不能
为零
答:
因为避雷器泄漏电流为零会引起表计指示失灵
。电流为零处理方法有:1、用手轻拍表计看是否卡死,无法恢复时,应添报缺单,修理或更换。2、用令克棒将屏蔽线与避雷器导电部分相碰之处挑开,既可恢复正常。3、泄漏电流表指示偏大:根据历史数据进行分析,如发现表计打足,应判断避雷器有问题,应立即汇...
避雷器
泄漏
电流
为何不能
为零
答:
增加线路损耗。
如果避雷器没有完全损坏而泄露电流为零,则避雷器的漏电会增加
,这会增加线路损耗,不利于电网的正常运行,影响生产和生活。
避雷器
泄漏
电流
为何不能
为零
答:
因为没有完全损坏。避雷器没有完全损坏,则避雷器的漏电会增加,这会增加线路损耗,这不利于电网的经济运行。
避雷器是
用于保护电气设备免受高瞬态过电压危害并限制续流时间也常限制续流幅值的一种电器。
避雷器
泄漏
电流
为何不能
为零
答:
避雷器
泄漏电流不能为零是因为避雷器泄露
电流为零
会导致屏蔽线将电流表短接,还会增加线路的损耗。
避雷器
泄漏
电流
为何不能
为零
答:
避雷器
泄漏
电流
不能
为零
的原因:由于机构问题造成电流表指示为零或指示没有变化,不利于避雷器的正常检测。
10kV线路
避雷器
泄漏
电流
一相
为零
会造成
什么
影响?
答:
避雷器
泄漏
电流为零
不会造成
什么
影响,但应考虑该避雷器是否失效了。建议做个试验检验一下,以确保避雷安全。
500kv
避雷器
泄露
电流
为
什么
大于0.05毫安
答:
05毫安吗?500kv
避雷器
泄露
电流
不大于0.05毫安的原因为:在正常的额定工频电压下,避雷器可看
成是
一个绝缘体,因此考虑到电压波动范围,指标定为在0.75毫安下泄漏不大于0.05毫安,原则上越小越好。泄漏电流可以反应避雷器的绝缘情况,是运行电压下判断避雷器好坏的重要手段。