补偿导线能不能用其他线代替
测温枪外
补偿导线用
普通线缆行吗
答:
所以
不能用
普通
导线代替补偿导线
使用
耐高温
补偿导线
可用单芯高温
导线替代
吗
答:
不可以
。因为无法确保补偿导线在各个长度上的温度都相等。
PT100一根线断了,现场没有相同的线,
可以用
其它
线代替
吗?
答:
四线制测温,四根线中,两根通了电流,两根未通电流是补偿导线,补偿原理与线路电阻及接触电阻无关,
可以任意更换导线
。
热电偶温度计的
补偿导线不能用
铜
导线代替
的原因是什么
答:
如果铜
导线代替补偿导线
,要知道铜导线只是将热电偶的毫伏信号从热电偶冷端引到控制室,冷端温度仍在现场测温附件,则现场实际的冷端温度不稳定(受天气影响),没有解决冷端温度恒定的问题。通常采用补偿导线把热电偶的现场冷端(自由端)延伸到温度比较稳定的控制室内,连接到仪表端子上,这样热电势
可以不
受...
国标
线能代替补偿导线
吗?
答:
国标只要是符合国标的线。那么你按照相应的规程是可以做
补偿导线
的
锅炉炉膛温度的
补偿导线
断了,什么情况下
可以用
普通的电缆
代替
答:
锅炉不烧了,可以用普通的电缆。锅炉要继续用的,
不可以用
普通的电缆。
热电偶为什么
不能用
普通
导线代替补偿导线
?
答:
1、
补偿导线
必须与对应的热电偶配套使用。<如果随便
用其他
线缆的话会有误差,以及不匹配等最终的显示仪表,不准甚至不显示等> 2、补偿导线正极与热电偶正极相接,负极与负极相接,不得接错。3、补偿导线与热电偶的两连接点温度应相同,且不得超过100度。4、热电偶接上补偿导线后应修正参考端温度。
补偿导线用
kvvp
替代
有影响吗
答:
再由仪表处理;采用普通导线(KVVP)时,热电偶冷端温度和仪表处理时测得的温度不一致,就会产生误差,大小等于热电偶接线处到仪表之间的温度差。C型热电偶(铂铑30-铂铑6)的补偿导线名义材质两芯都是铜,但实际上还是有差别的。这种
补偿导线用
了铜线,误差会小一些(不明显)。
2、热电偶
补偿导线
采用铜导线,输出示值如何变化?为什么?
答:
T3时的热电势则为 EAB(T1,T2)+ EAB(T2,T3)=EAB(T1,T3)补偿导线的作用相当于产生上述EAB(T2,T3)的电势,使得整个测量回路的电势为 EAB(T1,T3)。使用铜
导线代替补偿导线
,相当于缺失了EAB(T2,T3)的电势。所以:若T2>T3,输出偏低;若T2<T3,输出偏高。
请问:
补偿导线可以
当电线用吗?是一根铜线一根铝线,两相的。
答:
如果用在小功率的电器是可以的,大功率就不行了,因为两组线的功率不一样,会不平行