中文说明书,能传我一份吗?万分感谢,急!
答:
如附件所示:
西门子变频器G120
故障怎么处理?
答:
1. 故障报警A0700
西门子变频器G120
的故障报警A0700的原因是来自PROFIBUS主站的参数或者组态设置无效,解决方法为检查并正确进行PROFIBUS组态;2. 故障报警A0702 西门子变频器G120的故障报警A0702的原因是与PROFIBUS的连接中断,解决方法为检查接头,电缆和PROFIBUS主站;3. 故障报警A0703 西门子变频器G120的故...
西门子变频器
型号及参数大全
答:
根据查询与非网显示,
西门子变频器
型号及参数大全如下:a. MM440系列:功率范围:0.12 kW - 250 kW。控制方式:矢量控制/直接转矩控制。输入电压:单相220V / 三相380V。输出电压:三相380V。最大输出频率:650 Hz。b.
G120
C系列:功率范围:0.55 kW - 132 kW。控制方式:矢量控制/直接转矩控制。
西门子变频器G120
p2030参数
答:
共有四种参数。0:线性V/F控制;2:抛物线V/F控制;
20
:无传感器矢量控制-转速控制;22:无传感器矢量控制-转矩控制。控制单元不同,还有一些参数是要设的,请参考宏功能。
西门子g120
宏7如何端子启动设置?
答:
西门子G120
P宏7频率变换器一般是通过控制面板或者PLC远程控制来进行端子启动的设置,通常的步骤如下:1. 接线:根据指示灯或者参数
手册
来进行接线,确保线路正确连接并与动力设备相连接。2. 打开控制面板:通过菜单或按键等方式进入控制面板界面。3. 进入参数设置界面:在控制面板中找到参数设置选项,并进入...
西门子变频器G120
报f7900的原因是什么?
答:
西门子变频器G120
故障报警f7900的原因是:电机堵转,基本的意思就是变频器测量发现其实际来转速比设定的转速低很多,具体差值就是P2175和延时P2177。报警原因:1、负载过重或负载卡死。2、抱闸没有打开。3、转矩/电流限幅设置过小。4、电机启动的时候,电机轴在自由旋转。5、加速时间设置太短。6、变频...
西门子g120变频器
怎么用面板复制参数
答:
可以复制参数,
变频器
到BOP BOP面板进入菜单EXTRAS-TO BOP,开始传送数据。BOP到变频器,BOP面板进入菜单EXTRAS-FROM BOP,开始传送数据。前提控制单元必须能够通电。变频器节能主要表现在风机、水泵的应用上。为了保证生产的可靠性,各种生产机械在设计配用动力驱动时,都留有一定的富余量。当电机不能在满...
西门子变频器
参数列表
答:
西门子
系列
变频器
区别:1、MicroMasterMM4系列,通用型变频器,包括MM420简易型,MM430风机水泵用,MM440矢量控制。2、SINAMICS
G120
系列,该系列采用的是控制单元和功率模块分离的设计,功率最大到250KW,以后取代MM4系列。3、SINAMICSG130系列,功率最大到800KW,也采用控制单元和功率模块分离的设计,控制...
自动控制
西门子g120变频器
.手自动切换DI2怎么设置参数.手动0-10V...
答:
西门子
的
变频器
是通过控制参数组的切换来实现你所需要的功能的(如果不理解这个概念,可能对你调试带来很多的困难)。以你的问题,举个例子:首先你要设置参数组0为手动(0-10v):p0756.0 0(AI0为0-10v) 参数组1为自动:p0756.1 2(AI0为0-20mA)注意:定义了这个功能以后,仔细看说...
西门子G120
C
变频器
安全功能STO如何设置?
答:
西门子G120
C
变频器
安全功能STO如何设置? 请问谁知道G120C变频器STO安全功能,参数如何设置?都找不到安全参数进入。谁有这方面的经验,肯请赐教!谢!... 请问谁知道G120C变频器STO安全功能,参数如何设置?都找不到安全参数进入。谁有这方面的经验,肯请赐教!谢! 展开 我来答 ...