造成三相电压不平衡的原因什么
三相电压不平衡
。具体是
哪些原因造成的
答:
2、接地故障
当线路一相断线并单相接地时,虽引起三相电压不平衡,但接地后电压值不改变。单相接地分为金属性接地和非金属性接地两种。金属性接地,故障相电压为零或接近零,非故障相电压升高1.732倍,且持久不变;非金属性接地,接地相电压不为零而是降低为某一数值,其他两相升高不到1.732倍。
谐振
...
三相不平衡的原因
答:
原因:电压波动
,造成电压不平衡,三相电流不平衡。三相,单相负载不平衡,造成三相电流不平衡。相与相之间短路,相与零线短路,都会造成三相电压,电流不平衡。之所以要保持三相平衡,原因就是:在三相四线制中,如三相负荷分布不均(相线对中性线),将产生零序电压,使零点移位,一相电压降低,另一相电压...
三相电压不平衡
。具体是
哪些原因造成的
答:
2. 接地故障:线路中的一相断线并伴有单相接地时
,虽然会导致三相电压不平衡,但接地后的电压值不会发生变化。单相接地分为金属性接地和非金属性接地两种情况。金属性接地时,故障相的电压接近零或为零,而非故障相的电压会升高至1.732倍,且保持持久不变;非金属性接地时,接地相的电压不会降至零,...
三相不平衡的原因
答:
1. 供电系统不平衡:当供电系统中某一台变压器故障或负载不均衡时
,会导致三相电压不平衡。2. 负载不均衡:当三相负载的功率或阻抗不同,会导致三相电流不平衡。3.
电源内部故障
:例如三相异步电动机中,由于转子绕组断路或者接触不良等原因,会导致转子内部磁通分布不均匀,从而引起三相电流和电压的不平衡...
三相电压不平衡是什么原因
?
答:
(1)三相电压指示不平衡:一相降低(可为零),另两相正常,线电压不正常,或伴有声、光信号,可能是互感器高压或低压熔断器熔断;(2)中性点非有效接地系统,三相电压指示不平衡:一相降低(可为零),另两相升高(可达线电压)或指针摆动,可能是单相
接地故障
或基频谐振,如三相电压同时升高,并超过...
三相电压不平衡的原因
及处理
答:
三相电压不平衡的原因
及处理方法如下:原因:1、出现了断线的故障,三相参数不对称,出现电压不平衡。2、接地出现了故障,线路有一相断线了,单向接地的问题,就会
导致
电压不平衡。3、发生了谐振的现象,主要是因为现在工业发展速度非常快,电力负荷急速增加,就会三相电压不平衡,出现很大的波动。处理方法:...
三相电压不平衡的原因
答:
三相电压不平衡的成因及对策包括:原因:1. 线路故障,如断线,导致三相参数不对称,进而引起电压不平衡。2. 接地问题,一相线路断线或单相接地,会造成电压不平衡。3. 谐振现象,随着工业快速发展,电力负荷大幅增加,
导致电压波动大
,三相电压出现不平衡。对策:1. 对于负载率低于25%、电压波动大的“低...
为
什么三相电压不平衡
?
答:
只有一路终端电压降低,明显是一部分电压降在了线路中,其
原因
只能有两个:1.电缆过细,导线电阻相对较大,
导致电压
降大。但有两相电压正常,而通常
三相
线路的电缆使用的都是相同规格,所以这个怀疑可排除。2.线路中的接头(断路器、负载输入端接线端子以及断线接线处等)接触不良。电工没有按工艺接线,或...
380V15KW三相发电机发出的
三相电压不平衡
。280V。320V。500V
什么原因
...
答:
交流发电机
三相电压不平衡原因
分析:1.接线松动或定子绕组某一相或两相接线松动;2.定子绕组某一相或两相断路或短路 3.励磁回路电阻过大(或接触不良);4.发电机绕组有轻微短路。以上仅供参考。
三相电压不平衡是什么原因造成
的?C相电压比较低。
答:
三相电压不平衡
,主要是三相的单相负载分配不均
造成的
。某一相单相负载过高或过低,将
导致
负载端的中性点位移,而位移的方向、绝对值大小,取决于当时各相的阻抗和功率等参数。变压器的中性点是直接拦地的,该点对地电压为零,系统对称时,负载端的中性点基本不位移,但当三相的单相负载严重不均衡时,...