99问答网
所有问题
当前搜索:
详细阐述剪力墙的最小截面尺寸要求
剪力墙截面尺寸
选择?
答:
(1)按一、二级抗震等级设计的剪力墙的截面厚度,
底部加强部位不应小于层高或剪力墙无支长度的1/16,且不应小于200mm
。其他部位不应小于层高或剪力墙无支长度的1/20,且不应小于160mm。当为无端柱或翼墙的一字形剪力墙时,其底部加强部位截面厚度不应小于层高的1/12。其他部位不应小于层高的1/15...
剪力墙
结构
截面
的设计
要求
?
答:
一、构件截面长边与短边之比大于4时,宜按墙的要求进行设计(《砼规》10.5.1)
;二、矩形截面独立墙肢的长度与厚度之比不宜小于5;当其比值小于5时;其在重力荷载代表值作用下的轴压比限值,当一、二级抗震时,应较正常墙肢的相应值减0.1,三级抗震时为0.6;当其比值不大于3时;宜按框架柱进行...
钢筋混凝土构件
截面最小尺寸
答:
抗震框架结构的框架梁宽度不宜小于200mm。根据题目配2根直径为8的钢筋,则梁截面可以小于300mm
。3、柱 柱的截面尺寸根据抗震等级和建筑物的层数和形状,柱子的最小截面不同。四级抗震或建筑物不超过2层时,柱子最小截面300mm*300mm;一、二、三级抗震且建筑物超过两层时,柱子最小截面400mm*400mm。
剪力墙截面
问题
答:
1楼说的不对。高层混凝土规范说得很明白,
短肢剪力墙是指墙肢截面高度与厚度之比为5~8
。所谓墙肢截面高度,指的是这堵墙的水平截面,因此这个高度实际上是指剪力墙的长度。对于墙长,我认为,如果边缘构件是端柱,应该不包括,如果是暗柱,应该包括。
抗震设计时短肢
剪力墙
设计
要求
?
答:
1.截面厚度不应小于200mm
。2.一、二、三级短肢剪力墙的轴压比,在底部加强部位分别不宜大于0.45、0.50、0.55,一字形截面短肢剪力墙的轴压比限值再相应减少0.1。在底部加强部位以上的其他部位不宜大于上述规定值加0.05。3.除底部加强部位的短肢剪力墙应调整剪力设计值外,其他各层一、二级、三级...
短肢剪力墙和一般
剪力墙的
区别
答:
短肢剪力墙是墙肢
截面
的高hw
尺寸
较小合符条件5≦hw/bw≦8而缺少边缘构件的墙。适用范围一般剪力墙适用于hw/bw>8 且设有边缘构件的墙。短肢
剪力墙的
房屋不适合抗震地区的较高的高层建筑。截面设计当墙肢的截面高度与宽度之比不大于4时,宜按框架柱进行截面设计。
剪力
强的厚度在设计
要求
?
答:
剪力墙的
厚度及
尺寸
应满足下列最低
要求
:(1)抗震等级为一、二级剪力墙的厚度不应小于楼层高度的1/20;且不小于160mm;其底部加强部位的墙体厚度不小于层高的1/16,且不应小午200mm;当底部加强部位无端柱或翼墙时,
截面
厚度不宜小于层高的1/12。(2)抗震等级为三、四级和非抗震设计时,剪力墙...
剪力墙的
墙肢
截面
厚度是多少
答:
剪力墙的墙肢截面厚度就是墙截面的宽bw,或俗称墙厚(这不要与边缘构件阴影区的bf混淆了)。GB50011-2010《建筑抗震设计规范》6.4.1规定:一、二级
不应小于160mm
且不宜小于层高的1/20,三、四级不应小于140mm且不应小于层高的1/25;无端柱或翼墙时,一、二级不宜小于层高或无支长度的1/16,...
高层住宅
剪力墙的
梁
截面尺寸
一般是多少?
答:
高层住宅
剪力墙的
梁
截面尺寸
一般按如下规定取:1、外墙梁:200(250)×600 2、内墙框梁:200(250)×400~600 3、内墙小梁:200×300~400 4、阳台挑梁和边梁:200×400(受力较大处,不影响立面处可加大)5、100厚小隔墙下梁:150×300~350 ...
剪力墙
构造
的要求
?
答:
剪力墙
构造
的要求
是什么?需要注意哪些参数?请看中达咨询编辑的文章。1、短肢剪力墙抗震等级应提高一级采用。2、短肢剪力墙厚度不应小于200mm。3、短肢剪力墙指墙肢
截面
高度与厚度之比为5~8,一般剪力墙指墙肢截面高度与厚度之比大于8的剪力墙。4、较长的剪力墙宜开设洞口,段段之间宜采用弱连梁...