99问答网
所有问题
当前搜索:
通力0073故障的解决办法
通力
电梯
故障0073
怎么
解决
?
答:
“007361N信号卡死经过数层门区时,找不到61N信号的上升沿同上关电或打检修。
建议先排除一下系统软件,然后重启恢复系统
,如果还有这个问题建议去维修点查看是否是硬件问题,如果偶尔出现这类问题,可参考方法: 1、
双清数据
能解决此类问题; 2、恢复出场设置能解决此类问题; 3、刷机应该能...”
通力
电梯
故障0073
怎么
解决
答:
0073
检查轿顶门机板,1301为门机板
故障
,电梯A门的LCE COB 板故障,原因是COB板损坏或电源故障。
巨人
通力
电梯所有
故障
代码及
解决方法
是什么?
答:
解决办法:1、
调整钢带垂直度,前后左右与读码器(bar)刻度线对齐,左右偏差控制在1MM以内
;2、 检查用户总地线、电梯配电厢总地线是否可靠;3、 控制柜内动力线屏蔽线接地,电源进线接地线是否可靠,铜条上8条接地线有无漏接;4、 变频器接地线,制动电阻接地线是否可靠;5、 主板的12...
通力
电梯
故障
0123如何
处理
答:
根据以下方法处理:
1、调整钢带垂直度,前后左右与读码器(bar)刻度线对齐,左右偏差控制在1MM以内
;2、检查用户总地线、电梯配电厢总地线是否可靠;3、控制柜内动力线屏蔽线接地,电源进线接地线是否可靠,铜条上8条接地线有无漏接;4、变频器接地线,制动电阻接地线是否可靠;5、主板的12颗固定螺栓...
巨人
通力
电梯所有
故障
代码及
解决方法
答:
0015 连续两次提前开门监控
故障
,跟在0082故障后 0021 安全回路不通 0022 在运行时厅门打开 0023 在运行时轿门打开 0025 启动允许错误 0026 DRV板故障 0036 在运行时主接触器释放 0037 抱闸打开错误 0039 77:U,77:N 旁边按钮粘联 0042 轿箱照明监控 0043 关门到位丢失 0044 多次关门失败 0046...
巨人
通力
电梯所有
故障
代码及
解决方法
有哪些?
答:
跟在0076错误后\x0d\x0a0015 连续两次提前开门监控
故障
,跟在0082故障后\x0d\x0a0021 安全回路不通\x0d\x0a0022 在运行时厅门打开\x0d\x0a0023 在运行时轿门打开\x0d\x0a0025 启动允许错误\x0d\x0a0026 DRV板故障\x0d\x0a0036 在运行时主接触器释放\x0d\x0a0037 抱闸打开...
通力
电梯怎么看
故障
代码,清故障
答:
0051启动失败、0052上下同步开关同时运作、0058 不启动超时、0061 强制关门时间过长、0062 轿修方向按钮粘联、0071 无30或B30(门区)信号、0072 61:U输入粘联错误、
0073
无61:N输入、0074 61:N输入粘联错误、0166 在平层过快。0169 自动电池测试探测到电池电压过底、0170 AC供电
故障
、0172 24VDC...
通力
电梯
故障
代码?
答:
通力
电梯
故障
代码如下:0001 驱动时间长 位置信号 30/B30 经过一段运行时间后没有变化 立即停止 关电。0004 连续三次同步运行失败 连续三次同步运行系统均无法正确接收减速平层信号 三次失败后停在端站 关电。0007 门区开关 308030 卡死 启动一段时间后没有检测到 30/B30 信号的下降缘,门区开关 ...
通力
电梯0015
故障
如何
解决
?
答:
通力
电梯0015
故障
是因为电路板损坏,
解决
步骤如下:1、首先第一步就是进行要防止电梯陷于操作不明的状态,检出 SDCGB 板的 P48V 电源丧失时,就近阶减速 。检出 SDCGB 板的 HIA4 IC 有异常时,就近阶减速 停层开门,不可再起动。2、接着就是进行任一运行时没有吸合( ADO/ACL )(允许) 运行...
请问,巨人
通力
电梯电梯老报0101 就是快到层站的时候,是怎么回事啊,接触...
答:
0071
0073
61:N输入 0074 61:N输入杆的错误 0166练级速度太快了 0169自动对电池进行测试,以检测电池电压,底部 0170交流电源故障 0172 24VDC驱动电源室和井道 0213没有发现地板节点 BR /> 0101 DRV板
故障的
驱动器停止 0102 LCEDRV缓冲测试按钮粘在一起 0104电机过热 0105逆变器故障 0106 LCEDRV板...