99问答网
所有问题
当前搜索:
谐振过电压原因
谐振过电压
是什么
答:
过电压的产生是由于电感元件的特性
。电感元件具有自感现象,当电流变化时,会产生感应电动势,导致电感元件两端的电压增加。在HMCXZ串联谐振时,电路中的电流会周期性地变化,当电流达到最大值时,电感元件两端的电压也会达到最大值。串联谐振为什么会产生过电压 此外,电容元件也会对电路中的电压产生影响。
串联
谐振
为什么是
过电压
?并联谐振为什么是过电流?
答:
串联谐振时的电容、电感、电阻,总阻抗大,电流不易通过,电压抬高
;又由于串联的电感、电容相互充放电,产生的电压和原电路的电压相叠加,进一步抬高电压,所以是过电压。 并联谐振时的电感、电容、电阻,总阻抗小,只相当于电阻的值,电路电压正常或下降,电流通过比较方便;又由于并联的电容、电阻相互充...
电力系统中操作
谐振过电压
如何产生的?
答:
操作过电压是指电力系统中由于操作(倒闸操作)或事故,使设备运行状态发生改变
,而引起相关设备电容、电感上的电场磁场能量相互转换,这种电磁能量的相互转换可能引起振荡,从而产生过电压。
电力系统中产生铁磁
谐振过电压
的
原因
是什么?
答:
由模拟试验中得出,分次谐波谐振时过电压并不高,
而电压互感器电流极大,可达额定电流的30~50倍,所以常常使电压互感器因过热而爆炸
。基波谐振时过电流并不大,而过电压较高。高次谐波谐振时,一般电流不大,过电压很高,经常使设备绝缘损坏。三次谐波电压的产生可以认为是由电压互感器的激磁饱和所引起...
电力系统
谐振过电压
的产生
原因
及防范措施有哪些?
答:
(1)提高开关动作的同期性
。由于许多谐振过电压是在非全相条件下产生的,因此,提高三相开关动作的同期性,防止非全相运行,可有效防止谐振过电压。(2)在并联电抗中性点加小电抗。这个措施可以有效防止非全相运行时工频电压传递及串联谐振。(3)破坏发电机产生自励磁的条件,防止参数过电压产生。
谐振过电压
的条件特点
答:
在中性点不接地电力系统中,由于电磁式电压互感器(TV)激磁特性的非线性,当电压发生波动使网络中电抗接近容抗时,便产生
谐振过电压
。特别是遇有激磁特性不好(易饱和)的TV及系统发生单相对地闪络或接地时,更容易引发谐振过电压。轻者令到TV的熔断器熔断、匝间短路或爆炸;重者则发生避雷器爆炸、母线...
电力系统中产生铁磁
谐振过电压
的
原因
是什么?
答:
系统中铁磁元件处于频定电压下,其铁芯中 磁通处于未饱和状态,励磁电感是线性的。由于故障电压的作用,使铁 磁元件上的电压大大升高,这时通过铁磁元件线圈的电流远超过额 定值,铁芯达到饱和而呈非线性。因此在一定条件下,它与系统电 容组成振荡回路,就可能激发起持续时间的铁磁
谐振
,引起
过电压
。
电力系统中参数
谐振过电压
如何产生的?
答:
参数谐振回路是由电感参数周期性变化的电感元件(如发电机在旋转时,其电感大小随转子位置的不同而周期性变化)与电网中电容元件(如空载线路)构成,当它们的参数达到配合时,通过电感的周期变化,不断向谐振回路输送能量,从而产生参数
谐振过电压
。
什么是
谐振过电压
?
答:
雷电冲击等等,使电压互感器的电感量发生变化,如果XL与XC匹配合适则将产生
谐振
。发生谐振时,互感器一相、两相或三相绕组电压升高,各相对地电位发生变动,但因电源电势由发电机的正序电势所固定,EA、EB、EC保持不变,在电网这一部分对地电压的变动则表现为电源中点发生位移,而出现零序
过电压
...
变压器
谐振
时产生的
过电压
与正常相电压的关系
答:
发生
谐振过电压
的
原因
是谐波电流被放大而引起的。是因为感性的变压器参数与容性的电容器参数发生了并联谐振。那为什么只有在空投的时候才发生过电压呢?是因为空投变压器的时候,由于变压器制造工艺的原因,电流中的谐波含量很高,投切瞬间电流值又很大,因此谐波电流很大。感性的变压器与容性的电容器并联时,...