99问答网
所有问题
当前搜索:
软启动运行缺相
电机
软启动
器报
缺相
是什么原因?
答:
首先,
电源问题可能是罪魁祸首
。电源故障可能导致三相变为两相或一相,如使用故障发电机或变压器,这会直接影响启动器的正常工作。负载问题,无论是电机硬件的损坏还是过载,都可能触发缺相报警。务必确保电动机和启动器的负载在安全范围内,以防止意外故障。
线路问题不容忽视,线路的断路或连接不良
,无论是...
软启动缺相
报警禁用后果
答:
1、电机损坏:禁用了缺相报警
,软启动会继续进行,导致电机在缺少一个或多个相的情况下启动,增加电机负荷,导致电机过热、损坏或提前寿命。2、
系统故障
:导致无法及时检测到电源质量问题,从而无法采取必要的保护措施。这可能会导致系统故障、设备损坏或生产中断。3、
安全风险
:导致电机在异常条件下启动,例...
ATS48系列施耐德
软起动器
的
缺相
原因有哪些?
答:
1输入缺相 进线少一相 2输出缺相 可能是电机缺相 3输出缺相 软启动本身的可控硅有问题了
。可控硅的测量,断电情况下电阻挡,上下对应电阻值在220千欧到80千欧属于正常。触发角15-25欧姆属于正常。4输出缺相 可能是电机过小造成的。施耐德分销商提供以上分析,仅供参考。
电机
软起动器启动
电机,电流增大,当转换时电流波动,电机转速不稳定,不...
答:
根据所述故障现象,
可知有以下原因:1、电机负载重
;2、转换时间太短,可适当延长,按电机电流在转换过程中是否电流达到最小值;3、转换后的控制部份存在缺相现象,即软启动器的内置旁路或外置旁路接触器存在虚接;4、电机定子绕组存在匝间短路故障。希望能给你帮助。
软启动
旁路
缺相
有哪几种原因啊
答:
旁路接触器的触头接触不良或已经烧断了
台达
软启动
报输出
缺相
怎么检测的
答:
1、首先,检查进线电源与电机接线是否有松脱。2、其次,输出是否接上负载,负载与电机是否匹配。3、最后,用万用表检测
软起动器
的模块或可控硅是否有击穿,及其触发门极电阻是否符合正常要求(在20~30欧左右),内部的接线插座是否松脱。
电机
软启动
,工作一会就停怎么回事电机软启动,工作一会就停了是怎么...
答:
输入
缺相
:电机
软启动
器输入电源缺相,导致电机无法正常启动,进而停机。电机过载:电机负载过大,导致软启动器无法维持电机的正常
运行
,进而停机。输出缺相:电机软启动器输出缺相,导致电机无法正常运行,进而停机。输出短路:电机软启动器输出短路,导致电机无法正常运行,进而停机。内部故障:电机软启动器内部...
abb
软起动器
一启动就出现
缺相
故障,检查没有发现软起的进线电源有缺相...
答:
PST的还是PSS的?可能有以下几点原因:1\主回路上接触器闭合及分断动作时与软启启停信号不同步(如启动时先给软启启动信号后给上接触器信号,停止时先断接触器信号后断
软启动
器信号)2\PCB\LV板损坏 3\软启上桩电压不正常,主回路接触器因启动过程压降,线圈瞬间释放....
五普电机
软起动器
输入
缺相
故障什么原因?
答:
1、电源自身的问题,或者是说电源本身就存在
缺相
的问题;2、接线的问题,就是电源与
软启动
器之间的接线是否牢靠,如果不牢靠的情况下,也可能会导致该故障;3、软启动器内部的接线插座是否存在松脱的问题;4、软启动器自身的硬件故障导致的,如整流模块故障等。软启动器 一、软启动器简介 软启动器(软...
ATS 48
软启动
器显示
缺相
造成这种现象的解决方法有哪些
答:
先检查是不是进线空气开关
缺相
或者进线电压有问题,如果不是就是
软启动
器本身硬件故障了,一般这种软启动器通过电压零点检测来实现相序测量,通过运放霍尔之类的电路实现,可以找我们修理
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
软启动器缺相解决方法
软启动器输出缺相故障
软启动刚运行报输出缺相
智能软启动显示缺项什么原因
软启动器报输入缺相怎么解决
软启动输入缺相故障恢复
软启动器显示上电缺相
软启动不接电机报输出缺相
软启动报输出缺相原理