99问答网
所有问题
当前搜索:
落地式脚手架搭设规范及要求
落地式
钢管
脚手架
的
搭设要求
是什么?
答:
在双排脚手架中一般都采用刚性连墙件
。e.连墙件刷红色油漆,不得随意拆除。连墙件必须与立杆相连接。根据建筑物的轴线尺寸,在水平方向每隔3跨(6m)设置一个。在垂直方向应每隔3~4米设置一个,并要求各点互相错开,形成梅花状布置,连墙件的搭设方法与落地式脚手架相同。
脚手架搭设规范要求
是什么?
答:
1、落地式脚手架在做塔设架体基础时,
必须保持地面平整坚实,搭设场地内不能有积水,搭设脚手架的外侧和周围要设置好排水沟或者是其他排水措施
。需要有足够的承载力,支撑立杆垫板应满足承载力要求,底座底面标高最好高于自然地坪50100mm。按照脚手架的不同,在具体的搭设建设过程中的安全规范也不同,...
搭
脚手架
需要满足哪些
规范
?
答:
脚手架搭设规范:1、
脚手架钢管宜采用φ48.3×3.6钢管。钢管上严禁打孔、有裂缝、变形 、螺栓出现滑丝的严禁使用
。扣件在螺栓拧紧扭力矩达到65 N·m时,不 得发生破坏。应有产品合格证,并应进行抽样复试。2、脚手架包括落地式脚手架、悬挑式脚手架、附着式脚手架、门式脚手架 等。脚手架严禁钢木...
落地式脚手架
的
搭设
高度是多少?
答:
(3)脚手架上部未设置连墙点的自由高度不得大于6m
。(4)当设计位置及其附近不能装设连墙件时,应采取其他可行的刚性拉结措施予以弥补。整体性拉结杆件设置规定 脚手架应根据确保整体稳定和抵抗侧力作用的要求,按以下规定设置剪刀撑或其他有相应作用的整体性拉结杆件:(1)周边交圈设置的单、双排木、...
建筑工程
落地式脚手架
的
搭设要求
?
答:
1、
脚手架
内立杆距墙体净距一般不应大于200mm.当不能满足
要求
时,应铺设站人片。站人片设置平整牢固。2、脚手架在施工层及以下每隔3步与建筑物之间应进行水平封闭隔离,首层及顶层应设置水平封闭隔离。八、外脚手架宜设置上下走人斜道。斜道应符合下列
规定
:1、斜道附着
搭设
在脚手架的外侧,不得悬挑...
住宅建筑外
脚手架搭设
宽度
规范
答:
《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术
规范
》1、
落地式脚手架搭设
高度不宜超过35m,高度在35~50m时必须采取卸荷措施,高度大于50m时必须采取卸荷措施并对专项方案进行专家论证。2、脚手架基础平整、夯实、混凝土硬化,基础应采用100mm厚C25混凝土硬化,立杆底部设置底座或垫板。垫板应采用长度不少于2跨、厚度不...
落地式脚手架搭设
高度有什么
规定
答:
一、
落地式脚手架搭设
高度有什么
规定
落地式脚手架搭设高度小于50米时,可采用单管落地,同时还要编制专项施工方案;但如果搭设高度大于50米,则应该采用双管落地,使用分段卸荷等方式,加强脚手架的安全性能,同时还应编制专项施工方案,并由专家认证。二、搭设脚手架的工艺
要求
有哪些 1、立杆基础:搭设...
外
脚手架搭设规范
图解
答:
不同类型的工程施工选用不同用途的脚手架。桥梁支撑架使用碗扣脚手架的居多,也有使用门
式脚手架
的。主体结构施工
落地
脚手架使用扣件脚手架的居多,脚手架立杆的纵距一般为1.2~1.8m;横距一般为0.9~1.5m。根据连墙杆设置情况及荷载大小,常用敞开式双排脚手架立杆横距一般为1....
落地式脚手架搭设
高度
答:
落地式脚手架
如果是单排脚手架则不超过20米,如果是双排脚手架则不超过50米,看你具体的搭设方式,但有一点必须要按脚手架的
搭设规范
进行操作
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
落地式脚手架搭设最新规范
落地式脚手架剪刀撑搭设规范
钢管落地式脚手架搭设规范
双排落地式脚手架搭设规范
落地式脚手架规范要求
外墙脚手架搭设规范要求
满堂脚手架搭设规范要求
落地外脚手架搭设规范
悬挑式脚手架搭设规范