99问答网
所有问题
当前搜索:
跌落式熔断丝安装方法视频
更换配电变压器
跌落式熔断
器熔丝的工作,有哪些要求?
答:
(1)
跌落式熔断
器瓷件应良好,熔丝管不应有吸潮膨胀、弯曲变形现象。熔丝管上下触头的中心线与熔丝管轴线应在同一平面内,不得扭歪。(2)跌落式熔断器应
安装
牢固、排列整齐,不得左右转动,10kV跌落式熔断器相间水平距离不应小于0.5m。为便于操作和熔丝熔断时自跌,使熔丝管轴线有一定倾斜度,瓷座...
怎么理解:“
跌落式熔断
器
安装
在10kV配电线路分支线上,可缩小停电范围...
答:
将
跌落式熔断
器(俗称跌落保险、令克)
安装
在分支线上,如上图中的带箭头的熔断器,当A点发生故障时,该支路的跌路保险熔断,将故障点切除,剩余的其他支路不影响继续运行;同理B(C、D)电故障短路,本支路的跌落式熔断器熔断,切除故障,其余支路仍可保证继续运行,停电范围只局限于发生故障的支路。...
更换配电变压器
跌落熔断
器熔丝的操作应注意什么?
答:
穿上绝缘靴,带上绝缘手套,用合格的绝缘棒,熔断器熔丝没断的话,用绝缘棒顶一下俗称鸭子嘴的地方,熔断器跌落下来,挑下待更换的熔断器。合闸操作时,为了防止事故,要避免带负荷操作。因此,拉闸时,先拉低压侧分路开关,后拉低压总开关,在变压器空载情况下,最后拉开
跌落式熔断
器(或油开关) 。用高...
跌落式熔断
器熔丝易断怎么办
答:
但熔丝不要拉得太紧,其松紧度以合闸后的熔丝与无伸张力的丙纶丝绳松紧度相适宜为佳。但注意一定不要将熔丝的两端和丙纶丝绳的两端固定在一起。这样,操作
跌落熔断
器时的作用力和
跌落式熔断
器投入运行后两端触头的弹簧力便作用在丙纶丝绳上。当变压器出现故障或过负荷将熔丝熔断的同时,由于熔丝熔断时产...
高压
跌落式熔断
器的选择
安装
答:
熔断器应该垂直
安装
,防止电弧飞落在临近带电部分。熔断器与固定触头应成直线、无倾斜地接触。
跌落式熔断
器,其熔管轴线应与铅垂线成15~30°,其转动部分灵活,跌落时不应碰及其他物体。熔丝的规格应符合设计要求,应无弯折压扁或损伤,熔件与触头应压紧密牢固。熔断器上必须标明熔断器及熔件(丝或片)...
100a
跌落式
高压
熔断
器用多少安保险丝
答:
RW200A保险丝。
熔断丝
就是保险丝,当电流过大,而熔断丝的电阻大,所以产生的热量就很大,温度大使熔断丝熔断,就可以保护电路。
跌落式熔断
器是10kV配电线路分支线和配电变压器最常用的一种短路保护开关,它具有经济、操作方便、适应户外环境性强等特点,被广泛应用于10kV配电线路和配电变压器一次侧作为保护...
令克(
跌落式熔断
器)有什么用处?
答:
电工素质差,责任心不强,常年不进行
跌落式熔断
器的维护和检修。原因之二是跌落式熔断器的产品质量低劣,不能灵活地拉、合操作。两原因降低了跌落式熔断器的功能。现实中经常出现缺熔管、缺熔体或用铜丝、铝丝甚至于铁丝勾挂代替熔体的情况。使得线路的跳闸率和配电变压器的故障率居高不下。
请问大家这个设备是什么?
答:
1、在配电变压器(一般是10KV变400V的变压器)上端,1)保护台变过流烧毁(过流时保险
丝熔断
),2)当台变有故障时动开
跌落式
保险,台变就不带电了,可安全处理故障;2、用作开关,经济条件不允许的情况下,为了能使两条线路正常时联络,故障或检修时分断,
装
设跌落式保险(当然此时可不用保险丝,...
操作变压器
跌落式熔断
器令克开关图片和顺序
答:
三相降开
式熔断
器由三个单极降开式熔断器组成。为了避免之间的弧光短路两个阶段,在操作过程中,所需的开关被关闭时,双方的学位阶段应该首先关闭、在大风的情况下,大致符合融合的方向安排,迎风阶段首先应该关闭,然后背风阶段应该关闭,然后中间阶段应该关闭。拉动开关时,操作顺序与关断开关相反。千万不...
高压
跌落式熔断
器应符合哪些要求?
答:
【答案】:高压
跌落式熔断
器
安装
应符合如下要求:(1)跌落式熔断器型号、规格应符合设计要求。(2)各零部件完整无缺无损,瓷件良好,转轴光滑灵活,熔丝管不应有吸潮、膨胀或弯曲变形,并经试验合格。(3)熔断器安装牢固,排列整齐,熔管轴线与地面垂线夹角为15o~30o,熔断器水平间距不小于500mm。(4)操...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
涓嬩竴椤
其他人还搜
跌落保险熔丝的安装方法
跌落式保险丝更换方法
跌落式熔断器保险丝安装视频
10kv跌落式熔断器安装视频
跌落熔断器熔丝安装视频
跌落保险安装图解
变压器高压熔丝对照表
10kv熔断器合闸顺序图
10kv跌落式熔丝选择表