99问答网
所有问题
当前搜索:
脚手架搭设高度要求
脚手架
的
搭设高度
是多少?
答:
《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ_130-2011规定:脚手架应高于工作面1.2m
。 脚手架必须配合施工进度搭设,一次搭设高度不应超过相邻连墙件以上二步。当脚手架施工操作层高出连墙件二步时,应采取临时稳定措施,直到上一层连墙件搭设完后方可根据情况拆除;作业层、斜道的栏杆和挡脚板的搭...
建筑工程外
脚手架搭设
必须超过施工作业面多少米,有具体的规范
要求
没有...
答:
《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》中要求一般超过1.2米
。 1、
落地式脚手架搭设高度不宜超过35m
,高度在35~50m时必须采取卸荷措施,高度大于50m时必须采取卸荷措施并对专项方案进行专家论证。 2、脚手架基础平整、夯实、混凝土硬化,基础应采用100mm厚C25混凝土硬化,立杆底部设置底座或垫板。垫板应采用长度不少于2...
脚手架搭设中,单、双排
脚手架搭设高度
分别不应(或不宜)超过( )m...
答:
单排脚手架搭设高度不应超过24m;双排脚手架搭设高度不宜超过50m
。当需要的搭设高度大于50m时,一般都比较慎重地采用了加强措施,如采用双管立杆、分段卸荷、分段搭设等方法。
脚手架搭设高度要求
?
答:
2、根据连墙杆设置情况及荷载大小,常用敞开式双排脚手架立杆。
横距一般1.05~1.55m,砌筑脚手架步距一般为1.2~1.35m
,装饰或砌筑、装饰两用的脚手架一般为1.80m,立杆纵距1.2~2.0m,其允许搭设高度为34~50m。当为单排设置时,立杆横距1.2~1.4m,立杆纵距1.5~2.0m,允许搭设高度...
脚手架高度要求
是多少?
答:
1、脚手架搭设高度要求规范中:
脚手架搭设高度要求单排脚手架搭设高度不应超过24m
,双排脚手架搭设高度不宜超过50m,悬挑脚手架的搭设高度不宜超过20m,满堂脚手架的搭设高度不宜超过36m,满堂支撑架搭设高度不宜超过30m,2、当满堂支撑架小于4跨时,不宜超过5.2m,盘扣式模板支架搭设高度不宜超过...
脚手架
的
搭设高度
是多少?
答:
建筑工程的
脚手架搭设
4米高就必须设置连墙件。具体如下:1、双排:建筑总高小于50m时为3h,大于50m时为2h;2、单排:小于24m时为3h;3、步距,一般为1.2-1.35m。脚手架连墙件的搭设方法:本现场脚手架的连墙件主要用于防护和装修使用,因此采用外装修双排金属外架子。架体全高30米。由持证的...
脚手架高度
是多少米
答:
1、如搭单排脚手架高度不得超过 24 米;2、双排脚手架高度不得超过 50 米;3、悬挑
脚手架搭高度
不得超过 20 米;4、搭全厅脚手架高度不得超过 36 米。脚手架与一般结构相比,其工作条件具有以下特点:1、所受荷载变异性较大;2、扣件连接节点属于半刚性,且节点刚性大小与扣件质量、安装质量有关...
脚手架搭设高度
规范有哪些?
答:
里
脚手架
的工程量按建筑面积计算。考虑到工业建筑和民用建筑的特点,定额子目中分别套算。当建筑物层高在3.6m以内按各层建筑面积计算,楼层
高度
超过3.6m时,按单排脚手架计算。主要特点 1、多功能性:可以根据具体的施工
要求
,组成不同的组架尺寸、形状和承载能力的单、双排脚手架,支撑架,支撑柱等多...
脚手架
的
搭设
有哪些
要求
?
答:
1、独立高支模
高度要求
:对于长条状的独立高支模架,架体总高度与架体的宽度之比H/B不宜大于3。2、轮扣式
脚手架
的内支撑步距要求:当
搭设高度
不超过8米时步距不宜超过1.5m,当搭设高度超过8米时步距不得超过1.5m。3、可调底座要求:可调底座调节丝杆外露长度不大于300mm,扫地杆底层水平杆距离...
落地式
脚手架搭设高度
有哪些
要求
答:
落地式脚手架搭设高度不宜超过50m,超过50m容易发生危险,需要采用卸荷、双立杆等方法加固。搭设落地式脚手架时,对立杆基础设置、立杆搭设、杆件设置、剪刀撑与横向斜撑设置都要制定相关规范,接下来就和小编一起来看看吧。落地式
脚手架搭设高度要求
落地式脚手架搭设高度不宜超过50m,可以超过24米,超过50米的,需要采用...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
脚手架搭设高度怎样算
脚手架规范GB55023-2022
各类脚手架搭设高度
立杆横距纵距步距图解
脚手架搭设高度怎么确定
脚手架搭设多少米需要专项方案
脚手架搭设高度应超过女儿墙
双排脚手架搭设高度与建筑高度
脚手架搭设至工作面高度要求