99问答网
所有问题
当前搜索:
过流速断定值计算
高压
过流
保护
定值计算
方法
答:
1、过流一次值:Idzl=Kz×Ifhmax。2、过流二次值:Idz2=Idzl/nCT。3、速断一次值:Idzl=Kk×Iglmax
。4、速断二次值:Idz2=Idzl/nCT。5、Kz为综合系数,Ifhmax为线路最大负荷电流,Kk为可靠系数,Iglmax为线路最大短路电流,n为CT变比。
电流
速断
保护
定值
答:
1. 电流速断保护的整定计算公式为:I = (K * Kast / Kr) * Lmax
,其中K是可靠系数,通常取1.15至1.25;2. Kast是自启动系数,通常大于1;3. Kr是电流继电器的返回系数,一般取0.85至0.95。Kr越小,过流保护的启动值越大,灵敏性越差,因此要求过电流继电器具有较高的返回系数;4. 过...
线路
过流速断
保护
定值
如何
计算
的?
答:
电流保护公式整定Idzj=Kjx*Kk*Igh/(Kh*Ki)=12.36A,取12.5A动作时限的确定:与母联
过流
保护配合。定时限一次动作电流500A,为母联反时限动作电流2.4倍,定时限动作时限要比反时限此倍数下的动作时间大0.7S,查反时限曲线2.4倍时t=8.8S,所以定时限动作时限为9.5S。选DL-11/20型与DS时间...
高压开关柜,
速断
、
过流
的
定值
如何
计算
答:
I
过流
=(1.2-1.3)Ie Ie:负载额定电流,一般取1.3可以,最后整定刻度1.2Ie/互感器电流比倍数,例如75/5=15,倍数是15 I
速断
=(3-5)I过流 最后整定刻度是 I过流*3/互感器电流比倍数 过压整定Udz=1.5Ue Ue:系统额定电压,如10KV,最后整定刻度是 Udz/电压互感器二次侧电压10...
630变压器的
定值
,就是
速断
,
过流
咋
算
答:
630变压器的
定值
,就是
速断
,
过流
咋
算
【提问】变压器过流保护按躲过变压器可能出现的最大负荷电流整定。Idz=Kk/Kf×Ifhmax。其中;Kk---可靠系数,一般为1.2~1.3,Kf---返回系数,0.85,Ifhmax---最大负荷电流。变压器电流速断保护按躲过变压器低压母线最大短路电流整定。Idz=Kk×...
zw32_12GG断路器
过流
、
速断
整
定值
怎么
计算
?
答:
你好,
过流
保护是根据变压器容量大小
计算
出来如变压器容量100va高压(10kv)侧额定电流I=P/1.732*10=100/17.32=5.77A。,断路器设置过流时稍微设置计算出来的电流值大些,
速断
一般正常设置过流的3倍即可。
...本级高压变比为75/5.求其
过流
,
速断
保护
定值
,上一级的变比为100/5...
答:
电
流速断
:(630*0.057)/15*8=19A,时间0S。
过流
:(630*0.057)/15*1.3=3.1A,时间1S。你也可以设二段限时速断和过负荷保护,(630*0.057)/15*5=12,时间0.5S;(630*0.057)/15*1.1=2.7A,时间10S。你上面说的上一级是属于线路保护,设置方法同上,取值和时间上可以适当调...
变压器的
过流
保护和
速断
保护
定值怎么算
,有公式吗?
答:
变压器
过流
保护按躲过变压器可能出现的最大负荷电流整定。Idz=Kk/Kf×Ifhmax。其中;Kk---可靠系数,一般为1.2~1.3,Kf---返回系数,0.85,Ifhmax---最大负荷电流。变压器电
流速断
保护按躲过变压器低压母线最大短路电流整定。Idz=Kk×Idmax。其中Kk---可靠系数1.2~1.3,Idmax---低压母线...
630变压器的
定值
,就是
速断
,
过流
咋
算
答:
变压器
过流
保护按躲过变压器可能出现的最大负荷电流整定。Idz=Kk/Kf×Ifhmax。其中;Kk---可靠系数,一般为1.2~1.3,Kf---返回系数,0.85,Ifhmax---最大负荷电流。变压器电
流速断
保护按躲过变压器低压母线最大短路电流整定。Idz=Kk×Idmax。其中Kk---可靠系数1.2~1.3, Id...
高压电容器
过流速断
怎么设定谢谢
答:
过流
整定
计算
:Iac=Krel*Kw*In /Kta Krel可靠系数取2-2.5倍 ,Kw接线系数,In电容额定电流,Kta电流互感器变比 带时限时间就取0.1-0.2秒