99问答网
所有问题
当前搜索:
西奥主板NOR不亮怎么解决
西子奥的斯电梯控制柜
主板
上的
nor
灯
不亮
是什么故障
答:
如果是线路断了,就查找故障点和修复,如果是板子坏了,就修复或更换显示板
;如果是轿厢内的显示板,则还有可能是轿顶板有故障或线路不通。3、西子奥的斯电梯正常检修灯不亮有电源故障、故障灯坏了和控制器故障等原因。电源故障:可能是电源断电或线路故障导致的,此时需要检查电源是否正常、电线是否接触良...
西奥
电梯xmcb
主板NOR不亮
,
怎么
处理?
答:
这个是特殊行业,
需要找专业的售后维修单位上门进行处理
。
西奥
电梯N0R
不亮
是哪里的问题
答:
ES是安全回路指示灯,如果ES亮表示安全回路不通。DW是厅门回路指示如果亮表示安全回路通。DFC是安全回路+厅门回路+轿门开关都通才亮。
西奥
电梯
主板
上的所有指示灯什么意思
答:
西奥
电梯
主板
上的指示灯代表的意思:MP
不亮
:马达保护装置 BC不亮:抱闸电流检测 VLC亮:电压检测5V GRP/J不亮:群控或三相电源错缺相 GRP/J亮:群控功能正常 GRP/J闪烁:三相电源故障(内部J继电器)
NOR
/D...亮:正常操作 INS不亮:检修操作 ES不亮:紧急停止操作 DW亮:厅门关闭信号 DFC亮:厅门...
杭州
西奥
无机房电梯老是死机,指示灯
NOR不亮
,断一下电,电梯又可以恢复正 ...
答:
nor
灯亮是正常不看故障记录是没法知道原因的
我这有一台
西奥
的电梯,今天在一楼困人,到轿顶走检修没问题,机房走_百 ...
答:
这个情况说明检修回路不通。一般检修分轿顶、轿内、机房三个部分,其优先控制顺序也是如此。检修灯常亮,说明检修状态没有解除,所以需要检查检修回路还有哪些问题。
西奥
OH5100电梯每天固定时间死机(或者说是保护)是什么原因?
答:
有可能是井道数据出错,查一下编码器的线和各个接线端子有没有松脱,重新做井道自学习试试。
我这有一台
西奥
的电梯,今天在一楼困人,到轿顶走检修没问题,机房走_百 ...
答:
检修转换关触点接触坏造我检修电梯遇; 检修关优先原则般:轿顶优先于轿内轿内优先于机房;通转换关触点实现说现象能该触点接触或连接电缆似断非断造觉关使 建议更换检修关检查线路通断希望我答能帮助您
电梯
主板
上
nor
灯
不亮怎么办
?
答:
nor是正常的指示灯,如果只有NOR不亮,其它正常,那是主板保护了,用TT调下故障代码就好了。
检查电梯主板电源,确定电压稳定
。
正确连接主板、显示屏和其他各部件接口
;根据说明书调整相应的参数或引脚的位置,并使相应功能参数处于工作正常的范围内。电梯主板指示灯不亮怎么办【提问】要么是线路断了,要么是...
杭州
西奥主板
显示内容
答:
7、
NOR
/D亮:正常操作。8、INS
不亮
:检修操作。9、ES不亮:紧急停止操作。10、DW亮:厅门关闭信号。11、DFC亮:厅门轿门全部关闭信号。12、DOC不亮:开门到位开关。13、DOB不亮:开门按钮。14、DOB亮:门反转装置(前门或后门)被操作。15、DOL亮:到达开门到位开关(前门或后门)。16、DZ亮:轿厢...