设为端子启动后,面板上的旋钮还管用么
答:
变频器
可有个参数可设置为 外部控制模式 面板控制模式,通讯控制模式 或者各种组合控制模式,如何你选择单外部控制启动,面板是控制不了的。如果你外部和面板都能控制,说明你参数改成各种模式都可以控制了。
伺服电机
ef600
是什么故障代码
答:
伺服驱动器通信故障。根据查询松下电器官网得知,伺服电机
ef600
是伺服驱动器通信故障代码,解决方案为检查通信线路是否接触不良,是否被干扰。伺服电机是指在伺服系统中控制机械元件运转的发动机,是一种补助马达间接变速装置。
变频器
出现
EF
故障怎么处理
答:
变频器
出现
EF
意思为:接地故障脱扣,故障现象为在输出电缆或电机上出现接地故障,接地故障一般是变频器,电缆,或电机故障引起的,变频器可能是IGBT部分损坏接地。电缆可能是因为绝缘破损或浸水接地,电机可能是定子绝缘损坏接地,也可能是电缆过长导致接地故障。处置办法:检查电缆和电机有无接地故障,通常为绕...
变频器
报
EF
是怎么回事?
答:
原因分析:接地保护线路动作,当交流电机驱动
器
检测到输出端子接地且接地电流大于交流电机驱动器额定电流的50%时,需要注意的是,这种保护是针对交流电机驱动器而不是人体的。故障排除:1、检查与电机的连接是否短路或接地。2、确定IGBT电源模块是否损坏。3、检查输出侧接线是否绝缘不良。
变频器
故障代码
答:
1、OC报警,键盘面板LCD显示:加、减、恒速时过电流。2、OLU报警,键盘面板LCD显示:
变频器
过负载。3、OU1报警,键盘面板LCD显示:加速时过电压。4、LU报警,键盘面板LCD显示:欠电压5、
EF
报警,键盘面板LCD显示:对地短路故障。6、Er1报警,键盘面板LCD显示:存贮器异常。7、Er7报警,键盘面板LCD...
雅马哈
ef600
发电功率是多少
答:
雅马哈吉他
600
的功率是500,而和800的功率是300,区别在于功率大小不一样。
变频器
故障代码
答:
(5)
EF
报警键盘面板LCD显示:对地短路故障。G/P9系列
变频器
出现此报警时可能是主板或霍尔元件出现了故障。(6)Er1报警键盘面板LCD显示:存贮器异常。关于G/P9系列变频器“ER1不复位“故障的处理:去掉FWD-CD短路片,上电、一直按住RESET键下电,知道LED电源指示灯熄灭再松手;然后再重新上电,看看”ER1不复位“故障...
台达
变频器
VFD-G上电报
EF
怎么解决?
答:
变频器
故障:
EF
为:接地故障脱扣,故障现象为在输出电缆或电机上出现接地故障。处置办法:检查电缆和电机有无接地故障,通常为绕组接地指绕组与铁芯或与机壳绝缘破坏而造成的接地。接地故障处理解决方案 1、故障现象 机壳带电、控制线路失控、绕组短路发热,致使电动机无法正常运行。2、产生原因 绕组受潮使...
富士
变频器
报警
EF
报警(对地短路故障 如何解决
答:
1.拆除电机线后检查
变频器
运行状况。2.拆线后如果如果长时间运行正常,一般是外围设备的问题。检查电缆的线缆和电机的三相绝缘和对地绝缘 3.但是也不排除是上电后变频器负载时的问题
EV100-0040C/0055P-T4
变频器
出现
EF
报警是啥意思?
答:
EF
是“外部故障”,就是外部故障输入端子动作引起的,这个需要检查外部设备输入。比较常见的原因有:1、外部设备发生故障,将故障信号传递给
变频器
,引起连锁反应;2、故障信号被干扰,导致其将错误的信息传递给变频器,导致变频器也跟着误动作。一、变频器起动过电流跳闸 1、负载惯性大引起过电流跳闸 因为...