99问答网
所有问题
当前搜索:
通风管道套管安装方法
通风
空调风
管安装方法
浅析?
答:
风管安装视施工现场而定,
可以在地面连成一定的长度,然后采用吊装的方法就为(整体吊装)
;也可以把风管一节一节地放在支架上逐节连接(分节吊装)一般安装顺序是先干管后支管。竖风管的安装一般由下至上进行。8.风管接长安装:是将在地面上连接好的风管,一般可接长10~20m左右,用倒链或滑轮将...
人防
通风管道
如何预埋?是直接埋入风管?还是先埋
套管
,然后风管从套管穿过...
答:
普通套管,比要用的管道粗2-4厘米固定在墙或板内,管道从中通过
。柔性防水套管,在套管与管道之间用柔性材封堵起到密封效果。刚性防水套管,套管与管道间用钢性材料封堵以达到密封效果。如果穿越的部位无防水要求,预埋的是一般套管,如有防水要求,则要预埋防水套管。风管在安装前应对其除尘,保证风管内...
空调
通风管道安装
答:
1)各类风管部件及操作机构的安装,应能保证其正常的使用功能,并便于操作
;2)止回风阀、自动排气活门的安装方向应正确。(5)手动密闭阀安装,阀门上标志的箭头方向必须与风管气流方向一致。(6)净化空调系统风管的安装还应符合下列规定:1)风管、静压箱及其他部件,必须擦拭干净,做到无油污和浮尘...
通风管道安装
时应该注意哪些问题?
答:
9、风管系统不设置防摆支架 在实验室
通风管道安装
时,当水平悬吊的主、干风管长度超过20m时,应设置防止摆动的固定点,每个系统不应少于1个,如果不设置,则系统运行时会产生风管移动、震动。
浅析:风
管安装
及施工工程最佳方案
答:
4.像饭店、酒馆以及我们家用的厨房,最是离不开风
管
了,因为我们需要靠风管排出油烟,保持厨房清新洁净。 风管优点 现代风管深受大众青睐,因为它密封性好,具有一定的强度,
安装
也较容易,而且外表美观档次显得很高。最重要的是,风管的
通风
噪声很小,不至于令人因为吵杂而感到烦躁。 风管价格 一般风管的价格都是很...
风道是否需要穿过墙壁时
套管
的呢?
答:
其钢材厚度不应小于1.6mm。风管与防护
套管
之间,应用不燃且对人体无危害的柔性材料封堵。2.《
通风管道
技术规程》JGJ141-20044.1.9 风管穿过需要封闭的防火防爆楼板或墙体时,应设壁厚不小于1.6mm的预埋管或防护套管,风管与防护套管之间应采用不燃且对人体无害的柔性材料封堵。
防空地下室
套管
施工及验收规范?
答:
3
通风
穿墙短管应大于100mm。10.1.7密闭穿墙短管作
套管
时,应符合下列规定:1在套管与
管道
之间应用密封材料填充密实,并应在管口两端进行密闭处理。填料长度应为管径的3~5倍,且不得小于100mm;2管道在套管内不得有接口;3套管内径应比管道外径大30~40mm。10.1.8密闭穿墙短管应在朝向核爆冲击波端加装防护抗力片。抗力片...
浅谈暖通空调工程水系统施工?
答:
1.2
套管
制作与
安装
要求:防水套管的尺寸要求可参考国家建筑标准设计图集,一般填料套管的管径应比所穿
管道
大1―2 号。穿过楼板的套管,套管顶部应高出装饰面20mm,套管底部应与楼板底面相平。2、水管的支架与吊架的安装技术目前在暖通空调工程施工中,仅有少部分管道支架由设计决定,其余大多数支架需要由...
风管
穿墙防火封堵规范
答:
通风管道安装
的要求1、风管在与风机进行连接的时候,需对进出风口部位加装软接头,而它的断面尺寸需与风机进出风口一样。同时,软管接头可选择帆布、人造革等材质,长度需在200mm以上,柔性软管能有效降低风机的振动。2、在连接当风道、除尘等设备之前,必须等到其设备安装完毕之后,然后再安装实际测绘的...
通风管道
的最基础知识!赶紧收藏~
答:
通风管道
,风管及管道部件设计过程中常用的计算
方法
如下:1 风
管安装
按施工图示不同规格以展开“面积”计算,不扣除检查孔、测定孔、送风口、吸风口等所占面积。计算风管长度时,一律以施工图示中心线长度为准(主管与支管以其中心线交点划分),包括弯头、三通、变径管、天圆地方等管件...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤