答:
1、首先
艾默生空调
机架内气流无短路循环,则
机房
内精密空调输出的气体温度将与设备要求的进风温度19℃左右。但在实际操作中,机房内艾默生空调出口温度通常低于IT进口温度。解决了这个问题,可以提高艾默生空调出口温度设定点。2、其次温度设定点由配风系统决定,而湿度可以调节到任何最优值。湿度值高于要求,...
艾默生机房
精密
空调
怎么收雪种
答:
1、首先,关闭
机房
精密
空调
的电源,并将其断开电源线。2、等待空调停止运转,然后打开机房精密空调的盖板,检查空调内部的冷凝器和蒸发器是否有积雪或者结冰的现象。3、如果有积雪或者结冰的现象,需要使用专用的除雪工具,轻轻地将积雪或者结冰的部分刮掉。4、在清除积雪或者结冰的过程中,需要特别注意不要...
艾默生机房
专用
空调
屏幕图标什么含义
答:
开机后,经 20 秒后显示主界面。主界面显示有关设备状况的一般性信息,包括当前的温度和湿度,温湿度设定值,设备输出状态(风机、压缩机、制冷、制热、除湿、加湿等),报警及维护情况。主界面有图形界面和简易界面两种显示模式,区别在于图形界面(图 5-3)下显示各功能部件输出的百分比图,简易界面(...
艾默生机房空调
价格介绍 日常如何维修?
答:
一、
艾默生机房空调
价格:1.产品类型:艾默生-力博特PEX风冷R22机组(P2040FARMS1R)参考报价:¥376300 2.产品类型:艾默生-力博特DataMate3000(DME12M)参考报价:¥60000 3.产品类型:艾默生-力博特PEX风冷R22机组(P1020UAPMS1R)参考报价:¥27000 4.产品类型:艾默生-力博特DataMate3000...
有关
艾默生
精密
空调
维修的相关介绍
答:
如果自己不能解决,可以请专业人员来进行修理。如果在
艾默生
专门的维修点范围内,可以送到维修店去进行修理,而且,爱默生精装
空调
提供售后服务包括了上门服务。在这里,如果产品在保修期内,还可以享受免费服务。售后服务信息获得的渠道可以从官网、售后服务电话或者是产品
说明书
上获得。这些,就是小编总结的有...
艾默生机房空调
好吗
答:
艾默生机房空调
好吗一、艾默生机房空调工作机房空调机由制冷系统、通风系统、水系统和温度、湿度自动控制系统以及加湿器、加热器、过滤器等部件组成。机房空调由风冷冷凝式机组、水冷冷凝式机组、冷冻水机组、乙二醇溶液冷凝式机组和乙二醇溶液制冷机组等型式。艾默生机房空调制冷系统中的四大部件可集中组成一体机组...
艾默生空调
有何优点?
答:
一、
艾默生空调
制冷方式1、机房空调机由制冷系统、通风系统、水系统和温度、湿度自动控制系统以及加湿器、加热器、过滤器等部件组成。2、机房空调由风冷冷凝式机组、水冷冷凝式机组、冷冻水机组、乙二醇溶液冷凝式机组和乙二醇溶液制冷机组等型式。3、
艾默生机房空调
制冷系统中的四大部件可集中组成一体机组,也可...
艾默生精密空调高压报警的原因
艾默生机房空调
2.3天
答:
艾默生
精密
空调
高压报警的原因:高压设定值不正确。 夏季天很热时,由于氟里昂制冷剂过多,引起高压超限。 由于长时期运转,环境中的尘埃及油灰沉积在冷凝器表面,降低了散热效果。冷凝器轴流风扇马达故障。高压警报故障排除:1、重新调定设定值在350psig并检查实际开停值。2、从系统中排入出多余氟里昂制冷...
艾默生机房空调
和民用空调有啥不一样?
答:
民用
空调
主要考虑人体对环境的要求,不具备大风量。因此,民用空调方式就会出现虽然冷量够,但设备热量却散不出去的问题。民用空调是用风管送风,而非静压风库,送风均匀度较差,所以不适合在
机房
使用。机房专用精密空调充分考虑了计算机设备的特点,在相同制冷量的基础上,加大了风量。加之专用的送回风风...
艾默生机房空调
一般能用多少公斤制冷剂?
答:
加多少的制冷剂也没有标准,基本上都是缺多少加多少,一般情况下都是假个1KG差不多,也不能加的太多,如果天气热的话,会造成压力膨胀,因此会影响到制冷的效果。/相关知识科普:其实制冷剂主要是将制冷的装置,然后在规定的制冷温度区间内,能够很好进行经济运行的性能,同时还不会给自然造成环境污染。