99问答网
所有问题
当前搜索:
西门子plc中断程序实例
运行10分钟停
西门子
一小时的
Plc程序
怎样写?
答:
如图所示,当启动I0.0按下后,M0.0输出并自锁,T37开始计时,同时Q0.0运行。当T37计时6000*100ms=600s=10min后。T38开始计时,同时Q0.0停止运行,T38计时1800s=30min后,T39开始计时,T39计时30min后,断开T37,T37复位清零,Q0.0重新输出,如此重复。就做到了运行10min,停止1h,的控制效果。
西门子
S7-300
PLC
CPU自动停止
程序 实例
?
答:
1:把所有的
程序
全部写在FC或者FB中 2:在OB块中有条件调用所有的FC和FB 3:OB中写一个脉冲定时器,脉冲间隔大一点,比如1小时一个脉冲 4:写一个整数自累加程序段,上面的脉冲定时器来一个脉冲,这个整数就加1,然后赋值给它自己,假设这个整数的地址是MW100 5:算一下半年是多少个小时,大概是...
西门子
300
plc
高速计数器怎么
中断
oB40
答:
西门子
300
plc
高速计数器中断 oB40的方法:在初始化时设置初始计数方向和计数的预置值,允许全局中断,设置在当前值等于预置值时启动
中断程序
。在当前值等于设定值时,系统程序自动调用中断程序。在中断程序中,修改有关的
PLC
开关量输出点的状态,写入新的预置值和计数方向,清除高速计数器的当前值。可以多次...
西门子plc
200如何实现让程式在突然断电,再送电时继续停止前的程式执行...
答:
西门子plc
200如何实现让程式在突然断电,再送电时继续停止前的程式执行 将你的程式分成几个阶段,使用标志位M来区分 比如 M0.0 - M0.7 就可以表示8个阶段 每次上电时 因为M0.0-M0.7是可以断电保持的。所以只要判断一下标志位的状态即可恢复断电前得工作 西门子plc200的程式如何清理 输入新...
西门子PLC
S7300的
中断
问题
答:
OB35,是我用得很多的一个循环
中断
,它的意思是定时扫描。因为你在OB1中调用的普通
程序
,其扫描周期可能会根据
PLC
性能和程序量的大小而不一样,一般在10—100ms之间,但是OB35是可以在硬件里设置固定的扫描的时间的,比如设成100ms,那么不管你的程序量大小,OB35都会在每100ms来扫描一次这里面的程序...
西门子PLC
的单键启停
程序
答:
A Q100.0 JC On (逻辑1跳转)A I100.0 S Q100.0 JU End (无条件跳转)On: A I100.0 R Q100.0 End: NOP 0 用指令编写的原因是比较简单,短小,这个
程序
用T形图不划算。I100.0为启动/停止按钮。Q100.0为输出。用梯形图的程序还要搞图片,要用到两个中间变量比如M100.0,M100.1。
西门子PLC
的ATCH
中断
指令使用
答:
中断连接指令(ATCH)使中断事件(EVNT)与
中断程序
号码(INT)相联系,并启动中断事件。根据指定事件优先级组,
PLC
按照先来先服务的顺序对中断提供服务。任何时刻只能激活一个用户中断。其它中断处于激活状态时,CPU发出中断暂时入队,等待以后处理。如果发生的中断数目过多,队列无法处理,则设定队列溢出状态位。
PLC西门子
急停
程序
问题。
答:
试一下在输出Q0.0和Q0.1前面加一个急停条件,相当于Q0.0驱动断开!例如在编写好包络或者在编写好脉冲输出后,打开
中断
后最后有一点 PLS Q0.0在这个指令前面加一个急停信号
西门子plc
断开网线停止其他动作
答:
IO)故障 消除故障时也调用OB86 (事件出现和消失时都调用该OB)。编程OB86 必须使用STEP 7在S7
程序
中将OB86创建为对象。在所生成的块中编写将要在OB86中执行的程序,然后将其作为用户程序的一部分下载到CPU中。例如,可以将OB86用于下列目的:评估OB86的启动信息,并确定哪个机架处于故障状态或丢失。通过系统...
西门子plc
暂停
程序
西门子plc200如何实现让程序在突然断电,再送电时...
答:
方法一:还是在系统设置断点保持 方法二、思路是将数据保存在V区,断电时采用EEPROM指令将V区数据保存到EEPROM,待恢复供电时继续执行。4、定时器保存:方法一:还是在系统设置断点保持 方法二:可以采用1MS定时器来将定时器的时间保存到V区,当断电时,同样采用EEPROM指令库保存到EEPROM,恢复供电时继续...