西门子变频器模拟量接哪里
西门子变频器
接线图
答:
这是一个无源的开关,用plc的输入端子控制即可,输出信号Y接S,公共端连接
。无源电源不需要多少伏的电压。再如继电器输出用于表示变频器故障指示灯,接直流或者交流电源,电源和指示灯串在继电器常开输出电路中即可。那么这个再带10v电源用于模拟量控制变频器的频率,一般是使用电位器调节输出电压调速用的。
西门子
6SE70系列
变频器哪
几个端子是接入
模拟量
4-20mA的?内置CUVC板_百 ...
答:
CUVC上的X102的15,16和17,18是两组
模拟
输入量端子。然后,再设置CUVC上的S3开关和参数P632.如下图。更详细的,可参考6SE70使用大全。
西门子变频器
440
模拟量
输出怎么设置
答:
1、首先来到这个西门子变频器的面前,连接这个电源
。2、其次开启这个440模拟量的输出的选项点开这个设置。3、最后就可以很好的设置好了。
西门子
6SE70系列
变频器哪
几个端子是接入
模拟量
4-20mA的?内置CUVC板_百 ...
答:
CUVC上的X102的15,16和17,18是两组
模拟
输入量端子。然后,再设置CUVC上的S3开关和参数P632.如下图。更详细的,可参考6SE70使用大全。
西门子
430
变频器
输出有0-10V吗,用来接欣灵变频器专用表DP35-S 频率表...
答:
西门子430变频器有两个模拟量输出口。
OUT1(12,13接线端),OUT2(26,27接线端)
。可以通过DIP开关(在I/O面板)分别设置:ON为0~20mA,OFF为0~10V.
西门子
MM420
变频器
电位器加
模拟量
信号控制可以实现?
答:
1、将电位器中间抽头输出与
模拟量
输出端子串联起来。模拟量输出模块必须有隔离,必须是电压模块,注意正负极。2、加一个
西门子
PLC,S7-224xp cn的,自带两路AI输入,一路AO输出。AO接到
变频器
3、4端子,AI一路接电位器,AI一路接模拟量输出端子。PLC内部可实现两路pid运算,非常方便。
西门子变频器
答:
12、13是
模拟量
输出端,输出0-20mA电流。12为正,13为负。不用管内部接线。对
变频器
来说是输出,对PLC模拟量模块来说是输入。可以把变频器输出的模拟信号转换后显示在触摸屏上
西门子
MICROMASTER420
变频器
怎么用4-20MA的外部
模拟量
电流控制风机的转...
答:
例
模拟量
输出的地址为AQW1,把输出回路接到
变频器
上 0---20ma对应0---32000,这样我们得到一个函数,Y=1600X,假如我们想要10MA的电流,只需把16000赋值到AQW0中即可,这个线性关系怎样得来的见下图 这里用到了数学函数Y=KX+b这个函数
4-20mA的信号跟
西门子变频器
的
模拟量
输入端如何接线?
答:
问题补充:是这样的:
变频器
采用C7的接线方式,信号源采用4-20mA进行调速。有信号发生器吗,用
模拟
电流信号输入看是否正常,然后检查PLC输出是否正常,
西门子
m440
变频器
端子中那个是
模拟量
输出怎么得到0-10v
答:
1、在STEP7,"HARDWARE"中,在你安装模块的槽位插入电源,CPU及6ES7 432-1HF00-0AB0;2、双击你插入的
模拟量
输出模块,在弹出的对话框中,选择“outputs"页面。3、在2选择的页面中,用鼠标点击”Output Range"行所在的输入栏(每个栏对应两个通道),在弹出的选项中,选择“0~10V"4、编译硬件组态...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10